Просмотр полной версии : вопрос по освещению
psycheduck
22.02.2024, 16:33
при двойном нажатии i5,не отключается q3.....в чем может быть причина?
Все работает. Не надо просто дважды кликать как мышкой
kondor3000
22.02.2024, 17:37
при двойном нажатии i5,не отключается q3.....в чем может быть причина?
Переменная 03 и выход Q3, подключены к первой ножке D01 , а должны ко второй D02.
Сергей0308
22.02.2024, 21:12
при двойном нажатии i5,не отключается q3.....в чем может быть причина?
Вот здесь нечто подобное делали:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=63
psycheduck
22.02.2024, 22:43
кнопка i5(двойной тап) c DO2 должна отключать все(Q1,Q2,Q3)...так же i5(одинарный) должна включать и отключать q3 персонально.
Сергей0308
22.02.2024, 23:50
кнопка i5(двойной тап) c DO2 должна отключать все(Q1,Q2,Q3)...так же i5(одинарный) должна включать и отключать q3 персонально.
Вы, для начала, бы определились, что у Вас, выключатели или кнопки, в смысле, здесь не форум ясновидящих, надо чётко определить начальные условия и чего хотите(хотелки). Типа имеем обычные кнопки с замыкающимися контактами, надо управлять(включать-выключать) каждый светильник(лампу) из двух мест и одну общую кнопку для включения-выключения всех светильников сразу, я к тому что в этом случае для каждого светильника достаточно одного входа для управления с любого количества точек(мест) + один вход для общей кнопки. Надеюсь, суть понятна?!
psycheduck
23.02.2024, 10:20
Вы, для начала, бы определились, что у Вас, выключатели или кнопки, в смысле, здесь не форум ясновидящих, надо чётко определить начальные условия и чего хотите(хотелки). Типа имеем обычные кнопки с замыкающимися контактами, надо управлять(включать-выключать) каждый светильник(лампу) из двух мест и одну общую кнопку для включения-выключения всех светильников сразу, я к тому что в этом случае для каждого светильника достаточно одного входа для управления с любого количества точек(мест) + один вход для общей кнопки. Надеюсь, суть понятна?!
я думал что наличие макроса one touch2 говорит том что в схеме используются кнопки... также в первом сообщении я сказал, что используется двойное нажатие.Если бы это был выключатель , было бы странно как мне кажется... единственное что я не упомянул, что при выключении одновременно всех Q ,не должно быть одновременное включение при повторном двойном нажатии... я только знакомлюсь вообще с прогр. реле, поэтому думал такие простые задачи тут щелкают как орехи.. сильно не пинайте
Ну, если это ОПЯТЬ освещение, то ОПЯТЬ оставлю ссылки.
Начнём с этой темы, где я много отписался по приёмам и методам: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34990
Это вот про методику работы с кнопками физически (как кабели вести): https://cs-cs.net/knopki-dlya-impulsnyx-rele-i-plk
А это там, где я делал импульсные реле на ПРке с общим выключением: https://cs-cs.net/owen-pr100-pr102-pr200-pt2-owenlogic-usage
Продолжение здеесь: https://cs-cs.net/owen-pr100-pr102-pr200-pt3-owenlogic-programming-modbus
АРТ.Кар 64
23.02.2024, 11:21
Спасибо. Много чего интересного и почитать и посмотреть и поразбираться.
Кнопки с фиксацией и без фиксации, Импульсное (бистабильное )реле.Это хорошо.
Но если человек начинающий и дело дойдёт до датчиков присутствия и до имитации освещения (в делах охранных) "Я дома"
То тем по организации такого вида освещения тоже (думаю) будет не мало.
Только кажется что всё не так сложно,но....стоит только начать.
АРТ.Кар 64 Ой! Не совсем понял. Я думал, что я пишу автору темы, а остальные все всё знают и это всё читали сто раз.
Но если человек начинающий и дело дойдёт до датчиков присутствия и до имитации освещения (в делах охранных) "Я дома"
То тем по организации такого вида освещения тоже (думаю) будет не мало. Решаем вопросы по мере поступления. Пока человеку нужно разобраться в кнопках, кабелях, "проходных" и "мастер"-выключателях - информация вся готовая есть. С примерами. Нужно только потратить час-два, прочитать - и делать.
Изначально был неправильно выбран макрос. И энергонезависимость не будет работать.
В общем, на первый взгляд как-то так
Сергей0308
23.02.2024, 14:45
Изначально был неправильно выбран макрос. И энергонезависимость не будет работать.
В общем, на первый взгляд как-то так
А зачем на входах исключающее или, если каждое нажатие кнопки изменяет состояние Т-триггера на противоположное и вообще зачем использовать два входа, вроде уже писал об этом в преведущем посте.
Может чего не понимаю, я не углублялся во все тонкости(хотелки), впрочем ТС сам считает, чтобы мы сами догадывались(насколько смог понять). Исключающее ИЛИ и отдельные входы для каждого места управления светильником как раз необходимо при наличии выключателей, а не кнопок. Я поэтому и просил ТС уточнить что у него стоит кнопки или выключатели, в смысле, судя по логике, должны были выключатели стоять!
А зачем на входах исключающее или, если каждое нажатие кнопки изменяет состояние Т-триггера на противоположное и вообще зачем использовать два входа, вроде уже писал об этом в преведущем посте.
Может чего не понимаю, я не углублялся во все тонкости(хотелки), впрочем ТС сам считает, чтобы мы сами догадывались(насколько смог понять). Исключающее ИЛИ и отдельные входы для каждого места управления светильником как раз необходимо при наличии выключателей, а не кнопок. Я поэтому и просил ТС уточнить что у него стоит кнопки или выключатели, в смысле, судя по логике, должны были выключатели стоять!
XOR или OR - без разницы, автор, вроде, сказал, что кнопки использовал. Конечно, кнопки можно и запараллелить, но если входов хватает, то можно и так
psycheduck
23.02.2024, 22:14
Изначально был неправильно выбран макрос. И энергонезависимость не будет работать.
В общем, на первый взгляд как-то так
спасибо, аккуратно вышло. надеюсь такая схема заинтересует потенциальных заказчиков
Сергей0308
23.02.2024, 22:35
спасибо, аккуратно вышло. надеюсь такая схема заинтересует потенциальных заказчиков
https://www.youtube.com/watch?v=zVUDe_LoQas
Тогда предложите потенциальным заказчикам по двойному клику с любой кнопки включение всех светильников, а по удержанию, тоже любой кнопки, например в течении 2 секунд, выключение всех светильников, короче, Вы забыли потенциального заказчика спросить, чего он хочет, в смысле, кто платит, тот и заказывает музыку, надеюсь смысл понятен?!
Кстати, совсем забыл, на форуме много раз обсуждали как сформировать сигнал двойного нажатия(клика), лучше бы это изучили, мне так кажется!
Тогда предложите потенциальным заказчикам по двойному клику с любой кнопки включение всех светильников, а по удержанию, тоже любой кнопки, например в течении 2 секунд, выключение всех светильников
Да, офигенно! Вовсю у себя использую такое гашение. Вот мои последние проекты на ПРке по свету и автоматике (ОВЕН в курсе этой ссылки): https://cs-cs.net/sh-pr200-avtomatizaciya-kavrtir-upravleniye-svetom-vodoy (скорее всего будет интересен второй проект про щит родственникам). Там описана куча возможностей по свету на ПРке.
Сергей0308
24.02.2024, 00:08
Да, офигенно! Вовсю у себя использую такое гашение. Вот мои последние проекты на ПРке по свету и автоматике (ОВЕН в курсе этой ссылки): https://cs-cs.net/sh-pr200-avtomatizaciya-kavrtir-upravleniye-svetom-vodoy (скорее всего будет интересен второй проект про щит родственникам). Там описана куча возможностей по свету на ПРке.
У Вас всё слишком красиво и идеально, Вы прямо антипод Овена, те улучшают в год по чайной ложке, не спешат доводить свои приборы, наверно работа хорошая, в смысле, хорошую работу надо беречь, а то сделаешь, другую дадут и не факт, что она будет лучше!
У Вас всё слишком красиво и идеально, Вы прямо антипод Овена, те улучшают в год по чайной ложке, не спешат доводить свои приборы, наверно работа хорошая, в смысле, хорошую работу надо беречь, а то сделаешь, другую дадут и не факт, что она будет лучше! За Красиво и Идеально - спасибо. Мне нравится работать так, чтобы (задумался) не надо было исправлять, не надо было совершать ошибки в процессе работы, чтобы работать было комфортно и удобно. Я это, можно сказать, уже как 15 лет пропагандирую: любовь к себе и к тому, что делаешь.
Про Антипод ОВЕНа хз. У меня есть про них и плохие статьи и хорошие. Например, про ПР205 я даже не пишу: пусть прибор доводят, а про Модули ввода-вывода Мх20 написал, что они не не понравились и глючили (глюки устранили уже; я писал в 2020). А ПР200 мне нравится.
Вон прям в этот четверг она меня опять выручила: у меня сдох старый контроллер, на котором весь домашний санузел работал (Свет, Вода, Вентилятор, Фильтр воды). Поставил ПРку и радовался съёмным клеммам. Пришлось делать всё без света и на соплях, но за счёт съёмных клемм ПРок я смог по одному провода отключать, переключать на ПРку, а потом ПРку быстро поставить, за 10 минут накидать простую программу и всё запустить.
73850 73851 73852
АРТ.Кар 64
24.02.2024, 10:51
Приятно глазу.
Но что бы для "домашней сборки" и кембрики на проводах....Это вообще "вне похвальбы".
Приятно глазу.
Но что бы для "домашней сборки" и кембрики на проводах....Это вообще "вне похвальбы". Это уже разорванный на части щит. Я делаю и для себя и для заказчиков одинаково. А в этом бизнесе уже 15 лет (в этом году юбилей).
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot