Просмотр полной версии : Масштабирование сигнала
Добрый день, есть датчик давления 0-34.5 бар, аналоговый выход у него 0.5-4.5в, подключил к Пр200 на аналоговый вход 0-10в и сделал шкалу 0-69, но все равно с стационарным манометром расхождение, подскажите пожалуйста как отмасштабировать сигнал, может у кого есть опыт.
Сергей0308
06.03.2024, 14:59
Добрый день, есть датчик давления 0-34.5 бар, аналоговый выход у него 0.5-4.5в, подключил к Пр200 на аналоговый вход 0-10в и сделал шкалу 0-69, но все равно с стационарным манометром расхождение, подскажите пожалуйста как отмасштабировать сигнал, может у кого есть опыт.
В менеджере компонентов есть макрос "SCALE", однако, масштабируете, как захочется!
Вы, наверно, в первый раз на форуме, в смысле, много раз подобное обсуждалось!
В настройках аналогового входа верните макс=10, мин 0.
Далее используйте макрос "SCALE" у него
входной сигнал мин=0.5, макс=4.5. Для выходного сигнала мин=0, макс=34.5
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot