Просмотр полной версии : ПЧВ3-7К5-В
Виктор В.П.
15.02.2024, 20:35
Прошу помочь с одним вопросом: можно ли подключить привод мощностью 1,1 кВт, током 3,2А к ПЧВ3-7К5-В без настройки ААД?
МихаилГл
15.02.2024, 20:49
Минимальные настройки обязательны. Номинальная скорость, ток... И зачем для маломощного двигателя такой ПЧ?
maximov2009
16.02.2024, 08:10
Добрый ден.
ЛЮБОЙ частотник, если Вы работаете в векторном режиме и хотите добиться адекватных результатов, нужно проводить адаптацию двигателя. То есть вводить все параметры и крутнуть на холостую для адаптации.
Если будете работать в Вольт/частотном режиме - не обязательно. Там хоть несколько движков разных в параллель цепляйте.
Единственно, если боитесь за слабый движлк при мощном ПЧ. Ток защиты выставьте рассчетный а не по умолчанию.
Это тоже касается ДЮБЫХ ПЧ.
С уважением.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot