Есть два датчика температуры:
- Датчик температуры наружного воздуха ДТС3005-PТ1000.B2
(установлен на улице)
- канальный датчик температуры STK-1(установлен в воздуховоде на
притоке, воздуховод находится в помещении)
Заказчик жалуется на неисправность датчика наружной температуры:показания м/д датчиками разнятся в зависимости от нар. температуры, чем ниже температура на улице тем выше расхождение (ДТС3005-PТ1000.B2 показывает выше) разница со слов З. при -20 на улице достигла 10 градусов.
По свои наблюдениям 1-2 градуса
Оказывает ли скорость воздуха в воздуховоде влияние на показания??так как чем сильнее разгоняется приточный вентилятор тем сильнее становится разница.

Илья Глан
24.02.2009, 12:01
Скорость потока может влиять на температуру если на датчике присутствует влага - испарение влаги понижает температуру поверхности, хотя какая влага при -20... может быть неправильно установлен тип датчика в приборе?

hawk
24.02.2009, 12:07
Тип датчика установлен правильно..И температуру на улице проверяли датчик не врет..

Николаев Андрей
24.02.2009, 22:16
Не поверил бы если не видел собственными глазами:
Воздуховвод в помещении, в нем датчик (прям сразу после ввода воздуховвода).
На улице -10 примернро, а с датчика в воздуховводе меньше 0 не кажет...
Запустили вентустановку (пошел забор воздуха), и все встало на свои места - датчик стал показывать минус.:cool: :cool: :cool:

Дмитрий
25.02.2009, 05:54
На датчик не должен попадать поток воздуха, Нужно поместить датчик в защитную арматуру (не путать с термокарманом ) типа коробка или колокол тогда все должно быть в норме

Дмитрий
25.02.2009, 05:58
На датчик не должен попадать поток воздуха, Нужно поместить датчик в защитную арматуру (не путать с термокарманом ) типа коробка или колокол тогда все должно быть в нормеа еще может возникать эфект росы когда воздух с улицы начинает конденсироваться на датчике и ,тогда разность показаний обеспечена, можно вычислять влажность.

hawk
25.02.2009, 07:06
Дмитрий, а что за защитная арматура?что именно она из себя представляет?

Дмитрий
26.02.2009, 06:02
Смысл защитной арматуры состоит в том что бы прямой поток воздуха не попадал на датчик но обеспечивалась нормальная конвекция это может быть пластиковая коробка с отверстиями но к потоку стояла "глухой" стороной.

hawk
26.02.2009, 06:35
Дмитрий спасибо..буду пробывать.

Ygor
05.03.2009, 16:38
Не поверил бы если не видел собственными глазами:
Воздуховвод в помещении, в нем датчик (прям сразу после ввода воздуховвода).
На улице -10 примернро, а с датчика в воздуховводе меньше 0 не кажет...
Запустили вентустановку (пошел забор воздуха), и все встало на свои места - датчик стал показывать минус.:cool: :cool: :cool:

Это нормально. Так как датчик подогревается от воздухода(стены).

Ygor
05.03.2009, 16:43
а еще может возникать эфект росы когда воздух с улицы начинает конденсироваться на датчике и ,тогда разность показаний обеспечена, можно вычислять влажность.

Вы верите в Дед мороза? :) Для того что бы началась конденсация на поверхности датчика, ее температура должна быть значительно ниже тем-ры наружнего воздуха. А это уже из серии фантастики.