Добрый день, вопрос знатокам. Устанавливаем контроллеры ТРМ1033 вместо выходящих из строя санкционных, в шкафах установлены блоки питания 24V AC хочу задействовать их для питания приводов чтобы не нагружать встроенный блок питания 24V. Как правильно скоммутировать чтобы эксперименты не ставить.
73776
Добрый день, вопрос знатокам. Устанавливаем контроллеры ТРМ1033 вместо выходящих из строя санкционных, в шкафах установлены блоки питания 24V AC хочу задействовать их для питания приводов чтобы не нагружать встроенный блок питания 24V. Как правильно скоммутировать чтобы эксперименты не ставить.
73776
Для работы аналогового выхода надо подать (от отдельного источника) =24В на V- и V+, и еще дополнительно придётся V- соединить с COM.
А лучше вообще взять БП=24 и от него запитать и привод, и аналоговый выход
Volan1980
21.02.2024, 18:06
Схема подключения блока питания постоянного тока мне понятна. Меня смущает внешний блок питания переменного тока, как его увязать с контроллером для управляющего 0..10V
Схема подключения блока питания постоянного тока мне понятна. Меня смущает внешний блок питания переменного тока, как его увязать с контроллером для управляющего 0..10V
Управляющий сигнал 0-10В подаётся относительно клеммы COM привода. Питание привода подаётся на клеммы COM и "~(+)". И значит в точке COM будет гальваническое соединение этих источников
Да. Я так делал в одном щите на приводах Belimo.
С точки зрения привода было так:
На COM шёл один провод от блока питания AC 24V И GND (минус) от аналогового выхода 0..10V
На ~(+) шёл второй провод от блока питания AC 24V
На Y шёл плюс от аналогового выхода 0..10V
Аналоговый выход покдлючался от маленького блока питания MeanWell HDR-15-24 по штатной схеме ТРМ.
Выход нагружался на резистор в 2 кОм.
Volan1980
01.03.2024, 09:39
Спасибо, подключили все работает.