Добрый день!
Проблема такая, стоял такой же модуль только 2018 года, вышел из строя и его заменили на новый (дата выпуска по паспорту 29.01.2024)
По незнанию и невнимательности подключился сначала старой программой КонфигураторМ110 и забил настройки сети как на старом модуле, при этом горел красным параметр "Протокол обмена" - выполняется другая задача (сегмент COMMON занят). После этого подключили все на места, но связи никакой нету (горит красный светодиод "Авария").
Начал думать что не так, потом обратил внимание на надпись на крышке, что нужно подключаться новым конфигуратором, подключился через Owen configurator, но там уже такого параметра нету. Попробовал перезабить настройки сети, результат такой же.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Есть мысля сбросить параметры до заводских и попробовать забить уже всё изначально через Owen onfigurator.
In_Da_Cher_A
12.02.2024, 12:04
сбросить параметры до заводских и попробовать забить уже всё изначально через Owen onfigurator.а разве есть друие варианты? пробуйте
К сожалению пока нету, но и не совсем понимаю как сбросить до заводских. В РЭ написано сбросить переключателем до заводских и считать действующие, но при возврате переключателя они же не останутся заводскими.
К сожалению пока нету, но и не совсем понимаю как сбросить до заводских. В РЭ написано сбросить переключателем до заводских и считать действующие, но при возврате переключателя они же не останутся заводскими.
Подключитесь на заводских, измените параметры подключения.
Потом отключите питание и вернете переключатель на место, модуль должен загрузиться с новыми параметрами подключения
kondor3000
12.02.2024, 14:07
К сожалению пока нету, но и не совсем понимаю как сбросить до заводских. В РЭ написано сбросить переключателем до заводских и считать действующие, но при возврате переключателя они же не останутся заводскими.
Новые параметры применяться только после выключения питания и выключения переключателя, когда снова подадите питание .
В общем. к сожалению ни один из способов не помог, сеть этот модуль не хочет видеть от слова совсем.
In_Da_Cher_A
12.02.2024, 16:28
перепрошить полностью?
Если только попробовать эту же версию прошивки залить, более старую вроде как нельзя
МихаилГл
12.02.2024, 18:07
Если только попробовать эту же версию прошивки залить, более старую вроде как нельзя
А сторонними утилитами модуль окрашивается?
А в системе он по какому протоколу общался ранее?
Не изменилась ли таблица регистров в новом модуле по сравнению со старым?
В общем ситуация такая, загрузил прошивку 1.43 (при этом в установщике говорилось что нет данных о текущей прошивке на устройстве), всё сбросилось до заводских значений, записал сетевые параметры как на старом модуле, подключил в сеть и ничего, так же горит авария и нету связи. Немного по изучал мат. часть и теперь гадаю что проблема может быть в Мастере сети (или как то так). У меня в главной панели стоит панель оператора ОВЕН СП307-Б и компьютер rBOX630-FL от Axiomtek. Насколько я понимаю панель оператора не может быть мастером сети т.е. собирать и отправлять данные и разбираться нужно с компьютером, а точнее с ПО если это можно так назвать.
In_Da_Cher_A
13.02.2024, 14:21
Насколько я понимаю панель оператора не может быть мастером сети воу воу палехче палехче
всё панель может, если вы её сконфигурируете.
подключил в сеть и ничего, так же горит авария и нету связи. а у вас вообще сделано хоть что-то для опроса модуля?
он и горит аварией, потому что мастера нет
вам похоже надо свою систему программировать начать
Ужас, я вообще простой электромонтёр а не АСУшник или тем более программист (хотя может быть это и повод им стать). Казалось бы сломался модуль, перепиши старые сетевые параметры, загрузи их в новый модуль, установи. Но нет, столько подводных камней...
Получается возможная неполадка это то, что Панель оператора (выступает как мастер) не может записать/передать значения регистра в этот модуль вывода?
МихаилГл
13.02.2024, 15:08
Ужас, я вообще простой электромонтёр а не АСУшник или тем более программист (хотя может быть это и повод им стать). Казалось бы сломался модуль, перепиши старые сетевые параметры, загрузи их в новый модуль, установи. Но нет, столько подводных камней...
Получается возможная неполадка это то, что Панель оператора (выступает как мастер) не может записать/передать значения регистра в этот модуль вывода?
А может не модуль сгорел? Может панель перестала по модбасу общаться. С СПхами замечено такое, иногда умирает модбас.
In_Da_Cher_A
13.02.2024, 15:12
Ужас, я вообще простой электромонтёр а не АСУшник или тем более программист (хотя может быть это и повод им стать). Казалось бы сломался модуль, перепиши старые сетевые параметры, загрузи их в новый модуль, установи. Но нет, столько подводных камней...
Получается возможная неполадка это то, что Панель оператора (выступает как мастер) не может записать/передать значения регистра в этот модуль вывода?пока вообще непонятно. Если вы говорите, что модуль после перепрошивки захвал новые/старые настройки, но так и не увидел РАБОТАЮЩУЮ сеть - это одна история. Возьмите тогда любой программу-сканер Модбас и найдите этот модуль "отдельно" по новому адресу и прочим настройкам.
убедимся что модуль живой
еслим вы делаете что-то заново - это другая
у вас это была рабочая система? или вы её начали делать ?
давайте по порядку.
Что за "компьютер", что он делает? у вас есть грубо говоря бумажный проект вашей локальной системы управления со структурой сети?
какие настройки в панели? у вас есть проект панели исходный?
МихаилГл
13.02.2024, 15:16
Может в модуле вообще были другие настройки, а не то что в бумаге...
Вариантов много. Хотя бы на исходник глянуть.
Может на ПК скада примитивная вертелась как модбас мастер. А мы тут в последний момент узнаем про электрика, а не асушника...
Сеть была рабочая, налаженная, помещение щит постоянного тока и на овне была сделана система контроля (Ток АКБ, Обрыв цепи, несимметрия напряжений, перегорание предохранителей, положение коммутационных аппаратов и т.д.). В каждой панели стоит один модуль ввода и один модуль вывода. На модуль ввода приходят блок-контакты комутационных аппаратов и различных реле защиты, а модуль выводы своими выходными элементами замыкает цепи ламп которые соответствуют вкл/откл состоянию коммутационной аппаратуры.
Вот в одной панели перестали гореть лампы положений, увидел что модуль вывода с аварией, снял его и проверил согласно руководству эксплуатации. У него была проблема в том что не замыкались выходные реле (что то было с трансформатором на плате блока питания, напряжение 5В не приходило на катушки при подачи команды с конфигуратора).
Привезли такой же модуль, только новый и в принципе дальнейшая ситуация описана мною в 1 сообщении этой темы.
In_Da_Cher_A
13.02.2024, 15:39
Привезли такой же модуль, только новый
Возьмите тогда любую программу-сканер Модбас и найдите этот модуль "отдельно" от всего остального, по новому/старому адресу и прочим настройкам сети, которые в него вы засунули.
Вы имеете ввиду подключиться прям в шину сети тестером попробовать найти в сети модуль по забитым настройкам?
МихаилГл
14.02.2024, 08:12
Вы имеете ввиду подключиться прям в шину сети тестером попробовать найти в сети модуль по забитым настройкам?
Нет, вам предлагают взять новый и старый модуль, отнести в кабинет. Сесть и спокойно подключиться к ним преобразователем интерфейсов.
kondor3000
14.02.2024, 08:53
Ужас, я вообще простой электромонтёр а не АСУшник или тем более программист (хотя может быть это и повод им стать). Казалось бы сломался модуль, перепиши старые сетевые параметры, загрузи их в новый модуль, установи. Но нет, столько подводных камней...
Получается возможная неполадка это то, что Панель оператора (выступает как мастер) не может записать/передать значения регистра в этот модуль вывода?
Новые модули отличаются от старых не только конфигуратором, но и функциями записи в модуль по Модбас, старые модули функции 0x10, 0x0F, новые только 0x10.
Так что модуль может быть исправным и не работать. Всё надо проверять.
Основные отличия обновленной версии https://owen.ru/product/moduli_diskretnogo_vivoda_s_interfejsom_rs_485
Иногда, проще заменить неисправные реле в старом модуле, чем переписывать все программы на компе и панели.