PDA

Просмотр полной версии : Пр 103 и панель оператора weintek, подключение по Ethernet.



Бобёр
21.02.2024, 11:51
Добрый день, никак не получается наладить связь между пр и панелью, может есть у кого готовый проект или совет. Т.к. постоянно пишет Device no response.

In_Da_Cher_A
21.02.2024, 12:34
советнастроить параметры Мастера и Слейва там, где вы их запрограммировали
в графических элементах выставить адреса соответствующих переменных, согласно "карте" Модбас, как вы её запрограммировали в Мастере и Слейве
выставить настройик сети в Мастере и Слейве, в соответствии с тем, как вы это запроектировали
вот тогда не будет "Device no response"

kondor3000
21.02.2024, 12:53
Добрый день, никак не получается наладить связь между пр и панелью, может есть у кого готовый проект или совет. Т.к. постоянно пишет Device no response.

Выкладывайте скрины настроек или свой проект.

Бобёр
21.02.2024, 13:45
73749
73750
73751
73753

kondor3000
21.02.2024, 14:07
73753

Загрузился только последний скрин, самый не нужный

Бобёр
21.02.2024, 14:11
73758
73759
73761

1exan
21.02.2024, 14:17
73758
73759
73761

Попробуйте адрес 16385

In_Da_Cher_A
21.02.2024, 14:19
73758
73759
73761 так какой адрес-то ПР? чей адрес вы вбили в строку УСТАНОВИТЬ айпи адрес?
73763
где пинг из командной строки ПР и панели по СВОИМ адресам?

kondor3000
21.02.2024, 14:21
У вас тоже какая то своя сеть? Можете сделать на прямую с IP адресом панели 192.168.0.20 и в ПР103 192.168.0.30 маской 255.255.255.0 и шлюзом 192.168.0.1

Сколько регистров опрашиваете? Если один 16384, попробуйте сделать в панели адрес 16385 (+1)

Бобёр
21.02.2024, 14:30
Спасибо, сейчас буду пробовать

Бобёр
21.02.2024, 15:21
73768
73769
почему то с таким IP даже с компьютером не соединяется

kondor3000
21.02.2024, 15:26
73768
73769
почему то с таким IP даже с компьютером не соединяется

А на компе вы адрес из этой же сети выставили? например 192.168.0.10
И выложите скрин с ПР103, у вас там адрес вообще не выставлен был.

Бобёр
21.02.2024, 15:42
73771
73772
в овен логик почему то не показывает установленный IP адрес, на компе изменил и подключилось

Бобёр
21.02.2024, 15:45
73773
однако, всё равно не связываются
73774

Бобёр
21.02.2024, 15:56
слейв-панель оператора

kondor3000
21.02.2024, 16:02
слейв-панель оператора

У вас по всем скринам панель мастер, IP должен быть разный. Для панели один, в панели же, в настройках связи с ПЛК другой (тот что записан в ПР103).

Бобёр
21.02.2024, 16:05
вы имеете ввиду, что IP одинаковый должен быть?

Бобёр
21.02.2024, 16:08
перепутал, панель-мастер

In_Da_Cher_A
21.02.2024, 17:48
на компе изменил и подключилоськак говорится - рукалицо.жпг

перепутал, панель-мастертак где настройки сети в ПАНЕЛИ из Изибилдера?

AlexandrGr
21.02.2024, 18:54
Какой IP у панели?

Nomad
21.02.2024, 21:07
73773
однако, всё равно не связываются
73774
IP в панели измените для вашего ПР
73778

Бобёр
22.02.2024, 13:56
73801
73802
73803
сделал всё так вот, та же картина

kondor3000
22.02.2024, 14:12
73801
73802
73803
сделал всё так вот, та же картина
73929У вас IP панели и ПР совпадают. Меняйте IP в панели.
А на последнем скрине почему адрес регистра 1 то? Должен быть 16384 тогда, так же как и как в ПР103

In_Da_Cher_A
22.02.2024, 14:16
фото (!!!!) настроек сети с самой панели - что вы туда руками забили
скрин пингов по адресу панели
скрин пингов по адресу ПР
и как вы стыкуете сетку - через коммутатор или бомжуете с кабелем напрямую?

Nomad
22.02.2024, 14:23
73801
73802
73803
сделал всё так вот, та же картина

Попробуйте адрес изменить
73805

Бобёр
22.02.2024, 14:26
да, кабель на прямую

Бобёр
22.02.2024, 14:30
потому что я выбрал modbus tcp/ip (zero-based addressing)

Бобёр
22.02.2024, 14:37
73806
вот на самой панели

Nomad
22.02.2024, 14:39
У вас IP панели и ПР совпадают. Меняйте IP в панели.

Бобёр
22.02.2024, 14:48
изменил, ничего не поменялось

kondor3000
22.02.2024, 14:55
изменил, ничего не поменялось

У вас адрес регистра 1, а должен быть 16384, 2 раз пишу уже


За минуту уже подключился к ПЛК по TCP/IP в эмуляции, а вы 2 дня никак

Бобёр
22.02.2024, 15:11
Спасибо огромное, все заработало!

kondor3000
22.02.2024, 15:16
Спасибо огромное, все заработало!

Адреса регистров удалите не правильные, иначе панель будет глючить, у вас вперемешку 16384 и 1 и другие адреса

In_Da_Cher_A
22.02.2024, 16:08
так что заработало то - один решётки вместо цифр

Бобёр
22.02.2024, 16:11
Да, всё убрал, дальше разбираюсь

In_Da_Cher_A
22.02.2024, 16:14
да, кабель на прямуюи перестаньте заниматься нищебродством, если выбрали Ethernet и Modbus TCP, поставьте самый дешманский хаб свитч коммутатор, хотя бы тот же ОВЕН, невозможно же заниматься наладкой и диагностикой
ладно бы по РС485 делали бы соединение, я бы ещё понял, делаем эконом вариант, удешевляемся по полной.
Но выбрать ТСР и не поставить элементарный хаб и страдать вслепую - ну это вообще мазохизм какой-то лютый

Evgen Dnepr
28.02.2024, 13:01
Подскажите как правильно указать регистр для кнопки! 73956
У меня Овен ПР205 и панель Weintec MT8071iP.

kondor3000
28.02.2024, 13:32
Подскажите как правильно указать регистр для кнопки!
У меня Овен ПР205 и панель Weintec MT8071iP.

Зачем вы второй раз пишите сразу в нескольких темах? Вам одной мало? https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12914&page=19&p=430683#post430683

Dimensy
28.02.2024, 13:54
Подскажите как правильно указать регистр для кнопки! 73956
У меня Овен ПР205 и панель Weintec MT8071iP.

Ну, попробуйте так
73964

З.Ы. А зачем одно и тоже аж в трех темах спрашивать?
З.З.Ы. На моей картинке опечатка - не 6 бит, а 5

Evgen Dnepr
28.02.2024, 17:33
Указал адрес так - УстройствоModbus TCP/IP (Zero-based Addressing). Адрес выбрал такой 4xBit и собственно регистр 17101.00
Работает ! 73969
Спасибо всем, вопрос закрыт!

Evgen Dnepr
28.02.2024, 17:41
Зачем вы второй раз пишите сразу в нескольких темах? Вам одной мало? https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12914&page=19&p=430683#post430683

От отчаяния !
После двух часов общения с тех поддержкой "Овен" и затем еще 2 часа с тех поддержкой "Weintec" от фирмы "Ниеншанса" :(
Извините если что!

In_Da_Cher_A
28.02.2024, 17:55
После двух часов общения с тех поддержкой "Овен" и затем еще 2 часа с тех поддержкой "Weintec" только причём здесь техподдержка, если вы просто в угадайку играли - и 0х и 4х и 6х перебрали
как говорится - куда катится этот мир...

Dimensy
28.02.2024, 19:20
Указал адрес так - УстройствоModbus TCP/IP (Zero-based Addressing). Адрес выбрал такой 4xBit и собственно регистр 17101.00
Работает !
Спасибо всем, вопрос закрыт!

Точку ставить не надо, но если и с ней работает, то ладно

Evgen Dnepr
28.02.2024, 21:27
Ну, попробуйте так
73964

З.Ы. А зачем одно и тоже аж в трех темах спрашивать?
З.З.Ы. На моей картинке опечатка - не 6 бит, а 5

Спасибо за подсказку! Как раз думал как вытащить бит из регистра)
Ваш пример с функциональным блоком "EXTRACT" помог !

In_Da_Cher_A
28.02.2024, 22:37
Вы бы лучше скрин экрана приложили чем здесь умничать! Какой вы крутой! Все знаете!
Пользы от вашего ответа ноль!
Да я чайник и мне нестыдно!вам пытались дать удочку, но вы упорно хотите взять только рыбу

Dimensy
29.02.2024, 07:48
вам пытались дать удочку, но вы упорно хотите взять только рыбу

Удочка, это здорово, но нужно показать как ей пользоваться, а то можно остаться голодным

МихаилГл
29.02.2024, 08:09
Удочка, это здорово, но нужно показать как ей пользоваться, а то можно остаться голодным

Как пользоваться удочкой обычно описано в инструкции по эксплуатации к данной удочке...

Dimensy
29.02.2024, 08:25
Как пользоваться удочкой обычно описано в инструкции по эксплуатации к данной удочке...

Если бы все было так просто, то этого форума не существовало бы, за исключением пары тем, где народ свои удочки показывает

МихаилГл
29.02.2024, 09:55
Спасибо за понимание ситуации! Я думаю предыдущих форумчан "МихаилГл" и "In_Da_Cher_A", с их тупыми советами надо отправить в бан!
Прошу проголосовать! :))

Уважаемый ТС, а вам не приходило в голову, что у пользователей не может быть комплекта требуемого вам оборудования? Скрин пр205 может абсолютно не совпадать со скрином пр103. Вы же сами потом начнёте задавать вопросы, почему не работает...

In_Da_Cher_A
29.02.2024, 12:54
Спасибо за понимание ситуации! Я думаю предыдущих форумчан "МихаилГл" и "In_Da_Cher_A", с их тупыми советами надо отправить в бан!
Прошу проголосовать! :))ты откуда в СПб с таким характерным погонялом и замашками оказался?

In_Da_Cher_A
29.02.2024, 12:58
Удочка, это здорово, но нужно показать как ей пользоваться, а то можно остаться голоднымэто называется - а вы и есть за меня будете? - ага!
человека попытались научить думать и увязать логически установленную им БИТОВУЮ кнопку в билдере с ЦЕЛОЧИСЛЕННЫМ регистром с слейве.
но он предпочёл списать

Evgen Dnepr
05.03.2024, 12:48
Точку ставить не надо, но если и с ней работает, то ладно
Точку ставить надо!
Я проверил! Без точки не работает!

Dimensy
05.03.2024, 13:30
Точку ставить надо!
Я проверил! Без точки не работает!

Да, ладно, где здесь точка?
74098

АндрейК
15.03.2024, 15:27
подскажите где ошибка?
связываю пр103 и панель weintek.
IP ноута 192.168.0.100
ip панели 192.168.0.42
IP пр103 192.168.0.20
10 раз перечитал форум. вроде все правильно. Но панель ругается.
адрес переменной +1
74402
74403
74404
74410

kondor3000
15.03.2024, 15:33
подскажите где ошибка?
связываю пр103 и панель weintek.
IP ноута 192.168.0.100
ip панели 192.168.0.42
IP пр103 192.168.0.20


Нет фото IP панели, протокол укажите TCP/IP (Zero Bazed Adress) и нет скрина настройки дисплея
Сейчас у вас адреса регистров в панели, +1 от адресов регистров в ПР103

АндрейК
15.03.2024, 15:45
подскажите пожалуйста.
связываю пр103 и панель weintek.
IP ноута 192.168.0.100
ip панели 192.168.0.42
IP пр103 192.168.0.20
10 раз перечитал форум. вроде все правильно. Но панель ругается.
744067440774408

АндрейК
15.03.2024, 15:50
74409
это настройки на самой панели

BETEP
15.03.2024, 16:01
ПР не к тому порту панели подключили?

1exan
15.03.2024, 16:04
74409
это настройки на самой панели

Сделайте простой проект на панели: выведите на единственном экране единственную переменную с адресом 16385

kondor3000
15.03.2024, 17:19
подскажите пожалуйста.
10 раз перечитал форум. вроде все правильно. Но панель ругается.

Для регистров в ПР103 с адресом 16392 (Float) в панели должно быть так 74411
Не делайте много дисплеев, если хоть один будет с не правильным адресом, панель будет ругаться или тормозить.
Для начала надо сделать 1 WORD и 1 Float и добиться правильной работы, потом остальные.

АндрейК
18.03.2024, 07:39
Добрый день сделал согласно вашему изображения. нет связи.

АндрейК
18.03.2024, 07:40
сделал проект заново. создал только 1 переменную. нет связи

АндрейК
18.03.2024, 07:49
Для регистров в ПР103 с адресом 16392 (Float) в панели должно быть так 74411
Не делайте много дисплеев, если хоть один будет с не правильным адресом, панель будет ругаться или тормозить.
Для начала надо сделать 1 WORD и 1 Float и добиться правильной работы, потом остальные.
74446
74447
74445
74448
74449

АндрейК
18.03.2024, 07:52
нет связи между чем, эмулятор так же выдает нет связи или только сама панель?

сама панель
device no response

kondor3000
18.03.2024, 07:55
74446


Вы опять старые скрины выложили, если поставили Zero Adress, то адреса регистров должны быть одинаковые. Мой Скрин смотрите.
Целочисленное занимает 1 регистр, Float - занимает 2 регистра.

АндрейК
18.03.2024, 07:57
выше мне написали. что адрес в панели должен на 1цу выше быть

АндрейК
18.03.2024, 08:04
7445074451

kondor3000
18.03.2024, 08:10
7445074451

Сетевую переменную, с адресом 16384, вынесите на поле ПР103 и проверяйте, меняя в ней число, подключитесь онлайн. 74453

АндрейК
18.03.2024, 08:34
7445574455

АндрейК
18.03.2024, 08:37
на первом скрине нет переменной, Вы просто показываете адрес, кроме переменной она еще должна быть задействована в проекте

выше я пробовал и так и так. нет связи с панелью

AlexandrGr
18.03.2024, 11:50
Диагностика панели (cMT Diagnoser) что говорит?

AlexandrGr
18.03.2024, 12:01
А я про панель и говорю.

AlexandrGr
18.03.2024, 12:26
А что он тогда делает в автоматизации? Ему надо искать того кто может.

Константин Д
25.05.2025, 11:19
Добрый день. Столкнулся с той же проблемой. Пытаюсь прочитать в он-лайн симуляции изибилдера данные с ПР103. ПР с компа пингуеться, читаю данные с ПР103 из с другой программы, симуляция изибилдера пишет no response. Соединение по Ethernet.
8398783988839898399083991

Константин Д
25.05.2025, 11:29
Еще скрин 83992

melky
25.05.2025, 11:59
И вас не смущает, что вы упорно бьетесь в роутер?
Или у вас без роутера прямым патчкордом соединение?
Тогда адрес шлюза зачем?

Константин Д
25.05.2025, 12:03
Напрямую ПК ---> ПР103

kondor3000
25.05.2025, 12:04
Напрямую ПК ---> ПР103

У вас IP слейва ПР103 как у роутера, сделайте другой
Даже если нет роутера, 1 в конце может быть только у самой панели.
Лучше сразу сделать разные IP и у панели и у ПР103 и в конце не 1.

melky
25.05.2025, 12:06
По идее тогда шлюз надо убить, не знаю в такой ситуации, вдруг он все сам в себя отправляет.

Константин Д
25.05.2025, 12:09
83993

Теперь так, но все по прежнему

Dimensy
25.05.2025, 12:12
83993

Теперь так, но все по прежнему

А настройки сети на ПК?

kondor3000
25.05.2025, 12:12
83993

Теперь так, но все по прежнему

Текущий IP, в конце опять 1, не поменяли адрес

Константин Д
25.05.2025, 12:15
Спасибо. Все завелось вроде бы. Поменял 1-->44 на ПР103, и в изибилдере соответственно

B.S.V
05.08.2025, 13:05
Всем привет!
Тоже с weintek панелькой столкнулся ))
Связь есть, пишет в обе стороны, красота... Пока не зашел за 16401 адрес...
Как только ставлю адрес выше - связь исчезает. На какое то ограничение нарвался ? Как обойти ?
(Zero-Based Addressing)


Заранее благодарен!

kondor3000
05.08.2025, 13:37
Всем привет!
Тоже с weintek панелькой столкнулся ))
Связь есть, пишет в обе стороны, красота... Пока не зашел за 16401 адрес...
Как только ставлю адрес выше - связь исчезает. На какое то ограничение нарвался ? Как обойти ?
(Zero-Based Addressing)

P.S. Есть разница между 3х и 4х ? Ну кроме названия регистр ввода и регистр хранения

Заранее благодарен!

При выборе адреса в Панели написан диапазон адресов, для 3х, 4х, LW диапазон от 0 до 65535. 85195

3х только чтение, 4х чтение и запись.
Не путать с функциями 0х03 и 0х04, тут наоборот всё.

1exan
05.08.2025, 13:44
Всем привет!
Тоже с weintek панелькой столкнулся ))
Связь есть, пишет в обе стороны, красота... Пока не зашел за 16401 адрес...
Как только ставлю адрес выше - связь исчезает. На какое то ограничение нарвался ? Как обойти ?
(Zero-Based Addressing)


Заранее благодарен!

А что там, по адресам 16400...16402 в ПР?

B.S.V
05.08.2025, 13:50
При выборе адреса в Панели написан диапазон адресов, для 3х, 4х, LW диапазон от 0 до 65535. 85195

3х только чтение, 4х чтение и запись.

Ага... Значит это другого плана глюк...
А не подскажите как поймать. Проблема возникает именно когда присваиваю адрес 16402 и выше... Ниже - работает...
Сейчас сделаю пустой проект с одним регистром - проверю

B.S.V
05.08.2025, 13:51
А что там, по адресам 16400...16402 в ПР?

мои сетевые переменные

B.S.V
05.08.2025, 14:45
Проверил на пустом проекте - Выше 16398 не работает

kondor3000
05.08.2025, 15:31
Проверил на пустом проекте - Выше 16398 не работает

Проверяйте чтение ПР103, любым ОРС сервером, если проблема в ПР, пишите в поддержку.
Надеюсь, сами переменные выведены на холст в рабочий проект
или хотя бы саму в себя.

B.S.V
05.08.2025, 15:51
Проверяйте чтение ПР103, любым ОРС сервером, если проблема в ПР, пишите в поддержку.
Надеюсь, сами переменные выведены на холст в рабочий проект
или хотя бы саму в себя.

Да выведены. Это рабочий проект. Просто решил заменить ИПП120 на панельку.
Понял. Бум бороться )

B.S.V
05.08.2025, 16:06
Ха ха, а на другой ПРке работает. Вопрос закрыт.
Всем Благодарю!