PDA

Просмотр полной версии : Проблема с трендами. Some kind of I/O error occurred. Chek disk space.



powerman
19.02.2024, 09:47
Добрый день, помогите разобраться с проблемой.

Имеем следующее:
8 реле ПР205 управляют тех процессом в цеху. По Modbus TCP их опрашивает СПК110. СПК передает управляющий сигнал на старт тех. процесса и после этого опрашивает ПРки, выводя на тренды 3 переменные (real) с каждой ПРки. При запуске тех. процесса файл тренда сбрасывается и начинает писаться заново.

Всего СПК отображает 8 трендов и, если работает 5 ПРок, то все проходит штатно, но если запустить 6ю ПРку, то примерно через час тренды зависают и СПК пишет ошибку "Some kind of I/O error occurred. Chek disk space."

Прки подключались постепенно. Сначала запустили 2, система отработала почти 4 месяца без единого сбоя. Далее подключили еще 2 ПРки, все работало штатно. Но, как только подключили еще 2 ПРки появилась эта проблема. И, самое главное, проблема появляется только когда все 6 ПРок работают разом. То есть, если запустить 5 из 6 то система отработает как положено.

Когда это произошло в первый раз обратил внимание, что оперативная память СПК была занята на 98 %. После первого сбоя перезагрузили СПК, уменьшили максимальный размер файла тренда до 2 мб. Сейчас в среднем загрузка оперативной памяти составляет 50%.

Прошу подсказать в каком направлении искать проблему.

Евгений Кислов
19.02.2024, 10:33
Добрый день.
Возможные причины описаны здесь:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28167&p=325383&viewfull=1#post325383

Решение - реализовать тренды через нашу библиотеку:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38366