Алекс0009
07.03.2024, 05:19
Приветствую . Такая проблема не работает с датчиками ОВЕН ДТПL021-1,2/0,5 и дтпl011-0.5 пишет err5 ставлю тип как положено е___L .
Появилось после сброса настроек ,до этого как то работал но температура была не корректная . Датчики новые. С датчиком каким то на 100ом работает нормально.
Тимур Назарбоев
07.03.2024, 09:10
Приветствую . Такая проблема не работает с датчиками ОВЕН ДТПL021-1,2/0,5 и дтпl011-0.5 пишет err5 ставлю тип как положено е___L .
Появилось после сброса настроек ,до этого как то работал но температура была не корректная . Датчики новые. С датчиком каким то на 100ом работает нормально.
Добрый день, работает ли прибор с другими типами термопар ? К примеру ДТПК или ДТПN ?
Алекс0009
07.03.2024, 20:40
Да с покрытым силиконом железным стержнем на конце ,не знаю точной абревиатуры ,3 контактным (выставляется как r.391) 100ом сопротивление с ним работает корректно. Эти датчики проверял ОВЕН ДТПL021-1,2/0,5 и дтпl011-0.5 ,рабочие.
Тимур Назарбоев
11.03.2024, 09:23
Да с покрытым силиконом железным стержнем на конце ,не знаю точной абревиатуры ,3 контактным (выставляется как r.391) 100ом сопротивление с ним работает корректно. Эти датчики проверял ОВЕН ДТПL021-1,2/0,5 и дтпl011-0.5 ,рабочие.
Здравствуйте, получается он у вас хорошо работает с термометрами сопротивления. То что вы назвали соответствует НСХ 100П - соответствующее термосопротивлению. Термопара - это немного другой чувствительный элемент (обозначается в приборе к примеру E__n , E__s , E__L и т п.). По-видимому сбились настройки восприятия НСХ, касающихся термопар. Можете обратиться в https://owen.ru/servisnie_centri для восстановления базовых настроек на аппаратном уровне.
Алекс0009
11.03.2024, 21:38
Да видимо так. А самому возможно сделать эту настройку ,гарантия то закончилась давно !
Тимур Назарбоев
12.03.2024, 12:01
Да видимо так. А самому возможно сделать эту настройку ,гарантия то закончилась давно !
Добрый день, к сожалению самостоятельно восстановить прибор не получится, если у прибора ошибка АЦП.
Александр Ч.
14.03.2024, 12:45
Исправность прибора при работе с термопарой легко проверить просто замкнув 2-е входные клеммы обычным медным проводом(перемычкой). Если всё норм с прибором на индикаторе будет температура холодного спая, т.е. температура внутри корпуса прибора. Тогда смотреть в сторону термопары....
Алекс0009
20.03.2024, 00:33
При замыкании выводов на термопару и выставлении типа К ,показывает так же еррор . Термопары пробобовал несколько