Просмотр полной версии : HMI weintek MT807iE и ПЛК 110-24-32V2 по modbus TCP
Murzik162
07.03.2024, 08:07
Здравствуйте, в данном деле новичок, и прошу помощи у специалистов. Не могу считать данные с контроллера на панель. Сделал все необходимые настройки, однако данные не идут. Возможно что то упустил, и из за этого не могу решить задачу. Фото настроек прикладываю.
kondor3000
07.03.2024, 08:16
Здравствуйте, в данном деле новичок, и прошу помощи у специалистов. Не могу считать данные с контроллера на панель. Сделал все необходимые настройки, однако данные не идут. Возможно что то упустил, и из за этого не могу решить задачу. Фото настроек прикладываю.
Адрес самой панели какой?
Должен быть 10.0.6.20 например. Протокол лучше использовать TCP/IP (Zero-based Addressing (тогда адреса регистров будут без смещения +1)
8 Bit в слейве надо добавлять по 2 шт, чтобы заполнить 0 регистр, после можно вставить 2 Byte (или 2 шт. 8Bit), будет адрес 1. Адрес Float 4х 2 регистр (адреса должны быть чётные, Float занимает 2 регистра 2 и 3)
Биты у вас в слейве лежат по адресу 3хBit 000, 0 регистр ,биты 00 -07 (4хBit 000 -007). Если 2 шт. 8Bit, то (4хBit 000 -015)
3х только чтение, 4х чтение и запись
подобные темы
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12914&page=19&p=430683#post430683
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39184&page=3#23
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38997
Murzik162
07.03.2024, 08:36
Адрес панели 10.0.6.15, спасибо попробую сделать как вы указали.