Просмотр полной версии : МВ210-101 Не записываются настройки каналов



ARTAL
16.02.2024, 13:12
Здравствуйте! Модуль МВ210-101. Сперва были записаны сетевые настройки для подключения к ПЛК210. Модуль подключился контроллер его видит(подключен к ПЛК при помощи стандартных шаблонов). При записи конфигурации входов(на датчики 4-20) настройки сохраняются ровно до первой перезагрузки по питанию, после на всех каналах пишет "Датчик отключен". Подскажите может процесс записи каналов должен проходить как-то по "особому"? При конфигурировании питание к модулю приходит постоянное. В наличии два модуля , на обоих картина одинаковая.!

Евгений Кислов
16.02.2024, 13:47
Добрый день.
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28167&p=343043&viewfull=1#post343043

ARTAL
16.02.2024, 14:10
Большое спасибо! Все работает.