PDA

Просмотр полной версии : МВ110-8А



SlavikP
05.02.2024, 04:04
Периодически возникает ошибка "нет связи с АЦП" что это такое, и как лечится?
Модуль стоит вместе с 5 другими, ошибка только на нем. Модуль меняли на новый аналогичный, ошибка появляется снова.
Настройки модуля: 38400,8,n,1 ModbusRTU ID=3
Канал1 off (резерв)
Канал2 off (резерв)
Канал3 PT100
Канал4 4..20мА (датчик давления овен)
Канал5 4..20мА (клапан ВОГЕЗ, датчик обратной связи)
Канал6 4..20мА (клапан ВОГЕЗ, датчик обратной связи)
Канал7 4..20мА (клапан ВОГЕЗ, датчик обратной связи)
Канал8 4..20мА (клапан ВОГЕЗ, датчик обратной связи)
Резисторы на каналах 4..20мА стоят, контакт есть, все в норме.

после сброса питания снова работает случайное время (3..12 часов) и снова появляется ошибка по всем каналам.

Поймал момент "нокаута" модуля.

1exan
05.02.2024, 06:40
Периодически возникает ошибка "нет связи с АЦП" что это такое, и как лечится?
Модуль стоит вместе с 5 другими, ошибка только на нем. Модуль меняли на новый аналогичный, ошибка появляется снова.
Настройки модуля: 38400,8,n,1 ModbusRTU ID=3
Канал1 off (резерв)
Канал2 off (резерв)
Канал3 PT100
Канал4 4..20мА (датчик давления овен)
Канал5 4..20мА (клапан ВОГЕЗ, датчик обратной связи)
Канал6 4..20мА (клапан ВОГЕЗ, датчик обратной связи)
Канал7 4..20мА (клапан ВОГЕЗ, датчик обратной связи)
Канал8 4..20мА (клапан ВОГЕЗ, датчик обратной связи)
Резисторы на каналах 4..20мА стоят, контакт есть, все в норме.

после сброса питания снова работает случайное время (3..12 часов) и снова появляется ошибка по всем каналам.

Поймал момент "нокаута" модуля.

Проверьте отсутствие замыкания внутренностей PT100 на корпус. Можно также попробовать пересадить его на 1 или 2 канал

In_Da_Cher_A
05.02.2024, 09:06
Проверьте отсутствие замыкания внутренностей PT100 на корпус. Можно также попробовать пересадить его на 1 или 2 канал
аналогичный случай - нет связи с АЦП - ремонт - и только что забрал модуль из ремонта - неисправностей нет
также был микс из трёх термосопротивлений и одного 4-20 и также модуль рандомно уходит в аут
перебор вариантов вывел зависимость - как только сажаешь аналог - всё остальное также падает
решения так и не нашёл, установка пока в резерве
конфигуратор Мх110 в случае с 8А конечно пишет всякую ерунду, по которой диагностировать модуль и канал невозможно, лучше бы просто ток показывали, без своих комментариев

1exan
05.02.2024, 09:17
аналогичный случай - нет связи с АЦП - ремонт - и только что забрал модуль из ремонта - неисправностей нет
также был микс из трёх термосопротивлений и одного 4-20 и также модуль рандомно уходит в аут
перебор вариантов вывел зависимость - как только сажаешь аналог - всё остальное также падает
решения так и не нашёл, установка пока в резерве
конфигуратор Мх110 в случае с 8А конечно пишет всякую ерунду, по которой диагностировать модуль и канал невозможно, лучше бы просто ток показывали, без своих комментариев

Тоже сталкивался с таким и есть подозрение, что источник этой ошибки - именно плохая изоляция одного из подключенных датчиков.
Вообще эти 8А очень капризные, лучше поставить токовый преобразователь и взять модуль 8АС - с ними гораздо меньше проблем

In_Da_Cher_A
05.02.2024, 11:02
именно плохая изоляция одного из подключенных датчиков.ну как вот это проверить - если они работают и показывают, но в какой-то момент всё перестаёт работать. Мегерить что? жилу на землю? датчик на землю? вот абсолютно в недоумении

SlavikP
05.02.2024, 13:05
Главное в том, что модуль работал 3 года и горя не было. А тут взглючил. Подумали, что ему капец и заказали новый. Поставили новый из коробки. Сутки прошли - и все спецэффекты начались по новой.
Сейчас откидываем по очереди датчики, а т.к. глюк не постоянный, а сильно периодический, то решили оставлять с каждым датчиком на сутки.

1exan
05.02.2024, 13:06
ну как вот это проверить - если они работают и показывают, но в какой-то момент всё перестаёт работать. Мегерить что? жилу на землю? датчик на землю? вот абсолютно в недоумении

Можно просто померить сопротивление между корпусом датчика и любым из выводов

In_Da_Cher_A
05.02.2024, 17:16
Можно просто померить сопротивление между корпусом датчика и любым из выводовне уверен. Датчик жёстко стоит в гильзе или в корпусе, вибрации нет, ничего нет, всё работает, ничего не коротит, но потом "вдруг"?
буду через месяц на той установке, проверю конечно, но пока у меня только мысль отделить этот модуль по питанию датчика 4-20 от всех других в шкафу, повешу его на свой БП - у меня именно при его подключении наблюдалось падение до "нет связи с ацп"

SlavikP
21.02.2024, 05:34
А сюда вообще представители овена заглядывают, или зря пишу?

kondor3000
21.02.2024, 08:04
А сюда вообще представители овена заглядывают, или зря пишу?

Со всеми проблемами по Модулю, в техподдержку, только сначала вам надо убедиться, что не исправен блок, проверить все датчики, питание и корректность опроса модуля. А так же убедиться в отсутствии помех по питанию и связи.
В тех поддержке вам тоже самое скажут, потребуют проект и все данные.

SlavikP
21.02.2024, 09:31
Хм... И что это даст? Ошибка проявляется вообще без проекта - скриншоты работы конфигуратора выше.
Вопрос был всего один: ошибка "нет связи с АЦП" что это такое, и как лечится?

In_Da_Cher_A
21.02.2024, 11:03
ошибка "нет связи с АЦП" что это такое, и как лечится?никак не лечится
у них на столе - всё будет работать. У тебя в шкафу - не будет
я только что отдал 1500 за "ремонт" с таким же диагнозом - мне вернули модуль с бумажкой - неисправность не обнаружена
лчино моё мнение - из-за "общего" потенциала по всем каналам, где-то в цепях датчиков, что-то либо между собой, либо на землю закорачивает измерительную "схема" и модуль из-за просадки какого-то "напряжения", тупо выпадает в какой-то глухой аут. А конфигуратор просто не знает другого состояния - программист так забил в него описание аварийного состояния схемы. А на самом деле там может быть совсем другое состояние

и да - за столько лет не увеличить окошко "диагностики" - это просто феерия, как программист сделал в каком-то лохматом году для разрешения монитора 600на800, так с тех пор и оставили, наплевать, они же сами в него не смотрят. А как скажешь - так сейчас прилетит ответ - "ещё никто не жаловался"

МихаилГл
21.02.2024, 11:09
Так они другую программу для этого рекомендуют... Овен конфигуратор... А эту наверное не поддерживают больше.

In_Da_Cher_A
21.02.2024, 11:16
я 10 лет с ОВЕНом работаю, 10 лет назад всё было точно также и всем было насрать
на новую прошивку они всего года как перешли
ну эт так, наболело, старые мозоли

в новом там не лучше кстати, цветовое решение просто ужасное

и для старых модулей до Хардваре 2.0 - только Старый конфигуратор

AAA1
21.02.2024, 13:11
Позвольте спросить, а кто-то пользовался овен конфигуратором в связке с МВ110-8А? Я к примеру так и не смог, множество попыток и конфигуратор ну ни как не видит МВ110-8А - нет связи. Так и пользуюсь, как и более 10 лет назад, обычным конфигуратором М110. Кстати по работе с модулями в новом корпусе вопросов не возникало.

AAA1
21.02.2024, 13:42
он есть в этом списке? https://owen.ru/product/owen_configurator/list_used_appliances

В этом списке не вижу. На странице прибора МВ110-224-8А есть указание на работу с овен конфигуратором и в самом овен конфигураторе есть в "выпадающем" списке модулей аналогового ввода\вывода МВ110-224-8А.

1exan
21.02.2024, 13:47
В этом списке не вижу. На странице прибора МВ110-224-8А есть указание на работу с овен конфигуратором и в самом овен конфигураторе есть в "выпадающем" списке модулей аналогового ввода\вывода МВ110-224-8А.

На нижней крышке модуля должна быть наклейка про использование нового конфигуратора.
На боковой стенке в маркировке должна быть строка H/W 2.0
Если ничего этого нет - нужно использовать старый конфигуратор

In_Da_Cher_A
21.02.2024, 13:56
В этом списке не вижу. На странице прибора МВ110-224-8А есть указание на работу с овен конфигуратором и в самом овен конфигураторе есть в "выпадающем" списке модулей аналогового ввода\вывода МВ110-224-8А.

Конфигуратор Мх110 Для модулей до версии аппаратной платформы H/W 2.0

AAA1
21.02.2024, 14:07
На нижней крышке модуля должна быть наклейка про использование нового конфигуратора.
На боковой стенке в маркировке должна быть строка H/W 2.0
Если ничего этого нет - нужно использовать старый конфигуратор

Понял, спасибо! Посмотрел - действительно нет H/W 2.0. Меня сбило с толку, думал они уже новые продаются, а по ходу наверное старые складские запасы распродают. Смотрю на модуль купленный в конце декабря 23 года и он без "пометки". Вопрос снят.


мало ли что на странице выложено для скачивания, есть же черным по белому 73755 73756

Как же Вы надоели с кучей постов из "астрала". Пишите конкретнее, по теме и не стирайте потом посты. Как не тема, так... Вчера к примеру с регулятором двухпозиционным. Но соглашусь, умные и красивые вещи у Вас есть, но надо как-то фильтровать.

AAA1
21.02.2024, 14:09
Конфигуратор Мх110 Для модулей до версии аппаратной платформы H/W 2.0

Не уследил... Не часто зависаю на форуме... Сейчас на больничном за компом просиживаю, вот и подтягиваю теорию.

In_Da_Cher_A
21.02.2024, 17:53
Не уследил... Не часто зависаю на форуме... Сейчас на больничном за компом просиживаю, вот и подтягиваю теорию.да нет проблем, просто акцентировал внимание, а то судя по темам - есть проблемы, когда по привычке из старого конфига в новый модуль лезут, а он как-то он плохо переносит это, потом никак завести его не могут

mr_smit
13.03.2024, 19:48
Только что приобрели модуль. На нем стоит 2024г. Отметки H/W 2.0 нет. Как такое возможно??!! :confused:

Через "конфигуратор МВ110-8А" показывает что версия прошивки 2.10

kondor3000
13.03.2024, 20:38
Только что приобрели модуль. На нем стоит 2024г. Отметки H/W 2.0 нет. Как такое возможно??!! :confused:

Через "конфигуратор МВ110-8А" показывает что версия прошивки 2.10

Модуль МВ110-8А до сих пор выпускается в старой версии, программируется в старом конфигураторе М110, версия прошивки 2.10 уже лет 10.

PS: С 1 марта 2024 года обновленные модули H/W v2.0 МВ110-8А поставляются с новой версией прошивки (подробнее).
Встроенное ПО модулей H/W v2.0 несовместимо с модулями, выпущенными до версии H/W v2.0.

https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_universal_nimi_vhodami_ s_interfejsom_rs_485

Руководство и карта регистров тут https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39323&p=432277#post432277