Просмотр полной версии : Му210-402 и сп307р



Евгений_М
04.03.2024, 10:56
Пожалуйста, помогите. Не удаётся установить связь панели с модулем по модбас tcp.
Настройки панели ip 192.168.6.226
Маска 255.255.255.0

Настройка модуля ip 192.168.6.227.
Маска 255.255.255.0.
Через конфигуратор подключение есть.
Не получается управлять выходом модуля не читать биты или значения.ставлю переключатель с индикацией, ставлю psw300.00 на запись, через функиональную область копирую регистр тип word в word 4x470 .

МихаилГл
04.03.2024, 11:00
Пожалуйста, помогите. Не удаётся установить связь панели с модулем по модбас tcp.
Настройки панели ip 192.168.6.226
Маска 255.255.255.0

Настройка модуля ip 192.168.6.227.
Маска 255.255.255.0.
Через конфигуратор подключение есть.
Не получается управлять выходом модуля не читать биты или значения.ставлю переключатель с индикацией, ставлю psw300.00 на запись, через функиональную область копирую регистр тип word в word 4x470 .

Без регистровых прокладок сенсорной панели напрямую битами модуля можете управлять?

Типа:74050

Евгений_М
04.03.2024, 11:22
Не получается. Что то где-то упускаю...

Евгений_М
04.03.2024, 11:34
74052 74051 74053 74054

на модуле мигает красный индикатор, как буд-то связи совсем нет

МихаилГл
04.03.2024, 11:54
ModBus адрес прибора вы в панели опрашиваете 1ый. А в конфигураторе он какой?

petera
04.03.2024, 12:04
Обычно модули от ОВЕН требуют для записи маски выходов функцию 16(0х10) модбас, а панель для записи одного регистра использует 6(0х6) функцию.
Для портов PLC и Download можно поменять используемую по умолчанию функцию через системный бит PFW36.2(для порта Download -PFW26.2) в состояние ВКЛ для выбора функции записи 0x10
А вот для модбас tcp наверно поменять не получится

МихаилГл
04.03.2024, 12:07
Попробуйте еще модбас пулом записать этот регистр. Возможно и не работает с данной командой для одиночного регистра. Нет под рукой модуля выходов, только СП панель, так бы проверил.

Евгений_М
04.03.2024, 12:08
Работал через PLC и DOWNLOAD , все было довольно просто. А вот tcp проблема.74055
Еще интересно то, что и прочитать ничего не получается...

МихаилГл
04.03.2024, 12:10
Возможно 469 регистр... А модуль перезагружали? Тоже бывает с этим косяк.

Евгений_М
04.03.2024, 12:17
Да, перезагружал. Сбрасывал до заводских. Попробую с ПЛК110 М02 записать... Результаты отпишу

petera
04.03.2024, 12:27
Да, перезагружал. Сбрасывал до заводских. Попробую с ПЛК110 М02 записать... Результаты отпишу
Будет как я говорил - нужна 16(0х10) ф-ция
Вот в конфигурации ПЛК для встроенного модуля MY210
74057

Евгений_М
04.03.2024, 12:32
Легко и просто 110 подключился, видимо нужна функция 0x10...

Евгений_М
04.03.2024, 12:34
Хотелось бы конечно напрямую, было бы красиво. Можно ли как через макрос панели организовать передачу данных?

МихаилГл
04.03.2024, 12:52
Да, перезагружал. Сбрасывал до заводских. Попробую с ПЛК110 М02 записать... Результаты отпишу

Посмотрите еще вот это:
74059

Т.е. вам или надо еще один смежный добавить, чтоб групповой запрос получить, или сделать дин. с нулем, чтоб одиночный запрос был. Может что получится...

petera
04.03.2024, 13:08
Хотелось бы конечно напрямую, было бы красиво. Можно ли как через макрос панели организовать передачу данных?


ставлю переключатель с индикацией, ставлю psw300.00 на запись, через функиональную область копирую регистр тип word в word 4x470
Попробуйте в ф.области использовать другую функцию - копировать блок данных
74063
По идее, там используется низкоуровневая команда записи - 16

Евгений_М
04.03.2024, 14:03
74065, нет не пошло...
Да, наверное не будем морочить голову, поставим прку или 110, да сделаем нормальный обмен данными.

Евгений_М
04.03.2024, 14:42
Получилось с панели Weintek74066 но только одним битом