Просмотр полной версии : Возможность менять недельные таймеры и смены через owencloud для ТРМ1033



Volan1980
15.02.2024, 09:42
Добрый день.
1. хочу поднять вопрос о возможности менять график работы вентустанвок через owencloud в ТРМ 1033. Сейчас этого нет. Для примера летом когда на улице +30С есть необходимость временно устанавливать режим включения вентустановки только ночью с часа до шести часов для охлаждения помещений чтобы экономить электроэнергию на кондиционировании. Так же меняются графики работы объектов, есть необходимость менять время ночного понижения.
2. Сейчас любая авария (выключился циркуляционый насос, установленный температурный график выше параметров теплоносителя, проблемы с датчиком перепада давления, сбои в работе пожарной сигнализации и т.д.) останавливает работу вентутсановки что приводит к прекращению отопления хотя по параметрам видно что в ручном режиме возможно продолжить ее работу до планового приезда специалиста. Есть необходимость иметь возможность в режиме администратора блокировать аварию.

capzap
15.02.2024, 09:55
хочу поднять вопрос о возможности менять график работы вентустанвок через owencloudумея работать с http запросами Вы можете прямо сейчас это реализовать


Сейчас любая авария ... останавливает работуоблако только регистрирует аварии как оно может останавливать установку, пока максимум это отправить ACK обратно

Volan1980
15.02.2024, 10:10
1. "умея работать с http запросами Вы можете прямо сейчас это реализовать" я как продвинутый пользователь не нашел как дистанционно это делать.
2. Облако регистрирует и дает возможность менять параметры, понятно что блокировка аварий это вопрос прошивки но хотелось бы это все получать при загрузке параметров при подключении прибора к owencloud.
Прелесть owencloud в том что все подключенное оборудование общим списком в одном месте, это возможность быстрого мониторинга, возможность при помощи шаблонов менять параметры на всех объектах и т.д. и поэтому не хочется придумывать различные костыли. Если объект один то можно играться через http запросы а если их десятки ?

capzap
15.02.2024, 11:39
еще раз

Облако регистрирует и дает возможность менять параметрыэто два независимых события, автоматическая последовательность действия из одного в другое только в планах, прибор останавливает работу по своей внутренней аварии, которая доставляется в облако скорее всего когда уже работа остановлена, какую Вы хотите в облаке блокировку, не понятно, возможно вопрос надо адресовать инженерам прибора

хотелось бы это все получать при загрузке параметров при подключении прибора к owencloudхотелось бы что получать?

Если объект один то можно играться через http запросы а если их десяткикаждый параметр в облаке имеет свой уникальный идентификационный номер, который используется в запросе, какая разница сколько приборов, ОРС серверу и мобильному приложению получать информацию и управлять через облако ни как не мешает

Volan1980
15.02.2024, 12:38
Я здесь описал вопрос по общему пользованию продукции owen, вы разделили мух и котлеты (сервер и прибор). Прописать параметр нет большой проблемы но в свободном доступе в тех. документации на прибор в карте регистров Modbus нет этих параметров.

capzap
15.02.2024, 13:00
Я здесь описал вопрос по общему пользованию продукции owen, вы разделили мух и котлеты (сервер и прибор). Прописать параметр нет большой проблемы но в свободном доступе в тех. документации на прибор в карте регистров Modbus нет этих параметров.

Вы задали вопрос в разделе Облачный сервис OwenCloud и ни где до этого поста не упоминали что задаете вопрос по прибору, и как я понял, Вы предлагаете компании ОВЕН стать соучастником потенциальных преступлений, чтоб вместе отвечать перед следователями почему авария была заблокирована

Volan1980
15.02.2024, 13:04
Абсолютно нет, все аварии и так можно предварительно заблокировать подав фазу на соответствующие контакты.

capzap
15.02.2024, 13:18
Абсолютно нет, все аварии и так можно предварительно заблокировать подав фазу на соответствующие контакты.

конечно можно, но это будет инициатива конечного пользователя, а не штатная возможность производителя устройств

Volan1980
15.02.2024, 13:29
Блокировка аварий путем подачи фазы на соответствующие контакты и так штатная возможность производителя устройств. В контроллерах Regin все аварии без проблем дистанционно блокируются и спокойно можно перевести установку в ручной режим, я не думаю что там дураки работают.

capzap
15.02.2024, 14:53
Блокировка аварий путем подачи фазы на соответствующие контакты и так штатная возможность производителя устройств. В контроллерах Regin все аварии без проблем дистанционно блокируются и спокойно можно перевести установку в ручной режим, я не думаю что там дураки работают.
там работают конечно не дураки, но они не сталкивались с реалиями российских потребителей, которые используют принудительное включение для обхода аварий, а не по умолчанию как задумывалось когда внутреннее расписание является неактивным