PDA

Просмотр полной версии : КТР 121.03.20



Андрей Н-М
12.02.2024, 11:53
Здравствуйте, в КТР 03.20 есть регистр ua_Twd_Shift 542 "Сдвиг уставки температуры сети". По сети его вижу, стоит 10 градусов. Доступен только для чтения. Подскажите на что он влияет, к какой именно сети он относится (котловая, отопления, ГВС) и где его найти в самом контроллере. Съездили на объект, но в настройках КТР его не нешли, по сети тоже не изменить.

Евгений Зубков
12.02.2024, 17:36
Здравствуйте. Это величина коррекции уставки температуры каскадного регулятора при работе режима приоритета ГВС в КТР-121.03.20, настраивается на экране настроек режима, параметр называется Корр. Тпр.

Андрей Н-М
13.02.2024, 06:44
Как это можно было понять из инструкции? Из описания порой невозможно понять к чему относится параметр, как он воздействует на систему. Раз уж сделали такое количество доступных параметров, нужны более развёрнутые описания. А так задумка хорошая, благодарю, ждал подобные контроллеры.
Да кстати исправили проблемы с обновлением ПО? Невозможно было залить нормально, поэтому мы ещё на версии 2... Летом в телеграмм обсуждали

Евгений Зубков
13.02.2024, 11:42
Андрей, полностью согласен с вами, в инструкции действительно есть пробелы - работаем над исправлениями.
Обновить ПО можно без проблем через последнюю версию конфигуратора.