Просмотр полной версии : Датчик уровня ДС-ПВТ4 абсолютно не работающее изделие!
Traveller
23.02.2024, 09:29
Давно хотел написать, но чего то руки все не доходили, в общем еще летом купили 3 таких датчика для контроля уровня конденсата, подключены они к САУ-М6, два поставили один типа в резерве валяется, ну и не работает это так как должно работать, на этих перемычках, сколько бы их ни стояло, скапливается испарина и там "звенит" все! Мне интересно, эти штуки кто придумывает инженера или маркетологи? И прежде чем пустить изделие в продажу его работоспособность проверяют в реальной эксплуатации?
Не, я конечно выкрутился. Пришлось на каждый стержень надевать клеевую термоусадку и оставлять только кончики, а что бы это все не болталось крепить меж собой стяжками, только так это заработало... :)
dreambelarus
24.02.2024, 13:41
Доброго дня. А перейти с 500кОм(2мкСм) на 100кОм(10мкСм) или ниже не пробовали? Какова электропроводность в ёмкости возврата конденсата. Смена уровня сопротивления перехода в 1 приведет к большему погружению электродов но скомпенсирует ложные срабатывания по солевым мостикам на изоляторах. Лично мы устройством ДС.ПВТ.4 довольны очень. Совершенству конечно нет предела. Форумчане приводили пример как при использовании уровнемера с питательной водой приходилось подсыпать соль когда весной поступает вода с большим объемом талых вод. Тут надо понимать сам процесс и связанные с этим риски. Уточните по электропроводности сравню с нашими результатами. У меня лаборант ХВО вносит уже 6 лет в таблицу все хим анализы и можно за 5 секунд отфильтровать необходимые значения.
73872
Тренд электропроводности видна нестабильность конденсата в емкости сбора с котлов и с производства
У нас уровнемер на выносной колонке. Сам по себе конденсат при возврате по электропроводности очень не стабилен и это основная трудность. Мной сейчас тестируется уровнемер на базе ДС.ПВТ.4 где используется только два электрода и дополнительно кондуктометрическая ячейка. Это позволяет измерять уровень в ёмкости пермеата и можно и конденсатов с точностью и дискретностью 0.1% и создаст бюджетную конкуренцию герконовых и ёмкостным уровнемерам с выходом 4-20 и modbus rtu . Канал кондуктометрический позволяет автоматически корректировать настройку при изменении электропроводности воды в том числе из за изменения температуры(если знаете 1 градус даёт прирост 2% электропроводности. К сожалению у САУ и БКК нет температурной компенсации электропроводности это можно реализовать только пока на ПР200х8. Так что хочу немного апеллировать к теме вашего топика ...не будет скоротечны в выводах. С удовольствием готов обсудить тему этого девайса... может сообща улучшим ещё ...и подскажем пользователям лайфхак для быстрого ввода в эксплуатацию
мои эксперименты
73867
Тут у меня несколько проектов
73868 73869 73870
Вообще реализация ДС.ПВТ.4 с Clamp разъёмом дает быстроту монтажа и дальнейшего обслуживания. Возможно компании надо рассмотреть возможность комплектовать резьбовыми переходами резьба 3/4-Clamp ....с теми что есть в продаже в интернет не все подходит есть с не до конца прорезанной резьбой что не дает полностью посадить датчик...но зато демократичная цена благо нашим товарищам самогонщикам:)))
73871
вот такой...
Traveller
24.02.2024, 19:42
Доброго дня. А перейти с 500кОм(2мкСм) на 100кОм(10мкСм) или ниже не пробовали? Какова электропроводность в ёмкости возврата конденсата. Смена уровня сопротивления перехода в 1 приведет к большему погружению электродов но скомпенсирует ложные срабатывания по солевым мостикам на изоляторах. Лично мы устройством ДС.ПВТ.4 довольны очень. Совершенству конечно нет предела. Форумчане приводили пример как при использовании уровнемера с питательной водой приходилось подсыпать соль когда весной поступает вода с большим объемом талых вод. Тут надо понимать сам процесс и связанные с этим риски. Уточните по электропроводности сравню с нашими результатами. У меня лаборант ХВО вносит уже 6 лет в таблицу все хим анализы и можно за 5 секунд отфильтровать необходимые значения. Я все пробовал или это вообще не работает или "звенит" просто так! Возможно если для этой цели использовать ПР200 с кондуктомертическими входами, можно было бы как то настроить, но с САУ-М6 это не работает от слова совсем, и да, это слишком примитивная задача, что бы из за нее пускаться во все тяжкие, и тратится на ПР200, клеевая термоусадка стоит дешевле... :)
P/S Кстати не я один на это жалуюсь и у меня сначала были слабые подозрения что так и будет, в связи с чем прежде чем это поставить был разработан план "Б" (Думал если не получится воткну обычные ДС-ПВТ) я и мои подозрения подтвердились, что касается плана "Б" воткнуть то их конечно можно было, но лень было этим заниматься, доп. отверстия, болты-гайки, в общем было в лом и я просто электроды одел в термоусадку, чего и другим рекомендую если не взлетает используйте как некий лайфхак... :) Хотя если готовому изделию нужен лайфхак, что бы оно заработало с тем оборудованием, для которого предназначено, то это плохое изделие, я так думаю... :)
dreambelarus
24.02.2024, 20:01
Я все пробовал...
Вы так и не уточнили...в САУ 4 уровня регулятора чувствительности, позволяющий изменять чувствительность канала контроля уровня к электропроводности жидкости путем установки перемычки . Вот эти значения из инструкции... У вас какой режим из 4-х установлен????:confused:
< 1кОм «1» Кислоты, щелочи, расплавленные металлы
< 10кОм «2» Вода техническая, молоко, пищевые продукты
< 100кОм «3» Вода водопроводная, слабые растворы солей
< 500кОм «4» Вода очищенная
....Смена уровня сопротивления перехода в 1 приведет к большему погружению электродов но скомпенсирует ложные срабатывания по солевым мостикам на изоляторах...
Если не секрет сколько вы оставили не изолированного участка на электродах....в мм??? И примерную длину самых длинных электродов
Если можно ссылочку где обсуждалась эта проблема или как примерно тема называлась Спасибо
Я давно ратую чтобы в модели с RS485 можно было видеть реальное значение электропроводности на каждом электроде...когда объявили о планируем редизайне БКК с RS485....но там этого не будет :(((((( это пригодилось бы как раз для вот такого случая как стетоскоп педеатру :)
Traveller
24.02.2024, 22:00
Вы так и не уточнили...в САУ 4 уровня регулятора чувствительности, позволяющий изменять чувствительность канала контроля уровня к электропроводности жидкости путем установки перемычки . Вот эти значения из инструкции... У вас какой режим из 4-х установлен????:confused:
< 1кОм «1» Кислоты, щелочи, расплавленные металлы
< 10кОм «2» Вода техническая, молоко, пищевые продукты
< 100кОм «3» Вода водопроводная, слабые растворы солей
< 500кОм «4» Вода очищенная
....Смена уровня сопротивления перехода в 1 приведет к большему погружению электродов но скомпенсирует ложные срабатывания по солевым мостикам на изоляторах...
Если не секрет сколько вы оставили не изолированного участка на электродах....в мм??? И примерную длину самых длинных электродов
Если можно ссылочку где обсуждалась эта проблема или как примерно тема называлась Спасибо
Я давно ратую чтобы в модели с RS485 можно было видеть реальное значение электропроводности на каждом электроде...когда объявили о планируем редизайне БКК с RS485....но там этого не будет :(((((( это пригодилось бы как раз для вот такого случая как стетоскоп педеатру :)Я вам ответил:
Я все пробовал или это вообще не работает или "звенит" просто так! Возможно если для этой цели использовать ПР200 с кондуктомертическими входами, можно было бы как то настроить, но с САУ-М6 это не работает от слова совсем, и да, это слишком примитивная задача, что бы из за нее пускаться во все тяжкие, и тратится на ПР200, клеевая термоусадка стоит дешевле... :)
Т.е. это не звенело в диапазоне <1 ком и звенело в диапазоне <10 ком, ставить 100 и 500 уже смысла не было, т.к. это уже для САУ-М6 считай перемычка, при том при всем что на электродах было только по 2 фиксатора на уровень, вначале было больше...
Я не помню сколько оставлял линейкой не мерил, померил бы если бы знал что возникнет данная переписка :), ну на вскидку сантиметров по 5 не больше... :)
Сразу упреждая мысль что САУ-М6 неисправна, скажу что она абсолютно исправна! С разнесенными старыми датчиками на другой емкости стоящей рядом она работала нормально...
dreambelarus
25.02.2024, 08:39
Т.е. это не звенело в диапазоне <1 ком
Добрый день. Да это и закономерно физике процесса.
Меня по специфике моей работы долгое время дрессировали мыслить риск-ориентированно :))) прививая множество всяких методик анализа с последующим поиском решений для минимализации риска... и это уже не искоренить :(
Касаемо нами рассматриваемого случая....в случае поступления в ёмкость возврата конденсата воды с меньшей электропроводностью для перехода САУ6 с 0 в 1 потребуется погрузить контакты больше в воду. И так как далее они будут изолированы переход может не произойти. Чревато переливом :confused:...
Тут будет важна площадь оголенной части электрода. Вот тут излагал теорию процесса https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38100&p=411782&viewfull=1#post411782
Для того чтобы уровень воды не "задирать" в верх согласно классической формуле Электропроводность W=L/S(C*E) необходимо увеличить площадь S но не длинной а ...сечением...напрашиваются на концах электродов типа бобышки...которые например используются для удлинения электродов но там они шестигранные...и по размеру наверно большие...и требуют резьбы на конце стержня...а вот если отпрессовать на концах электродов толстостенную трубку для газов из 304 стали... то самое то решение....я такую трубку использую для кондуктометрических электродов на базе ДС.ПВТ.4 (диметром она 6мм внутренний 3мм)...это решение позволит за счет большей площади электрода "на концах" делать моментальный гарантированный переход с 0 в 1 за счет резкого роста электропроводности в данной точке. И его производителю тоже можно взять на вооружение!!! для кондуктометрических датчиков уровня ДС.ПВТ.4 при работе с "чистыми средами"
73882 _____________73883
У производителя __________ Вот у меня трубки 6мм на ДС.ПВТ.4
Не спросил у вас главного....у вас судя по решению связать стяжками электроды общий электрод корпус емкости??? Если да то можете примерно сказать расстояние от электродов до стенки емкости с конденсатом.... в нашей формуле расстояние это L ... W=L/S(C*E) и оно тоже играет главную роль....
Подытожу...у многих процессов есть так называемые "узкие места"....и в рассматриваемом нами случае может получится что все они собрались в одном месте...и система дала сбой...в этом нет ничего необычного так во многих процессах... это требует прежде всего от проектировщика данных систем(не устройств) предусмотреть это и минимизировать риски "судного дня" :)))
Постараюсь позвать в этот топик представителей производителя. Недавно вышел качественный ролик про ДС.ПВТ.4(спасибо за ролик!!!) и не хочется чтобы данный пост стал ложечкой дегтя в нашем бочонке меда :))) Буду рад пообщается с разработчиками...ожидаю их комментария.:rolleyes:
dreambelarus
25.02.2024, 09:27
https://youtu.be/BwjGo_oIHfc?si=ZTu9cHVtS7BkQXyG
Traveller
25.02.2024, 10:52
Не спросил у вас главного....у вас судя по решению связать стяжками электроды общий электрод корпус емкости??? Если да то можете примерно сказать расстояние от электродов до стенки емкости с конденсатом.... в нашей формуле расстояние это L ... W=L/S(C*E) и оно тоже играет главную роль....Функцию общего у меня выполняет четвертый электрод, контролируется три уровня, нижний, средний и верхний. Просто хотел что бы это был один датчик и один разъем, но как видим не взлетело, вернее взлетело, но с доработками! И еще, судя потому что вы пишите, все это преобладание разума над здравым смыслом, для такой простой задачи которая кстати работает при традиционных решениях, т.е. три-четыре независимых электрода, но разнесены на некоторое вменяемое расстояние друг от друга и не связанные между собой пластиковыми перемычками, работает просто так, т.е. поставил включил и заработало, а то что я там должен че то высчитывать изучать какую то теорию, дотрахиваться до тараканов, дануегонафиг... могу сказать лишь одно, это был неудачный опыт который лишний раз подсказал что не стоит кидаться на все "блестящее", далее эти датчики я более использовать не буду ибо гемороя с ними при всех их "достоинствах" гораздо больше чем с традиционным решением...
Постараюсь позвать в этот топик представителей производителя. Недавно вышел качественный ролик про ДС.ПВТ.4(спасибо за ролик!!!) и не хочется чтобы данный пост стал ложечкой дегтя в нашем бочонке меда :))) Буду рад пообщается с разработчиками...ожидаю их комментария.:rolleyes:Ну собственно этот ролик и побудил меня создать эту тему ибо там уже написали, что это не работает должным образом или что бы это заработало, нужно "дорабатывать напильником, а так да пусть читают и делают выводы, что тестировать это нужно не только в условиях лабораторий в стерильных условиях, а на самом что ни на есть грязном производстве, со всеми вытекающими, а потом только коммерциализировать данные решения... :)
Подтверждаю: у заказчика точно такая же проблема. И точно такое же решение предложено: снять все перемычки, одеть клеевую термоусадку. Перемычки там на голых стержнях - зло.
dreambelarus
25.02.2024, 12:22
... я там должен че то высчитывать изучать какую то теорию, дотрахиваться до тараканов, дануегонафиг... )
Зачастую все производители в своих мануалах к электротехническим девайсам пишут...что монтажом должен заниматься подготовленный специалист и это иногда писано "кровью" тех ЧП которые случаются по неопытности или не квалифицированного проекта или монтажа... ваше нежелание разбираться в процессе остается на вашей совести :confused: Кажущийся простой процесс ...что там штырьки в воду....детский сад...оказался с нюансами...по-моему мнению дело чести разобраться ....чтобы другие пошли правильным путем....если надо и производителю "корону поправить"....но надо разобраться...не спешите так с оргвыводами:))). Кинули клич....так уж давайте до конца... по роду своей деятельности приходится участвовать в разборах отклонений в производстве разного рода....и чего только не наслушался но всегда начиналось примерно одинаково ...это ваше ..... глюкнуло, зависло...не работает...благо у нас в нормативе написано прежде всего надо рассматривать оборудование, организацию процесса. обучение...даже перегруженность персонала...а потом уже только в сааааамом конце ответственность конкретного человек....(у многих как правило с последнего все и начинается:))
Вы же сами указали "Т.е. это не звенело в диапазоне <1 ком " это и ответ...были компенсированы соляные мостики. Когда мы используем ДС.ПВТ все зависит на каком расстоянии вы их расположите...чем больше расстояние тем меньше электропроводность при погружении стержня в воду... возможно у пользователя таких систем сложился стереотип своего варианта реализации...опыт это хорошо... и тут берется в руки новый девайс и....опыт не сработал...что произошло??? Проще всего обвинить производителя что выпустил он не "летающее" изделие....и много-много всяких психологических моментов наверняка объект какая-то ответственность присутствует...
Но ведь изоляторы и раньше были...возможно не все их устанавливали...???
73886
Подытожу... предлагаю все же понять процесс и причины такого поведения....если конечно есть желание....
Да и электропроводность это по сути закон Ома....вода площадь электродов и расстояние между ними это и есть сопротивление....тут все из школьной программы
dreambelarus
25.02.2024, 17:49
Подтверждаю: у заказчика точно такая же проблема. И точно такое же решение предложено: снять все перемычки, одеть клеевую термоусадку. Перемычки там на голых стержнях - зло.
Тут в этом решении повторюсь не все однозначно...Касаемо нами рассматриваемого случая....в случае поступления в ёмкость возврата конденсата воды с меньшей электропроводностью для перехода САУ6 с 0 в 1 потребуется погрузить контакты больше в воду. И так как далее они будут изолированы переход может не произойти. Чревато переливом ...
Тут напрашивается как и писал дополнение в виде бобышек-муфт для увеличения площади электрода на концах. 10см такой муфты заменит 50см электрода толщиной 3мм и даст на порядок более гарантированный переход и позволит использовать режим < 1кОм «1» Кислоты, щелочи, расплавленные металлы....и необходимость изолировать электроды отпадет...
Возможно пересмотреть форму изоляторов...особенно 4х контактного уж очень этот элемент по форме подвержен накоплению отложений на своей плоской части отрисовал свой вариант
73892 __________73893
Еще если расширять расстояние между электродами используя изоляторы с большим радиусом осей ( при значительной длине стержней это не проблема) это увеличит длину изоляторов увеличит их сопротивление и уменьшит возможность ложных срабатываний...
73894
То есть вариантов может быть множество....какие из них рабочие, а какие сопряжены с определенными рисками...дело за анализом и экспериментальными исследованиями
Traveller
25.02.2024, 18:22
Зачастую все производители в своих мануалах к электротехническим девайсам пишут...что монтажом должен заниматься подготовленный специалист и это иногда писано "кровью" тех ЧП которые случаются по неопытности или не квалифицированного проекта или монтажа... ваше нежелание разбираться в процессе остается на вашей совести :confused: Кажущийся простой процесс ...что там штырьки в воду....детский сад...оказался с нюансами...по-моему мнению дело чести разобраться ....чтобы другие пошли правильным путем....если надо и производителю "корону поправить"....но надо разобраться...не спешите так с оргвыводами:))). Кинули клич....так уж давайте до конца... по роду своей деятельности приходится участвовать в разборах отклонений в производстве разного рода....и чего только не наслушался но всегда начиналось примерно одинаково ...это ваше ..... глюкнуло, зависло...не работает...благо у нас в нормативе написано прежде всего надо рассматривать оборудование, организацию процесса. обучение...даже перегруженность персонала...а потом уже только в сааааамом конце ответственность конкретного человек....(у многих как правило с последнего все и начинается:))
Вы же сами указали "Т.е. это не звенело в диапазоне <1 ком " это и ответ...были компенсированы соляные мостики. Когда мы используем ДС.ПВТ все зависит на каком расстоянии вы их расположите...чем больше расстояние тем меньше электропроводность при погружении стержня в воду... возможно у пользователя таких систем сложился стереотип своего варианта реализации...опыт это хорошо... и тут берется в руки новый девайс и....опыт не сработал...что произошло??? Проще всего обвинить производителя что выпустил он не "летающее" изделие....и много-много всяких психологических моментов наверняка объект какая-то ответственность присутствует...
Но ведь изоляторы и раньше были...возможно не все их устанавливали...???
73886
Простите, но мне даже лень читать, то что вы тут излагаете. Кондуктометрический датчик по сути простейшее устройство, кусок проволки который только обеспечивает контакт со средой, контакт есть уровень достигнут, контакта нет уровень не достигнут и да в мануале, в документации к этому датчику ни где не указано как именно и к чему его нужно подключать что бы он работал правильно, что касаемо конкретно этой модификации тут все очевидно, причем в самом решении есть противоречия, смотрите рекламный ролик с 1:04, т.е. изоляционные выступы есть, но контакт между электродами идет через пластиковые перемычки, где этих выступов нет!!! и их этих перемычек гораздо больше чем эти изоляционные выступы, или на этих перемычках бырзг и конденсата быть не должно потому что их там быть не должно!? вы сами то верите в то что пишете?
А нас счет квалификации (а-ля подготовленный специалист) я вам приведу другой пример, есть у нас на производстве так называемый гидропульпер, проще говоря, это миксер который смешивает целлюлозу со слабощелочным раствором воды, готовит пульпу, этой установке уже лет сорок, механизм простой как дверь и работает исправно, но есть одно но, там тоже нужно было отслеживать уровень, ну вернее два уровня, нижний и верхний и для этой цели еще в те далекие восмидесятые стояли специальные кондуктометрические приемники стержневых кондуктометрических датчиков и с этими датчиками постоянно были проблемы, когда на них налипала пульпа они естественно отрабатывали включенное состояние, когда такового не было и там возле этих приемников висела отверточка для оператора процесса который должен был его постоянно подстраивать, и была также еще проблема если электрод датчика был немногим длинее и выступал за стенку емкости его этой пульпой в процессе просто загибало и потом его вытащить что бы почистить было уже проблематично, так что его сделали коротким, но тем не менее после каждого замеса его приходилось вытаскивать и чистить это кстати не я придумал, я к этому только пришел, если что... :) так вот вся эта система уже давно приказала долго жить и все делалось на глаз, да и кондуктомерия мне самому показалась сомнительным решением в данном случае, и я пустился во все тяжкие, начал искать подходящие датчики, емкостные и еще хрензнает какие, даже общался с поставщиком всяких высокотехнолгичных решений в области автоматизации и они мне после долгих дум (сразу оговорюсь там эксперты и специалисты ну оооочень квалифицированные, много вопросов задавали уточняли и.т.д. :) ) посоветовали ультразвуковой датчик тыщ за 150, а мне их нужно три, т.е. полмилиона отдай и не греши и да это решение тоже бы оказалось не рабочим на 100% при первом же применении ибо пульпа в процессе перемешивания засрала бы этот датчик на первых минутах и даже секундах процесса! И тем не менее решение было найдено и оно оказалось ну абсолютно простым и самое главное дешевым, по стоимости меньше килограмма варенной колбасы, и при этом работает в паре с БКК-1, хотя квалифицированные люди мне впаривают решение за 150 тыщ, которое не будет работать 100%... До сих пор чешу репу и пытаюсь понять, как за 40 лет никто до этого не додумался, не иначе специалисты подготовленные думали... :)
Подытожу... предлагаю все же понять процесс и причины такого поведения....если конечно есть желание....
Да и электропроводность это по сути закон Ома....вода площадь электродов и расстояние между ними это и есть сопротивление....тут все из школьной программыКакой процесс мне нужно понимать? понимать что вода мокрая и обладает электропроводимостью? ну дык, это и ежу понятно, также я понимаю,даже не то что бы понимаю, я это знаю и знаю почему этот датчик не работоспособен, а вы мне тут внушаете что я не вовсем разобрался, в чем я должен разобраться?, на сколько стержень нужно погружать в среду, так здесь в том то и дело стержень не погружен, а он звенит причем не на самой высокой чуствительности или я штаны должен через голову одеть, что бы это заработало в том виде в котором его впаривают конечному потребителю?
Тоже хочу подытожить, что не всякий квалифицированный специалист является таковым, скорее всего он может являться простым ноулайфером или строить из себя специалиста... :)
Traveller
25.02.2024, 18:54
Тут в этом решении повторюсь не все однозначно...Касаемо нами рассматриваемого случая....в случае поступления в ёмкость возврата конденсата воды с меньшей электропроводностью для перехода САУ6 с 0 в 1 потребуется погрузить контакты больше в воду. И так как далее они будут изолированы переход может не произойти. Чревато переливом ...
Тут напрашивается как и писал дополнение в виде бобышек-муфт для увеличения площади электрода на концах. 10см такой муфты заменит 50см электрода толщиной 3мм и даст на порядок более гарантированный переход и позволит использовать режим < 1кОм «1» Кислоты, щелочи, расплавленные металлы....и необходимость изолировать электроды отпадет...
Возможно пересмотреть форму изоляторов...особенно 4х контактного уж очень этот элемент по форме подвержен накоплению отложений на своей плоской части отрисовал свой вариант
73892 __________73893
Еще если расширять расстояние между электродами используя изоляторы с большим радиусом осей ( при значительной длине стержней это не проблема) это увеличит длину изоляторов увеличит их сопротивление и уменьшит возможность ложных срабатываний...
73894
То есть вариантов может быть множество....какие из них рабочие, а какие сопряжены с определенными рисками...дело за анализом и экспериментальными исследованиями
Вспомнился старый бородатый анекдот (https://www.anekdot.ru/id/-120214219/):)
А если серьезно, то производителю стоит пересмотреть конструкцию стержней, сделать их тоньше одеть их в ПВХ изоляцию, соответсвенно пересмотреть конструкцию фиксаторов, что бы они могли свободно одеваться на эти электроды, в противном случае это работать "из коробки" не будет...
Traveller
26.02.2024, 15:23
Ну в общем сегодня ради любопытства достал один датчик, и понял что его все равно придется менять на обычные одинарные ДС-ПВТ ибо термоусадка вся сморщилась и начала разлагаться, там температура около 90C , не, сам датчик т.е. головка куда вкручиваются стержни в порядке, а вот с изоляцией в виде термоусадки полный жвах, он пока работает конечно, но руками лучше не трогать, ну или нужно искать какой то другой более термостойкий и водоустойчивый материал, хотя думаю что проще переделать на то что было до этого...
В общем не взлетело... :) Зато как красиво... :)
dreambelarus
26.02.2024, 15:38
Доброго дня коллега. Насчёт уменьшения диаметра....это приведет к тому что для перехода 0/1 электродам потребуется ещё большее погружение. Так как мы выяснили что тут играет роль площадь S контакта на разделении электрод/вода...все бы нечего но вода ещё сама по себе по электропроводности не стабильна...я к тому что универсальности не получится...если про изоляцию в промышленном исполнении ее можно на любое сечение изготавливать...была бы необходимость. Надо учитывать что и высота ёмкости бывает разная...есть и совсем не большие
Я в своем эксперименте уровнемера аналогового заменил электроды 3мм на 1.2 спицы из нержавейки. Получилось более медленный рост электропроводности на порядок. Мои эксперименты с ёмкость пермеата это вода после обратного осмоса...электропроводность 40-60мкСм. Поэтому могу с уверенностью утверждать снижение сечения это прямое увеличение хода уровня электродов для перехода 0/1.
Traveller
26.02.2024, 15:48
Да пофиг какой диаметр стержней, можно и такой же оставить, просто одеть их в термо-влаго устойчивую и изоляцию типа фторопласта и что бы перемычки могли на это одеваться!
Хотя по мне так, вот только что мысль в голову пришла, чем городить 4 стержня в одном датчике, лучше бы сделали просто кондуктометрический датчик с головкой, в котором стоял бы АЦП преобразователь и было бы у него пару выходов, один дискретный, а второй 4-20мА или пусть даже один но с возможностью конфигурирования, который менял бы свой выходной сигнал в зависимости от проводимости среды, как это в датчиках температуры, в принципе эту идею можно развивать и дальше в сторону RS-485, но диапазон применения такого решения был бы гораздо шире, пусть и дороже это стоило бы... :)
dreambelarus
26.02.2024, 16:01
Сейчас появилось большое количество трубок шлангов из PTFE и производных фторопласта...они больше подходят для изоляции стержней и температуры высокие для них не страшны....у нас от 4 до 12мм закупаем...а вот внутренний диаметр не помню надо посмотреть
А высота кнденсатного бака большая?
Traveller
26.02.2024, 17:10
Сейчас появилось большое количество трубок шлангов из PTFE и производных фторопласта...они больше подходят для изоляции стержней и температуры высокие для них не страшны....у нас от 4 до 12мм закупаем...а вот внутренний диаметр не помню надо посмотретьДа я понимаю что есть, просто уже не хочется этим заниматься проще переделать на 3 отдельных датчика и забыть об этом еще лет на десять, а с этими еще полугода не прошло, я уже с ними на трахался и это еще не последняя проблема, как я посмотрю... :)
А высота кнденсатного бака большая?Метра полтора
dreambelarus
26.02.2024, 17:49
проще переделать на 3 отдельных датчика
А вы не обратили внимание как на видео обламываются(подрезаются) стержни:confused:....вас ничего не натолкнуло на мысль...как представлял себе задумку человек наверняка консультировавший его создание...
73911
помните я вас спросил ни емкость ли у вас общий контакт...вы ответили что нет...а может попробовать?
73914
Метра полтора
Полтора....в принципе как и у нас....недавно новый сварили бак из нержи...
Traveller
26.02.2024, 18:19
А вы не обратили внимание как на видео обламываются(подрезаются) стержни:confused:....вас ничего не натолкнуло на мысль...как представлял себе задумку человек наверняка консультировавший его создание...По моему какое то задротство, обрезал и обрезал, проигрывателем болгарских дисков спилил... :) А чё есть подвох? :)
помните я вас спросил ни емкость ли у вас общий контакт...вы ответили что нет...а может попробовать?Ага, помню спрашивали и я вам отвечал, только если делать так, то смысл этого датчика теряется, концепция была такова один датчик один разъем, а тут еще и к баку подключаться нужно, а если так, то тогда какая разница два или три? :)
dreambelarus
26.02.2024, 18:41
Но согласитесь что такой вариант в плане солевых мостиков менее подвержен влиянию...так как они критичны относительно общего электрода а относительно корпуса емкости гарантированный разрыв... но тут тоже надо быть осторожным расстояние до корпуса емкости должно быть минимальным иначе сопротивление паразитных солевых мостиков между парой электродов один из которых погружен в воду может быть меньше чем сопротивление через "сухой контакт" второго электрода относительно стенки емкости
с подключением согласен ... если бы был вариант в котором был бы контакт корпуса на колодке...ну это плата за универсальность.
Поэтому мой вердикт по прежнему... бобышки на концах электродов(при низкой электропроводности воды особенно) и самый низкий уровень в САУ....возможно я не прав ...поправьте...
Traveller
26.02.2024, 19:57
Но согласитесь что такой вариант в плане солевых мостиков менее подвержен влиянию...так как они критичны относительно общего электрода а относительно корпуса емкости гарантированный разрыв... но тут тоже надо быть осторожным расстояние до корпуса емкости должно быть минимальным иначе сопротивление паразитных солевых мостиков между парой электродов один из которых погружен в воду может быть меньше чем сопротивление через "сухой контакт" второго электрода относительно стенки емкости Это по воде вилами писано, все нужно проверять и пусть этим разработчики занимаются, а мне нужно работать, мне нужно что бы я поставил это и оно заработало, а не с бубном плясать вокруг этих классных датчиков... :)
с подключением согласен ... если бы был вариант в котором был бы контакт корпуса на колодке...ну это плата за универсальность.
Поэтому мой вердикт по прежнему... бобышки на концах электродов(при низкой электропроводности воды особенно) и самый низкий уровень в САУ....возможно я не прав ...поправьте... Я уже излагал свои мысли по этим вопросам, добавить мне нечего... :)
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot