Просмотр полной версии : Непонятки с вычислением колличества теплоты
Привет, ребята. Помогите разобраться. Имеется водогрейный котёл, система ГВС и система отопления. На всех из них установлены вычислители теплоты ВКТ-9. Непонятки: ГВС=0,8 Гккал; отопление=1,9 Гккал; котёл=2,2Гккал. Правильно ведь должно быть, ГВС + отопление = котёл. Или я ошибаюся?
Почему? отопление и ГВС разный объем воды. в отоплении он статический (грубо) а в ГВС он изменяющийся.
или я не совсем понял вопроса...
Eugene.A
06.03.2024, 11:53
На всех из них установлены вычислители теплоты ВКТ-9.
Их что там, три? И кто знает, что там за настройки? Может, условные диаметры у расходомеров от балды установлены, может, температурные датчики врут. Хотя бы расходы на подачах и обратках совпадают? Ну, кроме ГВС, естественно.
Основной тут затуп для меня в том, что должны ли гиги котла совпадать с суммой гвс и отопления.
Основной тут затуп для меня в том, что должны ли гиги котла совпадать с суммой гвс и отопления.
В идеале - да. В вашем случае возможно есть проблемы с настройкой тепловычислителей. Особенно проверьте настройки контура ГВС - уж очень большое там значение
В идеале - да. В вашем случае возможно есть проблемы с настройкой тепловычислителей. Особенно проверьте настройки контура ГВС - уж очень большое там значение
гвс: подача расход 52м3; т=56;
обратка расход 43м3; т=49;
подпитка расход 1,9м3; т=8,5.
гвс: подача расход 52м3; т=56;
обратка расход 43м3; т=49;
подпитка расход 1,9м3; т=8,5.
Ну не видно здесь 0,8Гкал - где-то 0,15 примерно
Ну не видно здесь 0,8Гкал - где-то 0,15 примерно
подскажите пожалуйста, как вы подсчитали? чёт я не нашёл формул на гвс
Примерно так наверное должно быть:
(56-8,5)*1,9 + (56-43)*52
Но если у вас подпитка считается как разница между расходом подачи и обратки - то можно наверное и 0,8 насчитать.
А формула зависит от конфигурации ГВС, которая выбрана в теплосчётчике
Сергей0308
06.03.2024, 20:50
Мне одному кажется что подпитка здесь как собаке пятая нога, в смысле, её учитывать ненужно, только разность гигакалорий между прямой и обратной, всё?! И для коммерческого использования надо, в зависимости от температуры, объём в массу переводить(это делают теплосчётчики), для более правильного подсчёта ГВС и отопления!
И, предпочтительно и в системе отопления(как и в системе ГВС) иметь два расходомера, в смысле, на прямой и обратке, а в котловом контуре одного хватит, мне так кажется.
Мне одному кажется что подпитка здесь как собаке пятая нога, в смысле, её учитывать ненужно, только разность гигакалорий между прямой и обратной, всё?! И для коммерческого использования надо, в зависимости от температуры, объём в массу переводить(это делают теплосчётчики), для более правильного подсчёта ГВС и отопления!
И, предпочтительно и в системе отопления(как и в системе ГВС) иметь два расходомера, в смысле, на прямой и обратке, а в котловом контуре одного хватит, мне так кажется.
Так и есть. На отоплении и гвс по 2 расходомера, а на котле 1.