PDA

Просмотр полной версии : МУ210-502 сбой формирования сигналов на выходах



Григорий Чумакин
17.02.2024, 06:24
Добрый день!
Мы в прошлом году задействовали несколько таких устройств на наших объектах. Отработали они у нас без проблем несколько месяцев, но в ноябре 2023 два устройства одновременно вышли из строя - перестали формироваться сигналы тока на выходах, хотя все индикаторы горели зеленым и в статусе была норма.
Я их потестировал сразу после отказа - не работали все каналы, в том числе и при переключении режима с токового в напряжение, сброс на заводские уставки также не помог.
В связи с интересным местонахождением объекта отправлять в ремонт модули не целесообразно и я хотел их уже утилизировать, но сегодня дошли руки провести повторный тест и я обнаружил интересный момент - как только я зашел в режим калибровки первого канала, выход начал подавать признаки жизни и после калибровки заработал. Со вторым каналом я не стал даже полностью проходить всю процедуру калибровки - просто зашел в этот режим и сразу отменил, работа второго канала восстановилась.
Хотелось бы услышать мнение о наличии таких случаев у других пользователей, а также о вероятности дальнейшего использования этих модулей, они у нас стоят в не самых критичных цепях но вызывают неприятную остановку оборудования при отказе. Стоит ли перезалить на них прошивку например?
Модули №№121579221232627701, 121579221232609472, прошивка g1.1.4 я так понимаю актуальная.
Я пока оставлю модули в нерабочем состоянии, при необходимости могу скачать с них конфигурацию и диагностику если производитель заинтересуется.
С уважением.
upd сейчас еще заметил что юстировочный коэфициент после перезагрузки для первого канала не сохраняеться, а для второго канала сохраняеться, пробовал несколько раз, видимо что-то с памятью все таки ((

kondor3000
17.02.2024, 17:22
К чему подключены модули? Если их опрос ведётся с ПЛК2хх, то вам в соседнюю тему https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39158

Григорий Чумакин
17.02.2024, 17:32
Да, я видел эту беду, спасибо) но это не мой случай. У меня ПЛК160 их опрашивает с CodeSys2.3. Да и ситуация другая - у меня выходы не переходят в защитный режим и настройки не сбрасываются и лампа красная не горит и не мигает - внешне и внутренне (при подключении конфигуратором) модуль говорит что все ОК, а фактически на выходы ничего не выдает. Я такой ситуации на форуме не нашел - потому и отписал что "интересная" она Ж:)
еще вдогонку - прошивку я залил на один модуль, g1.1.4, но она там и была такая- ничего не поменялось, как работало 2 канала которые я "юстировал" так и осталось.

Мастеренко Иван
20.02.2024, 13:50
Добрый день!
Ожидайте, пожалуйста, новый релиз прошивок для Мх210 (I кв.2024). В нем доработан механизм сохранения калибровочных коэффициентов.
Обращаю внимание, что обновление прошивки на новую версию нужно будет делать по интерфейсу USB. Дополнительно еще проинформируем.

Григорий Чумакин
23.03.2024, 13:44
Иван добрый день. Спасибо за выпуск прошивки быстрый. Я сегодня обновил один из модулей на прошивку 1.2.0, обновление прошло успешно, прибор работает. Но теперь не запускаеться калибровка. Я уже и последнюю версию конфигуратора с сайта переустановил.

Мастеренко Иван
25.03.2024, 16:59
Добрый день!
Сегодня вышло обновление OwenConfigurator. Обновите еще раз конфигуратор на версию v1.25.131.0. Калибровка должна запуститься.

Григорий Чумакин
27.03.2024, 03:33
Добрый день.
Обновил конфигуратор, юстировка теперь работает. Поведение модулей после обновления на них ПО изменилось, если раньше выходной ток был равен нулю, то теперь порядка 2,5мА до юстировки. Юстируеться достаточно корректно для моих целей и даже все прекрасно работает по всем каналам, но, до первой перезагрузки. Далее все опять сбрасывается. Оба модуля ведут себя идентично. Сбрасывать пробовал и через конфигуратор и отключением питания, результат одинаковый.
Во вложении приложил результаты тестов и конфигурацию.
Иван подскажите есть ли еще варианты что попробовать на месте или вам перекинуть для анализа, или в утиль модули?

Мастеренко Иван
27.03.2024, 11:05
Добрый день!
Спасибо, этой информации достаточно. Нужны ваши модули для анализа. Напишите, пожалуйста, ваши контактные данные мне на почту.
У нас ситуация не повторяется.

DmitriiAnyushin
25.04.2024, 12:52
Добрый день. Аналогичная проблема. После юстирования устройства модуль исправно выдает 4-20 мА. После перезагрузки (даже программной) все уставки значения слетают и на выходе значение 2,5 мА. Версия модуля МУ210-520 g1.2.0, версия Owen Configurator 1.25.131.0.
Подскажите, каким образом сохранить данные уставки в энергонезависимой памяти (после юстирования Owen Configurator пишет, что данные записаны)?

МихаилГл
22.12.2024, 16:23
Добрый день.
Обновил конфигуратор, юстировка теперь работает. Поведение модулей после обновления на них ПО изменилось, если раньше выходной ток был равен нулю, то теперь порядка 2,5мА до юстировки. Юстируеться достаточно корректно для моих целей и даже все прекрасно работает по всем каналам, но, до первой перезагрузки. Далее все опять сбрасывается. Оба модуля ведут себя идентично. Сбрасывать пробовал и через конфигуратор и отключением питания, результат одинаковый.
Во вложении приложил результаты тестов и конфигурацию.
Иван подскажите есть ли еще варианты что попробовать на месте или вам перекинуть для анализа, или в утиль модули?


Добрый день!
Спасибо, этой информации достаточно. Нужны ваши модули для анализа. Напишите, пожалуйста, ваши контактные данные мне на почту.
У нас ситуация не повторяется.


Добрый день. Аналогичная проблема. После юстирования устройства модуль исправно выдает 4-20 мА. После перезагрузки (даже программной) все уставки значения слетают и на выходе значение 2,5 мА. Версия модуля МУ210-520 g1.2.0, версия Owen Configurator 1.25.131.0.
Подскажите, каким образом сохранить данные уставки в энергонезависимой памяти (после юстирования Owen Configurator пишет, что данные записаны)?

Всë таки хочется выслушать начальника транспортного цеха...
Сегодня столкнулся с такой ситуацией. Техподдержка ни бе ни ме... Как будто в первый раз с таким сталкивается: пишите нам письмо с симптомами, будем думать... Прошивка 1.2.0. Скачал прошивки, там уже 1.2.1. Завтра попробую на нее перепрошить... Если получится!

МихаилГл
23.12.2024, 07:34
Прошивка 1.2.1 нормально работает, настройки калибровки сохраняются...

Risele
07.02.2025, 16:36
Поймал аналогичную ошибку - внезапно выходы перестали давать сигнал, что в режиме тока, что в режиме напряжения.
Работал через Конфигуратор.
Сначала обнаружил, что кратковременно формируется сигнал при нажатии "ПРОЧИТАТЬ значения". Буквально на 1 сек.

"Юстировка" не помогла - каналы не ожили.

Помогло изменение "безопасных значений" у одного канала (с 0 до 1, например), внезапно все ожило.
Модуль в аварию не выходил.

Версия прошивки g1.2.1 (с завода)

nikontech
27.07.2025, 18:07
Проблема немного отличается от тех что тут ранее описаны, модуль МВ210-502 Зав№121579241232693551 аппаратная ревизия GD, RTL, HW2.1, проблема следующая: На токовом выходе невозможно установить значение (значение всегда равно 4мА) при запуске юстировки вход подает в 0, при закрытие с начало прыгает на 20мА потом опять выставляет 4мА, если установить безопасное состояние 12мА то его он и удерживает. обновление заводской прошивки 1.2.1 до 1.2.6 ситуацию не поменяло.

Прошу помощи.

Александр Пинэко-Скворцов
28.07.2025, 08:15
Проблема немного отличается от тех что тут ранее описаны, модуль МВ210-502 Зав№121579241232693551 аппаратная ревизия GD, RTL, HW2.1, проблема следующая: На токовом выходе невозможно установить значение (значение всегда равно 4мА) при запуске юстировки вход подает в 0, при закрытие с начало прыгает на 20мА потом опять выставляет 4мА, если установить безопасное состояние 12мА то его он и удерживает. обновление заводской прошивки 1.2.1 до 1.2.6 ситуацию не поменяло.

Прошу помощи.


Добрый день.
Направьте, пожалуйста, на почту support@owen.ru файл конфигурации модуля, фото схемы подключения и (желательно) видео, как воспроизводите проблему. Также просьба показать, как у Вас проходит процесс юстировки.

nikontech
28.07.2025, 15:32
Добрый день.
Направьте, пожалуйста, на почту support@owen.ru файл конфигурации модуля, фото схемы подключения и (желательно) видео, как воспроизводите проблему. Также просьба показать, как у Вас проходит процесс юстировки.

Записал отправил

SSerega
20.10.2025, 10:35
Добры день. Чтобы не создавать новую тему спрошу в этой.
Модуль МУ210-501 под управлением СПК110, в работе два канала 4-20 мА. С первым все в порядке, а второй дает на выходе максимум 10 мА. Попробовал на 2-й канал сделать юстировку в Owen configurator, но юстировка не запускается. Программа выбрасывает красный флаг - "Не удалось запустить приложение для юст". Версия конфигуратора 1.29.146.0. В чем может быть проблема и поможет ли юстировка?

kondor3000
20.10.2025, 11:48
Добры день. Чтобы не создавать новую тему спрошу в этой.
Модуль МУ210-501 под управлением СПК110, в работе два канала 4-20 мА. С первым все в порядке, а второй дает на выходе максимум 10 мА. Попробовал на 2-й канал сделать юстировку в Owen configurator, но юстировка не запускается. Программа выбрасывает красный флаг - "Не удалось запустить приложение для юст". Версия конфигуратора 1.29.146.0. В чем может быть проблема и поможет ли юстировка?

Для начала, надо проверить правильность подключения 2 канала. Какой датчик и где его схема подключения?
А так же, проверить сам 2канал подключением 1 датчика.

SSerega
20.10.2025, 14:14
Канал 1 управляет дымососом котла, канал 2 - вентилятором через частотники Danfoss. С 2019 года все было хорошо, но недавно заметили , что вентилятор не выходит на заданную мощность. Померил токи по каналам на МУ210-501, на первом все ок 4-20 мА, а на втором при задании 100% выход 10 мА. Схема подключения не менялась. И почему не запускается приложение юстировки в конфигураторе?
P.S. Сейчас проверил сопротивления по нагрузкам, обе по 197 Ом.