Добрый день.

Установили МВ210-101 К нему подключили датчики температуры ДТС 145М-РТ100 (https://owen.ru/product/dtshh5_termosoprotivleniya_s_vihodnim_signalom_420 _ma)
Откалибровали, установив смещение в конфигураторе. Через час температура стала на 2 градуса ниже, чем реальная. Откалибровали, через час опять температура изменилась и опять в меньшую сторону. Расстояние от датчиков до модуля ввода около 30м.

Как можно исправить данную проблему?

kondor3000
07.02.2024, 14:46
Добрый день.

Установили МВ210-101 К нему подключили датчики температуры ДТС 145М-РТ100 (https://owen.ru/product/dtshh5_termosoprotivleniya_s_vihodnim_signalom_420 _ma)
Откалибровали, установив смещение в конфигураторе. Через час температура стала на 2 градуса ниже, чем реальная. Откалибровали, через час опять температура изменилась и опять в меньшую сторону. Расстояние от датчиков до модуля ввода около 30м.

Как можно исправить данную проблему?

Уберите всё своё смещение ( калибровку) дайте модулю поработать 15 (30) минут, и после этого проверяйте, должно быть всё точно.

По самые по...
07.02.2024, 14:48
Добрый день.

Установили МВ210-101 К нему подключили датчики температуры ДТС 145М-РТ100 (https://owen.ru/product/dtshh5_termosoprotivleniya_s_vihodnim_signalom_420 _ma)
Откалибровали, установив смещение в конфигураторе. Через час температура стала на 2 градуса ниже, чем реальная. Откалибровали, через час опять температура изменилась и опять в меньшую сторону. Расстояние от датчиков до модуля ввода около 30м.

Как можно исправить данную проблему?

А это соблюдали перед калибровкой?
"Время установления рабочего режима для преобразователя (предварительный прогрев) после включения напряжения питания, не более
30 мин"

Aleksandr_L
07.02.2024, 14:55
тем более модули работают уже неделю...

Aleksandr_L
07.02.2024, 14:56
Конечно. так и делали, установили, подключили и на следующее утро уже начали с ними работать...

kondor3000
07.02.2024, 14:57
Конечно. так и делали, установили, подключили и на следующее утро уже начали с ними работать...

15-30 минут надо, что бы модуль и датчики вошли в режим, каждое утро, если на ночь выключали.

Aleksandr_L
07.02.2024, 15:11
Нет, не правильно написал... мы их подключили вечером и оставили, а утром уже полезли в конфигуратор
В датчик не лазили и не настраивали, может там что необходимо подкрутить?

kondor3000
07.02.2024, 15:31
Нет, не правильно написал... мы их подключили вечером и оставили, а утром уже полезли в конфигуратор

Проверьте (замените) блок питания. Проверьте датчики другим прибором, а на вход модуля подайте 4-20 мА с другого датчика (калибратора), таким образом найдите причину неисправности.
По результатам пишите в тех поддержку.

Aleksandr_L
07.02.2024, 17:02
Подключился к датчику. показывает четко 8,3 градуса. подключаюсь к OWEN конфигуратору - 39 градусов.
заменил МВ210, поменял Блок питания - такая же ситуация.
даже и не знаю, что еще предпринять.

dreambelarus
07.02.2024, 17:44
Доброго вечера,..DIP переключатели в каком положении? Может в них чтото

kondor3000
07.02.2024, 18:10
Подключился к датчику. показывает четко 8,3 градуса. подключаюсь к OWEN конфигуратору - 39 градусов.
заменил МВ210, поменял Блок питания - такая же ситуация.
даже и не знаю, что еще предпринять.

Очень похоже, что модуль не настроен на 4-20 мА ( 39 обычно показывает, если стоят сухие контакты в настройках) или диапазон вашего датчика не забит в настройках входа модуля. Перезагружали модуль по питанию после изменений настроек?
Сдвиг уберите совсем. Поставьте 0.
Про DIP переключатель уже сказали выше.

Aleksandr_L
08.02.2024, 10:20
Добрый день.
Вроде все проверил. Сделал кучу скриншотов. Все равно не показывает тут температуру, которая измеряется.
DIP проверил, стоят как по схеме подключения рекомендовано.
Может правда надо настроить в конфигураторе AIN.L и AIN.H? по документации не совсем понял, как настраивается. Можете помочь?

Eugene.A
08.02.2024, 10:26
А что у вас на датчике диапазон -50...+100, а в настройках 0...+100?

kondor3000
08.02.2024, 10:28
Добрый день.
Вроде все проверил. Сделал кучу скриншотов. Все равно не показывает тут температуру, которая измеряется.
DIP проверил, стоят как по схеме подключения рекомендовано.
Может правда надо настроить в конфигураторе AIN.L и AIN.H? по документации не совсем понял, как настраивается. Можете помочь?

Ну так в датчике стоит диапазон -50 +100, а в Модуле от 0 до +100, поставьте как в датчике, сохраните и перезагрузите модуль по питанию.

Aleksandr_L
08.02.2024, 10:37
Да на самом деле, прописал границы - все получилось. Спасибо всем огромное!!!!!