Вход

Просмотр полной версии : СПК110 - мастер и подчиненный в сети Modbus TCP



Джоник
12.02.2024, 12:05
Уважаемые коллеги!

Помогите с решением задачи.
Имеется контроллер СПК110, модуль МУ210 и SCADA-система ASIX. Необходимо реализовать обмен по Modbus TCP, где контроллер - мастер для модуля и подчиненный для SCADA-системы.
Как это реализовать на СПК, где почитать?
Часть контроллер - модуль удалось реализовать, работает. С частью контроллер - SCADA-система - проблема: SCADA-система при подключении запускает драйвер Modbus TCP считывает данные с контроллера, отключает драйвер, генерирую ошибку и такая болтанка продолжается бесконечно.

Евгений Кислов
12.02.2024, 12:16
Добрый день.


Как это реализовать на СПК, где почитать?

https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/03_3.5.11.5/CDSv3.5_Modbus_v3.2.pdf

п. 4.12 (настройка через стандартные компоненты) или 5.9.4 (настройка через библиотеку)

Джоник
13.02.2024, 07:38
Добрый день.



https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/03_3.5.11.5/CDSv3.5_Modbus_v3.2.pdf

п. 4.12 (настройка через стандартные компоненты) или 5.9.4 (настройка через библиотеку)


Здравствуйте Евгений!

Проверил связку OWEN OPC SERVER - СПК - работает, наша SCADA - СПК - не работает (та же самая болтанка).

Евгений Кислов
13.02.2024, 08:04
Здравствуйте Евгений!

Проверил связку OWEN OPC SERVER - СПК - работает, наша SCADA - СПК - не работает (та же самая болтанка).

Тогда стоит сравнить настройки в OPC и SCADA.
Если они совпадают (т. е. вся разница лишь в используемом ПО) - то стоит обратиться в техподдержку SCADA.

melky
13.02.2024, 09:03
з.ы. не знаю, насколько в тему. Проверьте запросы со стороны Scada и со стороны OPC и сравните.
На счет СПК не скажу, не использовал, а вот на ПЛК100 есть нюанс, при запросе по TCP обязательно указание ID устройства (адрес в сети RTU). Если ID не указать, ответа от устройства не добиться.
Возможно ваша Scada в ID устройства пишет 0х00 или 0хFF, так как запрос по TCP, а СПК все же требует наличие этого ID.

чисто предположение, сравнение логов покажет так ли это.

imaex
13.02.2024, 11:02
Ваша SCADA OPC UA умеет?

Джоник
13.02.2024, 18:46
Ваша SCADA OPC UA умеет?

Умеет, нет лицензии.