PDA

Просмотр полной версии : СПК110 не загружается web-конфигуратор



powerman
16.02.2024, 19:14
Добрый день.

СПК110 [М01]
Прошивка 3.5.17.31

Проблема в следующем: СПК подключен к сети через выход ETH0, по сети СПК опрашивает 9 реле ПР205 (14 переменных опрос, 8 переменных запись). Система корректно работает и выполняет производственный цикл. Еще в сеть подключён компьютер технолога, который работает с СПК через web визуализацию. С ПК тоже проблем нет, все работает хорошо.

Codesys без проблем подключается к СПК по сети.

Но, при попытке подключиться к web-конфигуратору СПК, открывается страница с вводом пароля и, после его ввода, осуществляется переход в главное окно web-конфигуратора но данные не загружаются. Горит индикатор загрузки и, через какое то время, выкидывает в окно ввода пароля. (Скрин)

Бывает так, что конфигуратор все-таки запускается, но не отображаются данные (скрин 2)

Потом появляется сообщение о том, что нужно выполнить аутоинтефикацию по новой и выбрасывает в окно ввода пароля

В чем проблема?

Евгений Кислов
16.02.2024, 19:25
Добрый день.
Думаю, вам стоить установить хотфикс:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firmware/_hotfix/2.4.hotfix.zip

Вероятно, для его установки потребуется подключиться к СПК по USB (спустя несколько попыток должно получиться зайти в веб-конфигуратор).

powerman
16.02.2024, 19:46
Ок, спасибо! Попробую.

powerman
18.02.2024, 10:23
Добрый день.
Думаю, вам стоить установить хотфикс:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firmware/_hotfix/2.4.hotfix.zip

Вероятно, для его установки потребуется подключиться к СПК по USB (спустя несколько попыток должно получиться зайти в веб-конфигуратор).

Евгений спасибо за помощь! Проблема решена!