PDA

Просмотр полной версии : Почему в симуляторе работает , а приборе нет



ОХиОХ
14.02.2024, 13:15
Макрос для насосной станции: I1 вкл. постоянно, I2 сброс Q1 и Q2, I3 запускает Q1 и Q2 по очереди, в симуляторе в се работает , в приборе при повторном срабатывании I3 Q1 и Q2 срабатывают вместе. Очередность срабатывания
I3 вкл.выкл. Q1 вкл. выкл., I2 вкл.выкл, Q1 выкл. выкл., I3 вкл.выкл. Q2 вкл., I2 вкл.выкл, Q2 выкл. и по кругу, подскажите пожалуйста в чем ошибка, почему в эмуляции все работает, а на приборе при повторном включении Q1 и Q2 работают оба, или почему включается Q1.

kondor3000
14.02.2024, 14:14
Макрос для насосной станции: I1 вкл. постоянно, I2 сброс Q1 и Q2, I3 запускает Q1 и Q2 по очереди, в симуляторе в се работает , в приборе при повторном срабатывании I3 Q1 и Q2 срабатывают вместе. Очередность срабатывания
I3 вкл.выкл. Q1 вкл. выкл., I2 вкл.выкл, Q1 выкл. выкл., I3 вкл.выкл. Q2 вкл., I2 вкл.выкл, Q2 выкл. и по кругу, подскажите пожалуйста в чем ошибка, почему в эмуляции все работает, а на приборе при повторном включении Q1 и Q2 работают оба, или почему включается Q1.
При условии, что нет дребезга контактов и помех, 73574
предположу, что счётчик СТ1 в макросе не всегда сбрасывается, попробуйте заменить его на CTU и вход сброса R, включить от сухого хода
У меня в эмуляции выходы даже в обратную сторону работали из-за счётчика.

Dimensy
14.02.2024, 15:58
А что в макросе делает блок ТР? Просто в симуляции длительность цикла 100 мс и ТР работает как RTRIG. В железе цикл будет меньше. Вход I3 чем управляется - кнопка или что-то другое, с фиксацией или нет?
И не очень понятно такое описание
I3 вкл.выкл. Q1 вкл. выкл., I2 вкл.выкл, Q1 выкл. выкл., I3 вкл.выкл. Q2 вкл., I2 вкл.выкл, Q2 выкл.

ОХиОХ
15.02.2024, 04:53
Дребезга контактов и помех нет, попробовал на CTU заменить, не работает, каждый раз сбрасывает на 0 сухим ходом...,
почему в эмуляции работает , а в приборе не работает

ОХиОХ
15.02.2024, 05:41
СТ, TR, RS это кнопка с фиксацией, увидел пример и использовал, входа I2,I3 поплавки, I1 фиксированный выключатель, извините накосячил в описании
I3 вкл.выкл. Q1 вкл., I2 вкл.выкл, Q1 выкл., I3 вкл.выкл. Q2 вкл., I2 вкл.выкл, Q2 выкл.
задача: при срабатывании I3 поочередное включение Q1 и Q2 и их отключение I2, попробовал увеличение цикла ТР не помогло,
почему симуляция не соответствует работе на железе?, может есть другие варианты решения задачи?

Dimensy
15.02.2024, 07:42
Если я правильно понял, то можно так сделать

kondor3000
15.02.2024, 08:19
Дребезга контактов и помех нет, попробовал на CTU заменить, не работает, каждый раз сбрасывает на 0 сухим ходом...,
почему в эмуляции работает , а в приборе не работает

Дребезг есть всегда, на любой кнопке, чтобы от него избавиться, ставьте R_Trig на входа. А вы даже толком не можете написать как схема должна работать.
Зато уже утверждаете что эмуляция и железо по разному работает.

ОХиОХ
15.02.2024, 09:14
Dimensy , Спасибо! работает, удалось и мою схему завести, поставил длительность 0 и сохранение состояния.

Сергей0308
15.02.2024, 09:37
Дребезг есть всегда, на любой кнопке, чтобы от него избавиться, ставьте R_Trig на входа. А вы даже толком не можете написать как схема должна работать.
Зато уже утверждаете что эмуляция и железо по разному работает.

Чем же R-Trig(детектор переднего фронта) поможет при дребезге контактов?
Мне кажется, это как собаке пятая нога!