Необходимо выполнить данные условия в системе микроклимата вентиляционного.
-регулирование частоты вращения электровентиляторов при изменении температуры воздуха в помещении вниз от номинальной в диапазоне 3:1;
- автоматический переход на низкую ступень (частоту вращения) при понижении температуры воздуха в помещении;
- автоматический переход на высокую ступень (частоту вращения) при повышении температуры воздуха в помещении;
- автоматический выбор одной из трёх групп вентиляторов;
- автоматическое отключение одной группы вентиляторов при понижении температуры воздуха в помещении;
- автоматическое включение дополнительной группы вентиляторов при повышении температуры воздуха в помещении;
- диапазон регулирования температуры воздуха в помещении от 5 до 350С;
- ручное (ремонтное) управление вентиляторами;
- контроль напряжения, подаваемого на электродвигатели;
- световую сигнализацию работы электровентиляторов и наличия напряжения на станции управления;
- защиту электрооборудования от коротких замыканий и перегрузок.

МихаилГл
05.03.2024, 04:24
- диапазон регулирования температуры воздуха в помещении от 5 до 350С;


Котел в аду?

А во-вторых, вы опять некорректные ТЗ выдаете. Вам в прошлый раз писали, а это недотехзадание какое-то...

crocobusy
05.03.2024, 04:32
35 градусов, ошибка в задании. Какое задание есть, такое и кидаю.

МихаилГл
05.03.2024, 05:23
35 градусов, ошибка в задании. Какое задание есть, такое и кидаю.

Если Вам нужна только программа, то для этого нужна схема и спецификация оборудования. Как мы должны понять, чем управлять и какие типы датчиков стоят?

In_Da_Cher_A
05.03.2024, 07:13
не прошло и двух недель, как начальник дал новое задание? :D

Какое задание есть, такое и кидаю.а вы вообще не понимаете, что вы сюда пишите?

- защиту электрооборудования от коротких замыканий и перегрузок.вот это по-вашему, каким образом выполняется и вообще, при чём здесь ОВЕН Лоджик?

МихаилГл, ну что - опять будешь работать за себя и за того парня? :D у него вон аппетит вырос, растёт в профессиональном плане

МихаилГл
05.03.2024, 07:19
In_Da_Cher_A Все норм. Мне просто интересно, на вентиляторе многоскоростной двигатель или все таки частотник. А если многоскоростной, то многообмоточный или с распределенной разделенной обмоткой...

In_Da_Cher_A
05.03.2024, 07:32
Мне просто интересно, на вентиляторе многоскоростной двигатель ну если пишут про ступени, то это не частотник

Николай Суриков
05.03.2024, 07:58
ну если пишут про ступени, то это не частотник

С какого времени запретили управлять частотником подавая на аналоговый вход фиксированное значение и реализуя тем самым ступенчатое управление?

По тз необходимо при значении температуры воздуха в диапазоне 5-35 градусов управлять скоростью вентиляторов от пид регулятора например, при выходе за границы диапазона включать фиксированную скорость вращения.

МихаилГл
05.03.2024, 08:06
С какого времени запретили управлять частотником подавая на аналоговый вход фиксированное значение и реализуя тем самым ступенчатое управление?

По тз необходимо при значении температуры воздуха в диапазоне 5-35 градусов управлять скоростью вентиляторов от пид регулятора например, при выходе за границы диапазона включать фиксированную скорость вращения.

Ну в ТЗ ничего нет. А если это подразумевает настройку частотника на несколько фиксированных скоростей с управлением по дискретным сигналам? ТЗ некорректно. Необходима схема со спецификацией оборудования, а так это воду решетом носить.

In_Da_Cher_A
05.03.2024, 13:20
С какого времени запретили управлять частотником подавая на аналоговый вход фиксированное значение и реализуя тем самым ступенчатое управление?

По тз необходимо при значении температуры воздуха в диапазоне 5-35 градусов управлять скоростью вентиляторов от пид регулятора например, при выходе за границы диапазона включать фиксированную скорость вращения.с такого времени. Если вы работали с вентсистемами и оборудованием для вентиляции, то знали бы, что там спокойно и регулярно применяется именно ступенчатые регуляторы скорости вращения, даже трёхфазные есть
и даже в прошивках контроллеров для вентиляции, к примеру REGIN Corrigo, в прошивке сразу сделано возможность выбрать на какой ступени включать вентилятор
а делать фикисрованные скорости с ПЧ - это уже масло масленое, смысла никакого, ПИД регулятор и так должен держать соответствующие температуре обороты, поэтому делать фиксы это бессмысленное усложнение программы
но если делать программу ради самого процесса программирования, то вай нот, кто хочет - делайте

Dimensy
05.03.2024, 13:35
с такого времени. Если вы работали с вентсистемами и оборудованием для вентиляции, то знали бы, что там спокойно и регулярно применяется именно ступенчатые регуляторы скорости вращения, даже трёхфазные есть
и даже в прошивках контроллеров для вентиляции, к примеру REGIN Corrigo, в прошивке сразу сделано возможность выбрать на какой ступени включать вентилятор
а делать фикисрованные скорости с ПЧ - это уже масло масленое, смысла никакого, ПИД регулятор и так должен держать соответствующие температуре обороты, поэтому делать фиксы это бессмысленное усложнение программы
но если делать программу ради самого процесса программирования, то вай нот, кто хочет - делайте

Я могу и ошибаться, но трехфазный трансформаторный регулятор будет подороже частотника. Кстати, трансформаторный регулятор с возможность дистанционно задать ступень я встречал только у Remak

Dimensy
05.03.2024, 14:03
А по поводу тех задания. Да, оно урезано, но это обсуждаемо. Просто заголовок "Помогите с заданием" - в чем помощь должна заключаться? Здесь целиком проект надо разрабатывать, а это уже не помощь. Поэтому автору прямой путь сюда https://owen.ru/forum/showthread.php?t=14180 искать исполнителя

Сергей0308
05.03.2024, 14:13
ТС-у, насколько понял, нужен по сути каскадный регулятор, в смысле, было много тем с обсуждением подобных регуляторов!

https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32428&page=4

https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38597

https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39152

In_Da_Cher_A
05.03.2024, 14:34
Я могу и ошибаться, но трехфазный трансформаторный регулятор будет подороже частотника. Кстати, трансформаторный регулятор с возможность дистанционно задать ступень я встречал только у Remakтрёхфазник, да дороже. Дистанционка нет проблем, управляющий вход от таймера или термостата или защита от замерзания, всё как везде
но зато схема управления проще и может быть сделана чисто на электротехнике и без всякой электроники
в большинстве производственных цехов вообще точность не нужна , просто нужна постоянная вентиляция тёплым воздухом, это не реанимация для новорожденных

Arpgos01
14.11.2024, 16:39
Помогите пожалуйста. Есть 4 группы освещения.
Управление с каждой с кнопки без фиксации и мастер кнопкой (отключает все группы)

melky
14.11.2024, 17:12
Arpgos01 самый древний способ. D триггеры продублировать. С мастер кнопки завести на R каждого.

Cs-Cs
14.11.2024, 21:17
Помогите пожалуйста. Есть 4 группы освещения.
Управление с каждой с кнопки без фиксации и мастер кнопкой (отключает все группы) Вот. Всё у меня рассказано для совсем ленивых:
1. Про то, как импульсное реле сделать: https://cs-cs.net/owen-pr100-pr102-pr200-pt2-owenlogic-usage#7__udf_logo (заголовок 7)
2. Про выключение всех общей кнопкой: https://cs-cs.net/owen-pr100-pr102-pr200-pt3-owenlogic-programming-modbus#1____irelay

melky
15.11.2024, 09:35
Яп. Городовой, а по написано то сколько:)
А если придется добавить длинные нажатия к импульсному реле? :)