Просмотр полной версии : Проблемы в работе МПР51



Евген
23.02.2009, 11:14
При проверке прибора, вместо датчика влажности был подключён магазин сопротивления на приборе выдаёт код ошибки А03 и светятся индикаторы АВАРИЯ и СТОП ??? Какие причины этого явления???

Sniper007
23.02.2009, 13:49
А прибор старой модификации или новый?
Вот из документации:
"Сообщения «A03», «A04», «A09» появляются, когда измеренная (или
вычисленная) величина, используемая программой управления, оказывается вне допустимых пределов."
Я только один раз работал с МПР51, на старом - 2003 года выпуска.
У нас такая бурда получалась когда вместо ТСМ50 подключали ТСМ100.
Скорее всего вы дали ему сопротивление выше максимально. Вообщем выставьте для начала на магазине то сопротивление на которое прибор рассчитан. Т.е. если первая модификация то на 50 Ом, если 3 то на 100.

Евген
23.02.2009, 15:52
Спасибо! но ставлю 50 и 100 Ом и всё равно ничего непроисходит, мигает индикатор "Влажность" и показует коды А09 или А03... в каких параметрах ещё могут быть ошибки?
заранее благодарен

Mikhail
23.02.2009, 18:06
Чем больше работаешь с МПР51, тем больше начинаешь удивляться.
Включаешь новый прибор – не работает, выдает коды ошибок.
Ставим другой – переключаем номер программы, отображаются только нечетные номера. Подключаем к эмулятору печи тоже производства ОВЕН, сплошные сбои в работе прибора. Загнать программу в прибор проблема. Если бы не заказчик, давно перешли бы на другой тип.