PDA

Просмотр полной версии : Запись заданий для ПЧВ с ПЛК210



ARTAL
26.02.2024, 15:49
Добрый день! Подскажите есть ли возможность производить запись задания частоты для ПЧ постоянно , а не по триггерной переменной.? ПЛК210-й, ПЧВ1 подключен по RS485. Добавлен через шаблон устройств.
Сейчас на переменную подаю сигнал с генератора импульсов и таким способом сделал запись условно "постоянной".

Евгений Кислов
26.02.2024, 16:27
Добрый день! Подскажите есть ли возможность производить запись задания частоты для ПЧ постоянно , а не по триггерной переменной.? ПЛК210-й, ПЧВ1 подключен по RS485. Добавлен через шаблон устройств.
Сейчас на переменную подаю сигнал с генератора импульсов и таким способом сделал запись условно "постоянной".

Добрый день.
На уровне шаблона возможен только ваш вариант.
Но вы можете настроить опрос ПЧВ через стандартный компонент Modbus Slave Com Port, и в нем использовать циклическую запись.