Просмотр полной версии : Как считать сигнал 24В в ПР200



Дмитрий Гаазе
09.02.2024, 11:15
Здравствуйте! Прошу помощи в следующем вопросе. Есть датчик мембранного принципа действия, установленный в системе вентиляции. Когда фильтр вентиляции засоряется, мембрана замыкает цепь и подается 24 вольта на лампу индикатор. К ПР200 этот датчик никак не подключен. Есть идея подключить плюсовой контакт от самой этой лампы к ПР200 и каким то образом считать этот сигнал. Каким образом можно реализовать подобное? Какие входы или выходы использовать? Что можно использовать в среде программирования owen logic, какие функциональные блоки? Всем спасибо!

kondor3000
09.02.2024, 11:21
Здравствуйте! Прошу помощи в следующем вопросе. Есть датчик мембранного принципа действия, установленный в системе вентиляции. Когда фильтр вентиляции засоряется, мембрана замыкает цепь и подается 24 вольта на лампу индикатор. К ПР200 этот датчик никак не подключен. Есть идея подключить плюсовой контакт от самой этой лампы к ПР200 и каким то образом считать этот сигнал. Каким образом можно реализовать подобное? Какие входы или выходы использовать? Что можно использовать в среде программирования owen logic, какие функциональные блоки? Всем спасибо!

+24 В это для дискретного входа 1 (True), подайте 24 В на любой дискретный вход и обрабатывайте в программе как вам надо. Пришла 1 , значит авария (засор).
То же самое можно сделать с аналоговым входом в дискретном режиме. Взять с него 1 и использовать в программе.
Естественно на входы должны быть 24 В, а не на 220 В.

pkl
09.02.2024, 11:24
Пока задача считать сигнал. Что с ним потом делать позже придумаем! :rolleyes:

In_Da_Cher_A
09.02.2024, 12:44
и подается 24 вольта на лампу индикатор. поставьте в парралель лампы реле с катушкой 24В и с контактов реле снимайте обычный сигнал сухой контакт на вход DI

Дмитрий Гаазе
09.02.2024, 16:54
+24 В это для дискретного входа 1 (True), подайте 24 В на любой дискретный вход и обрабатывайте в программе как вам надо. Пришла 1 , значит авария (засор).
То же самое можно сделать с аналоговым входом в дискретном режиме. Взять с него 1 и использовать в программе.
Естественно на входы должны быть 24 В, а не на 220 В.

Всем спасибо. Подключил к дискретному com 2 минус, к дискретному порту DI5 подключил плюс 24В. В среде программирования сделал запись в булевскую переменную. В режиме онлайн отладки показывает 0. Мерил мультиметром, на входе DI5 есть 24В. Связался с сервисным центром что бы узнать какое напряжение должно быть на дискретных входах именно моего ПР200. Сказали 24 должно быть. Но в документации почему то написано что другое. Модель пр как показывает owen logic ПР200-220.2(4).X. В чем моя ошибка может быть?
73473
73476
73477
73478
73479

МихаилГл
09.02.2024, 17:29
Похоже вас на...ли. По документации для 220.2 220 вольт, а для индекса 220.24 24 вольта.

Дмитрий Гаазе
09.02.2024, 17:31
Похоже вас на...ли. По документации для 220.2 220 вольт, а для индекса 220.24 24 вольта.

Похоже на то:D

МихаилГл
09.02.2024, 17:34
Похоже на то:D

Просто если вы спросили два икс, и не сказали два точка икс, то это и стало ошибкой.
220.2.Х, 220 вольтовые входа
220.2Х.Х, 24 вольтовые входа

kondor3000
09.02.2024, 17:34
Всем спасибо. Подключил к дискретному com 2 минус, к дискретному порту DI5 подключил плюс 24В. В среде программирования сделал запись в булевскую переменную. В режиме онлайн отладки показывает 0. Мерил мультиметром, на входе DI5 есть 24В. Связался с сервисным центром что бы узнать какое напряжение должно быть на дискретных входах именно моего ПР200. Сказали 24 должно быть. Но в документации почему то написано что другое. Модель пр как показывает owen logic ПР200-220.2(4).X. В чем моя ошибка может быть?


Если не работает дискретный вход, схема 73480, возможно входы на 220В,
то подключите аналоговый, переведите его в дискретный режим в настройках и в программе. Схема 73481
Проверьте переключатели под крышкой.
https://docs.owen.ru/product/pr200/80/79952#topic-79955

Дмитрий Гаазе
09.02.2024, 17:35
Есть идея перевести аналоговые входы в дискретный режим. Читал что для этого нужно разбирать устройство и переключать перемычки а так же в owen logic настраивать. Прокатит такая схема? Нашел тему на форуме где это обсуждалось https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33417

Дмитрий Гаазе
09.02.2024, 17:36
Если не работает дискретный вход, схема 73480, возможно входы на 220В,
то подключите аналоговый, переведите его в дискретный режим в программе и проверьте переключатель под крышкой. Схема 73481

Окей, буду пробовать, спасибо!

МихаилГл
09.02.2024, 17:37
Окей, буду пробовать, спасибо!

Живительный белый дым не выпусти)

Sergej_
09.02.2024, 17:39
Окей, буду пробовать, спасибо!

И имейте ввиду что нет ГР у входа AI.

АРТ.Кар 64
09.02.2024, 17:54
Живительный белый дым не выпусти)

Жесть. Но что бы убедится в том на 24 В или на 220 В "релюшка"-то прежде всего я бы посмотрел на то место ,где на релюшку подключается питание.
Что-то мне память подсказывает,что на 24 В указывается+/- ,а на 220 В L и N
А то ,что (пардон) на....ли-так это неуместный разговор .Ибо тип реле "уточняется при Заказе"
А если что-то "экспериментировать" с аналоговым входом-то аналоговый вход (как всегда) бывает "на вес золота".
Конечно реально по 1 и 0-ку узнавать напряжение и на дискрете,но и напряжение может быть "слегка занижено" или "слегка завышено" Если не принципиально-то пожалуйста. Я не отговариваю от "экспериментов",но как правильно сказал Михаил...
"Будьте осторожны" Ибо в "барбекю" это может превратится сиюсекундно.

Dimensy
09.02.2024, 18:29
Лучше, как уже советовали параллельно лампочки релюшку поставить и с нее уже сигнал снимать

АРТ.Кар 64
09.02.2024, 18:38
Самое лучшее -это на дискрет "пришпандорить" самый дёшёвый (можно и китайский)- вольтметр.
Но люди здесь точные и размениваться на "пустяки" им не предстало.
В случае ,если использовать более точный вольтметр-то можно контролировать "КЗ"
Все мы знаем,что на участке цепи при КЗ напряжение падает,но не уходит в "ноль"..
Я не пытаюсь никого учить-я за более безобидные эксперименты.