PDA

Просмотр полной версии : Силовые клеммы ПЧВ1



AlekseyK
13.02.2024, 16:09
Добрый день.

Приобрели частотный преобразователь ПЧВ1-18К-В.
В руководстве по эксплуатации сказано: Рекомендуемое сечение подключаемых медных проводников - 16мм2.
При этом подключать предлагается к винту М5, ограниченному клеткой 10мм.

Вопрос: чем выполнить такое подключение? Туда не залезает ни один наконечник. Ни штыревой, ни вилочный.

Тех. поддержка дала следующий совет - используйте расширительные клеммы, чтобы увеличить площадку подключения.

Есть у кого-то практический способ решения этой проблемы? Или может кто-то подскажет с моделью этих расширительных клемм?

Сергей0308
14.02.2024, 10:24
Добрый день.

Приобрели частотный преобразователь ПЧВ1-18К-В.
В руководстве по эксплуатации сказано: Рекомендуемое сечение подключаемых медных проводников - 16мм2.
При этом подключать предлагается к винту М5, ограниченному клеткой 10мм.

Вопрос: чем выполнить такое подключение? Туда не залезает ни один наконечник. Ни штыревой, ни вилочный.

Тех. поддержка дала следующий совет - используйте расширительные клеммы, чтобы увеличить площадку подключения.

Есть у кого-то практический способ решения этой проблемы? Или может кто-то подскажет с моделью этих расширительных клемм?

Мне кажется наиболее удобно подключать моножильным медным проводом(согнуть колечком и под винт) от автоматического выключателя, обычно рядом находится и провода немного потребуется.

По самые по...
14.02.2024, 14:08
Добрый день.

Приобрели частотный преобразователь ПЧВ1-18К-В.
В руководстве по эксплуатации сказано: Рекомендуемое сечение подключаемых медных проводников - 16мм2.
При этом подключать предлагается к винту М5, ограниченному клеткой 10мм.

Вопрос: чем выполнить такое подключение? Туда не залезает ни один наконечник. Ни штыревой, ни вилочный.

Тех. поддержка дала следующий совет - используйте расширительные клеммы, чтобы увеличить площадку подключения.

Есть у кого-то практический способ решения этой проблемы? Или может кто-то подскажет с моделью этих расширительных клемм?

Не поленился, скачал с сайта Овен и просмотрел "Руководство по эксплуатации ПЧВ1" (09.2023, версия 1.10)..
Приводится макс. сечение 16 мм2 для макс. мощности 18кВт. У вас, если мощность подключаемой нагрузки такая же (18кВт), то рекомендую подсоединяться в два многожильных провода по 6 или 10 мм2, в параллель и через две клеммы, типа JG-6 (IEK) (https://cdn-01.iek.ru/media/original/f3f8345ee2731b4f9d1b17fd1f3df2450dc9e88d9c6f6a19df 3d2e6caa23edbe.jpg).
Провода запрессовываются в клеммы, а клеммы складываются друг к другу обратными поверхностями и крепятся на винты М5 в частотнике.
И волки сыты и овцы непричом..

AlekseyK
18.02.2024, 22:01
Всем спасибо за ответы.

Небольшая паника возникла при первой распаковке частотника. Плюс монтажник неверно замерил клетку в которой находятся силовые контакты.
В итоге подключение выполнили сечением по рекомендации "Руководства..." - многожильным проводом Пугв 16мм2 с опрессовкой медными наконечниками ТМЛ 16–6–6 от KBT.
Тему можно закрывать.

А вот совет техподдержки с рекомендацией применения расширительных клемм был явно не корректен.