Просмотр полной версии : Пр 103 и панель оператора weintek, подключение по Ethernet.
Добрый день, никак не получается наладить связь между пр и панелью, может есть у кого готовый проект или совет. Т.к. постоянно пишет Device no response.
In_Da_Cher_A
21.02.2024, 12:34
советнастроить параметры Мастера и Слейва там, где вы их запрограммировали
в графических элементах выставить адреса соответствующих переменных, согласно "карте" Модбас, как вы её запрограммировали в Мастере и Слейве
выставить настройик сети в Мастере и Слейве, в соответствии с тем, как вы это запроектировали
вот тогда не будет "Device no response"
kondor3000
21.02.2024, 12:53
Добрый день, никак не получается наладить связь между пр и панелью, может есть у кого готовый проект или совет. Т.к. постоянно пишет Device no response.
Выкладывайте скрины настроек или свой проект.
kondor3000
21.02.2024, 14:07
73753
Загрузился только последний скрин, самый не нужный
73758
73759
73761
Попробуйте адрес 16385
In_Da_Cher_A
21.02.2024, 14:19
73758
73759
73761 так какой адрес-то ПР? чей адрес вы вбили в строку УСТАНОВИТЬ айпи адрес?
73763
где пинг из командной строки ПР и панели по СВОИМ адресам?
kondor3000
21.02.2024, 14:21
У вас тоже какая то своя сеть? Можете сделать на прямую с IP адресом панели 192.168.0.20 и в ПР103 192.168.0.30 маской 255.255.255.0 и шлюзом 192.168.0.1
Сколько регистров опрашиваете? Если один 16384, попробуйте сделать в панели адрес 16385 (+1)
Спасибо, сейчас буду пробовать
73768
73769
почему то с таким IP даже с компьютером не соединяется
kondor3000
21.02.2024, 15:26
73768
73769
почему то с таким IP даже с компьютером не соединяется
А на компе вы адрес из этой же сети выставили? например 192.168.0.10
И выложите скрин с ПР103, у вас там адрес вообще не выставлен был.
73771
73772
в овен логик почему то не показывает установленный IP адрес, на компе изменил и подключилось
73773
однако, всё равно не связываются
73774
kondor3000
21.02.2024, 16:02
слейв-панель оператора
У вас по всем скринам панель мастер, IP должен быть разный. Для панели один, в панели же, в настройках связи с ПЛК другой (тот что записан в ПР103).
вы имеете ввиду, что IP одинаковый должен быть?
In_Da_Cher_A
21.02.2024, 17:48
на компе изменил и подключилоськак говорится - рукалицо.жпг
перепутал, панель-мастертак где настройки сети в ПАНЕЛИ из Изибилдера?
AlexandrGr
21.02.2024, 18:54
Какой IP у панели?
73773
однако, всё равно не связываются
73774
IP в панели измените для вашего ПР
73778
73801
73802
73803
сделал всё так вот, та же картина
kondor3000
22.02.2024, 14:12
73801
73802
73803
сделал всё так вот, та же картина
73929У вас IP панели и ПР совпадают. Меняйте IP в панели.
А на последнем скрине почему адрес регистра 1 то? Должен быть 16384 тогда, так же как и как в ПР103
In_Da_Cher_A
22.02.2024, 14:16
фото (!!!!) настроек сети с самой панели - что вы туда руками забили
скрин пингов по адресу панели
скрин пингов по адресу ПР
и как вы стыкуете сетку - через коммутатор или бомжуете с кабелем напрямую?
73801
73802
73803
сделал всё так вот, та же картина
Попробуйте адрес изменить
73805
потому что я выбрал modbus tcp/ip (zero-based addressing)
73806
вот на самой панели
У вас IP панели и ПР совпадают. Меняйте IP в панели.
изменил, ничего не поменялось
kondor3000
22.02.2024, 14:55
изменил, ничего не поменялось
У вас адрес регистра 1, а должен быть 16384, 2 раз пишу уже
За минуту уже подключился к ПЛК по TCP/IP в эмуляции, а вы 2 дня никак
Спасибо огромное, все заработало!
kondor3000
22.02.2024, 15:16
Спасибо огромное, все заработало!
Адреса регистров удалите не правильные, иначе панель будет глючить, у вас вперемешку 16384 и 1 и другие адреса
In_Da_Cher_A
22.02.2024, 16:08
так что заработало то - один решётки вместо цифр
Да, всё убрал, дальше разбираюсь
In_Da_Cher_A
22.02.2024, 16:14
да, кабель на прямуюи перестаньте заниматься нищебродством, если выбрали Ethernet и Modbus TCP, поставьте самый дешманский хаб свитч коммутатор, хотя бы тот же ОВЕН, невозможно же заниматься наладкой и диагностикой
ладно бы по РС485 делали бы соединение, я бы ещё понял, делаем эконом вариант, удешевляемся по полной.
Но выбрать ТСР и не поставить элементарный хаб и страдать вслепую - ну это вообще мазохизм какой-то лютый
Evgen Dnepr
28.02.2024, 13:01
Подскажите как правильно указать регистр для кнопки! 73956
У меня Овен ПР205 и панель Weintec MT8071iP.
kondor3000
28.02.2024, 13:32
Подскажите как правильно указать регистр для кнопки!
У меня Овен ПР205 и панель Weintec MT8071iP.
Зачем вы второй раз пишите сразу в нескольких темах? Вам одной мало? https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12914&page=19&p=430683#post430683
Подскажите как правильно указать регистр для кнопки! 73956
У меня Овен ПР205 и панель Weintec MT8071iP.
Ну, попробуйте так
73964
З.Ы. А зачем одно и тоже аж в трех темах спрашивать?
З.З.Ы. На моей картинке опечатка - не 6 бит, а 5
Evgen Dnepr
28.02.2024, 17:33
Указал адрес так - УстройствоModbus TCP/IP (Zero-based Addressing). Адрес выбрал такой 4xBit и собственно регистр 17101.00
Работает ! 73969
Спасибо всем, вопрос закрыт!
Evgen Dnepr
28.02.2024, 17:41
Зачем вы второй раз пишите сразу в нескольких темах? Вам одной мало? https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12914&page=19&p=430683#post430683
От отчаяния !
После двух часов общения с тех поддержкой "Овен" и затем еще 2 часа с тех поддержкой "Weintec" от фирмы "Ниеншанса" :(
Извините если что!
In_Da_Cher_A
28.02.2024, 17:55
После двух часов общения с тех поддержкой "Овен" и затем еще 2 часа с тех поддержкой "Weintec" только причём здесь техподдержка, если вы просто в угадайку играли - и 0х и 4х и 6х перебрали
как говорится - куда катится этот мир...
Указал адрес так - УстройствоModbus TCP/IP (Zero-based Addressing). Адрес выбрал такой 4xBit и собственно регистр 17101.00
Работает !
Спасибо всем, вопрос закрыт!
Точку ставить не надо, но если и с ней работает, то ладно
Evgen Dnepr
28.02.2024, 21:27
Ну, попробуйте так
73964
З.Ы. А зачем одно и тоже аж в трех темах спрашивать?
З.З.Ы. На моей картинке опечатка - не 6 бит, а 5
Спасибо за подсказку! Как раз думал как вытащить бит из регистра)
Ваш пример с функциональным блоком "EXTRACT" помог !
In_Da_Cher_A
28.02.2024, 22:37
Вы бы лучше скрин экрана приложили чем здесь умничать! Какой вы крутой! Все знаете!
Пользы от вашего ответа ноль!
Да я чайник и мне нестыдно!вам пытались дать удочку, но вы упорно хотите взять только рыбу
вам пытались дать удочку, но вы упорно хотите взять только рыбу
Удочка, это здорово, но нужно показать как ей пользоваться, а то можно остаться голодным
МихаилГл
29.02.2024, 08:09
Удочка, это здорово, но нужно показать как ей пользоваться, а то можно остаться голодным
Как пользоваться удочкой обычно описано в инструкции по эксплуатации к данной удочке...
Как пользоваться удочкой обычно описано в инструкции по эксплуатации к данной удочке...
Если бы все было так просто, то этого форума не существовало бы, за исключением пары тем, где народ свои удочки показывает
МихаилГл
29.02.2024, 09:55
Спасибо за понимание ситуации! Я думаю предыдущих форумчан "МихаилГл" и "In_Da_Cher_A", с их тупыми советами надо отправить в бан!
Прошу проголосовать! :))
Уважаемый ТС, а вам не приходило в голову, что у пользователей не может быть комплекта требуемого вам оборудования? Скрин пр205 может абсолютно не совпадать со скрином пр103. Вы же сами потом начнёте задавать вопросы, почему не работает...
In_Da_Cher_A
29.02.2024, 12:54
Спасибо за понимание ситуации! Я думаю предыдущих форумчан "МихаилГл" и "In_Da_Cher_A", с их тупыми советами надо отправить в бан!
Прошу проголосовать! :))ты откуда в СПб с таким характерным погонялом и замашками оказался?
In_Da_Cher_A
29.02.2024, 12:58
Удочка, это здорово, но нужно показать как ей пользоваться, а то можно остаться голоднымэто называется - а вы и есть за меня будете? - ага!
человека попытались научить думать и увязать логически установленную им БИТОВУЮ кнопку в билдере с ЦЕЛОЧИСЛЕННЫМ регистром с слейве.
но он предпочёл списать
Evgen Dnepr
05.03.2024, 12:48
Точку ставить не надо, но если и с ней работает, то ладно
Точку ставить надо!
Я проверил! Без точки не работает!
Точку ставить надо!
Я проверил! Без точки не работает!
Да, ладно, где здесь точка?
74098
подскажите где ошибка?
связываю пр103 и панель weintek.
IP ноута 192.168.0.100
ip панели 192.168.0.42
IP пр103 192.168.0.20
10 раз перечитал форум. вроде все правильно. Но панель ругается.
адрес переменной +1
74402
74403
74404
74410
kondor3000
15.03.2024, 15:33
подскажите где ошибка?
связываю пр103 и панель weintek.
IP ноута 192.168.0.100
ip панели 192.168.0.42
IP пр103 192.168.0.20
Нет фото IP панели, протокол укажите TCP/IP (Zero Bazed Adress) и нет скрина настройки дисплея
Сейчас у вас адреса регистров в панели, +1 от адресов регистров в ПР103
подскажите пожалуйста.
связываю пр103 и панель weintek.
IP ноута 192.168.0.100
ip панели 192.168.0.42
IP пр103 192.168.0.20
10 раз перечитал форум. вроде все правильно. Но панель ругается.
744067440774408
74409
это настройки на самой панели
ПР не к тому порту панели подключили?
74409
это настройки на самой панели
Сделайте простой проект на панели: выведите на единственном экране единственную переменную с адресом 16385
kondor3000
15.03.2024, 17:19
подскажите пожалуйста.
10 раз перечитал форум. вроде все правильно. Но панель ругается.
Для регистров в ПР103 с адресом 16392 (Float) в панели должно быть так 74411
Не делайте много дисплеев, если хоть один будет с не правильным адресом, панель будет ругаться или тормозить.
Для начала надо сделать 1 WORD и 1 Float и добиться правильной работы, потом остальные.
Добрый день сделал согласно вашему изображения. нет связи.
сделал проект заново. создал только 1 переменную. нет связи
Для регистров в ПР103 с адресом 16392 (Float) в панели должно быть так 74411
Не делайте много дисплеев, если хоть один будет с не правильным адресом, панель будет ругаться или тормозить.
Для начала надо сделать 1 WORD и 1 Float и добиться правильной работы, потом остальные.
74446
74447
74445
74448
74449
нет связи между чем, эмулятор так же выдает нет связи или только сама панель?
сама панель
device no response
kondor3000
18.03.2024, 07:55
74446
Вы опять старые скрины выложили, если поставили Zero Adress, то адреса регистров должны быть одинаковые. Мой Скрин смотрите.
Целочисленное занимает 1 регистр, Float - занимает 2 регистра.
выше мне написали. что адрес в панели должен на 1цу выше быть
kondor3000
18.03.2024, 08:10
7445074451
Сетевую переменную, с адресом 16384, вынесите на поле ПР103 и проверяйте, меняя в ней число, подключитесь онлайн. 74453
на первом скрине нет переменной, Вы просто показываете адрес, кроме переменной она еще должна быть задействована в проекте
выше я пробовал и так и так. нет связи с панелью
AlexandrGr
18.03.2024, 11:50
Диагностика панели (cMT Diagnoser) что говорит?
AlexandrGr
18.03.2024, 12:01
А я про панель и говорю.
AlexandrGr
18.03.2024, 12:26
А что он тогда делает в автоматизации? Ему надо искать того кто может.
Константин Д
25.05.2025, 11:19
Добрый день. Столкнулся с той же проблемой. Пытаюсь прочитать в он-лайн симуляции изибилдера данные с ПР103. ПР с компа пингуеться, читаю данные с ПР103 из с другой программы, симуляция изибилдера пишет no response. Соединение по Ethernet.
8398783988839898399083991
Константин Д
25.05.2025, 11:29
Еще скрин 83992
И вас не смущает, что вы упорно бьетесь в роутер?
Или у вас без роутера прямым патчкордом соединение?
Тогда адрес шлюза зачем?
Константин Д
25.05.2025, 12:03
Напрямую ПК ---> ПР103
kondor3000
25.05.2025, 12:04
Напрямую ПК ---> ПР103
У вас IP слейва ПР103 как у роутера, сделайте другой
Даже если нет роутера, 1 в конце может быть только у самой панели.
Лучше сразу сделать разные IP и у панели и у ПР103 и в конце не 1.
По идее тогда шлюз надо убить, не знаю в такой ситуации, вдруг он все сам в себя отправляет.
Константин Д
25.05.2025, 12:09
83993
Теперь так, но все по прежнему
83993
Теперь так, но все по прежнему
А настройки сети на ПК?
kondor3000
25.05.2025, 12:12
83993
Теперь так, но все по прежнему
Текущий IP, в конце опять 1, не поменяли адрес
Константин Д
25.05.2025, 12:15
Спасибо. Все завелось вроде бы. Поменял 1-->44 на ПР103, и в изибилдере соответственно
Всем привет!
Тоже с weintek панелькой столкнулся ))
Связь есть, пишет в обе стороны, красота... Пока не зашел за 16401 адрес...
Как только ставлю адрес выше - связь исчезает. На какое то ограничение нарвался ? Как обойти ?
(Zero-Based Addressing)
Заранее благодарен!
kondor3000
05.08.2025, 13:37
Всем привет!
Тоже с weintek панелькой столкнулся ))
Связь есть, пишет в обе стороны, красота... Пока не зашел за 16401 адрес...
Как только ставлю адрес выше - связь исчезает. На какое то ограничение нарвался ? Как обойти ?
(Zero-Based Addressing)
P.S. Есть разница между 3х и 4х ? Ну кроме названия регистр ввода и регистр хранения
Заранее благодарен!
При выборе адреса в Панели написан диапазон адресов, для 3х, 4х, LW диапазон от 0 до 65535. 85195
3х только чтение, 4х чтение и запись.
Не путать с функциями 0х03 и 0х04, тут наоборот всё.
Всем привет!
Тоже с weintek панелькой столкнулся ))
Связь есть, пишет в обе стороны, красота... Пока не зашел за 16401 адрес...
Как только ставлю адрес выше - связь исчезает. На какое то ограничение нарвался ? Как обойти ?
(Zero-Based Addressing)
Заранее благодарен!
А что там, по адресам 16400...16402 в ПР?
При выборе адреса в Панели написан диапазон адресов, для 3х, 4х, LW диапазон от 0 до 65535. 85195
3х только чтение, 4х чтение и запись.
Ага... Значит это другого плана глюк...
А не подскажите как поймать. Проблема возникает именно когда присваиваю адрес 16402 и выше... Ниже - работает...
Сейчас сделаю пустой проект с одним регистром - проверю
А что там, по адресам 16400...16402 в ПР?
мои сетевые переменные
Проверил на пустом проекте - Выше 16398 не работает
kondor3000
05.08.2025, 15:31
Проверил на пустом проекте - Выше 16398 не работает
Проверяйте чтение ПР103, любым ОРС сервером, если проблема в ПР, пишите в поддержку.
Надеюсь, сами переменные выведены на холст в рабочий проект
или хотя бы саму в себя.
Проверяйте чтение ПР103, любым ОРС сервером, если проблема в ПР, пишите в поддержку.
Надеюсь, сами переменные выведены на холст в рабочий проект
или хотя бы саму в себя.
Да выведены. Это рабочий проект. Просто решил заменить ИПП120 на панельку.
Понял. Бум бороться )
Ха ха, а на другой ПРке работает. Вопрос закрыт.
Всем Благодарю!
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot