Периодически возникает ошибка "нет связи с АЦП" что это такое, и как лечится?
Модуль стоит вместе с 5 другими, ошибка только на нем. Модуль меняли на новый аналогичный, ошибка появляется снова.
Настройки модуля: 38400,8,n,1 ModbusRTU ID=3
Канал1 off (резерв)
Канал2 off (резерв)
Канал3 PT100
Канал4 4..20мА (датчик давления овен)
Канал5 4..20мА (клапан ВОГЕЗ, датчик обратной связи)
Канал6 4..20мА (клапан ВОГЕЗ, датчик обратной связи)
Канал7 4..20мА (клапан ВОГЕЗ, датчик обратной связи)
Канал8 4..20мА (клапан ВОГЕЗ, датчик обратной связи)
Резисторы на каналах 4..20мА стоят, контакт есть, все в норме.
после сброса питания снова работает случайное время (3..12 часов) и снова появляется ошибка по всем каналам.
Поймал момент "нокаута" модуля.
Периодически возникает ошибка "нет связи с АЦП" что это такое, и как лечится?
Модуль стоит вместе с 5 другими, ошибка только на нем. Модуль меняли на новый аналогичный, ошибка появляется снова.
Настройки модуля: 38400,8,n,1 ModbusRTU ID=3
Канал1 off (резерв)
Канал2 off (резерв)
Канал3 PT100
Канал4 4..20мА (датчик давления овен)
Канал5 4..20мА (клапан ВОГЕЗ, датчик обратной связи)
Канал6 4..20мА (клапан ВОГЕЗ, датчик обратной связи)
Канал7 4..20мА (клапан ВОГЕЗ, датчик обратной связи)
Канал8 4..20мА (клапан ВОГЕЗ, датчик обратной связи)
Резисторы на каналах 4..20мА стоят, контакт есть, все в норме.
после сброса питания снова работает случайное время (3..12 часов) и снова появляется ошибка по всем каналам.
Поймал момент "нокаута" модуля.
Проверьте отсутствие замыкания внутренностей PT100 на корпус. Можно также попробовать пересадить его на 1 или 2 канал
In_Da_Cher_A
05.02.2024, 09:06
Проверьте отсутствие замыкания внутренностей PT100 на корпус. Можно также попробовать пересадить его на 1 или 2 канал
аналогичный случай - нет связи с АЦП - ремонт - и только что забрал модуль из ремонта - неисправностей нет
также был микс из трёх термосопротивлений и одного 4-20 и также модуль рандомно уходит в аут
перебор вариантов вывел зависимость - как только сажаешь аналог - всё остальное также падает
решения так и не нашёл, установка пока в резерве
конфигуратор Мх110 в случае с 8А конечно пишет всякую ерунду, по которой диагностировать модуль и канал невозможно, лучше бы просто ток показывали, без своих комментариев
аналогичный случай - нет связи с АЦП - ремонт - и только что забрал модуль из ремонта - неисправностей нет
также был микс из трёх термосопротивлений и одного 4-20 и также модуль рандомно уходит в аут
перебор вариантов вывел зависимость - как только сажаешь аналог - всё остальное также падает
решения так и не нашёл, установка пока в резерве
конфигуратор Мх110 в случае с 8А конечно пишет всякую ерунду, по которой диагностировать модуль и канал невозможно, лучше бы просто ток показывали, без своих комментариев
Тоже сталкивался с таким и есть подозрение, что источник этой ошибки - именно плохая изоляция одного из подключенных датчиков.
Вообще эти 8А очень капризные, лучше поставить токовый преобразователь и взять модуль 8АС - с ними гораздо меньше проблем
In_Da_Cher_A
05.02.2024, 11:02
именно плохая изоляция одного из подключенных датчиков.ну как вот это проверить - если они работают и показывают, но в какой-то момент всё перестаёт работать. Мегерить что? жилу на землю? датчик на землю? вот абсолютно в недоумении
Главное в том, что модуль работал 3 года и горя не было. А тут взглючил. Подумали, что ему капец и заказали новый. Поставили новый из коробки. Сутки прошли - и все спецэффекты начались по новой.
Сейчас откидываем по очереди датчики, а т.к. глюк не постоянный, а сильно периодический, то решили оставлять с каждым датчиком на сутки.
ну как вот это проверить - если они работают и показывают, но в какой-то момент всё перестаёт работать. Мегерить что? жилу на землю? датчик на землю? вот абсолютно в недоумении
Можно просто померить сопротивление между корпусом датчика и любым из выводов
In_Da_Cher_A
05.02.2024, 17:16
Можно просто померить сопротивление между корпусом датчика и любым из выводовне уверен. Датчик жёстко стоит в гильзе или в корпусе, вибрации нет, ничего нет, всё работает, ничего не коротит, но потом "вдруг"?
буду через месяц на той установке, проверю конечно, но пока у меня только мысль отделить этот модуль по питанию датчика 4-20 от всех других в шкафу, повешу его на свой БП - у меня именно при его подключении наблюдалось падение до "нет связи с ацп"
А сюда вообще представители овена заглядывают, или зря пишу?
kondor3000
21.02.2024, 08:04
А сюда вообще представители овена заглядывают, или зря пишу?
Со всеми проблемами по Модулю, в техподдержку, только сначала вам надо убедиться, что не исправен блок, проверить все датчики, питание и корректность опроса модуля. А так же убедиться в отсутствии помех по питанию и связи.
В тех поддержке вам тоже самое скажут, потребуют проект и все данные.
Хм... И что это даст? Ошибка проявляется вообще без проекта - скриншоты работы конфигуратора выше.
Вопрос был всего один: ошибка "нет связи с АЦП" что это такое, и как лечится?
In_Da_Cher_A
21.02.2024, 11:03
ошибка "нет связи с АЦП" что это такое, и как лечится?никак не лечится
у них на столе - всё будет работать. У тебя в шкафу - не будет
я только что отдал 1500 за "ремонт" с таким же диагнозом - мне вернули модуль с бумажкой - неисправность не обнаружена
лчино моё мнение - из-за "общего" потенциала по всем каналам, где-то в цепях датчиков, что-то либо между собой, либо на землю закорачивает измерительную "схема" и модуль из-за просадки какого-то "напряжения", тупо выпадает в какой-то глухой аут. А конфигуратор просто не знает другого состояния - программист так забил в него описание аварийного состояния схемы. А на самом деле там может быть совсем другое состояние
и да - за столько лет не увеличить окошко "диагностики" - это просто феерия, как программист сделал в каком-то лохматом году для разрешения монитора 600на800, так с тех пор и оставили, наплевать, они же сами в него не смотрят. А как скажешь - так сейчас прилетит ответ - "ещё никто не жаловался"
МихаилГл
21.02.2024, 11:09
Так они другую программу для этого рекомендуют... Овен конфигуратор... А эту наверное не поддерживают больше.
In_Da_Cher_A
21.02.2024, 11:16
я 10 лет с ОВЕНом работаю, 10 лет назад всё было точно также и всем было насрать
на новую прошивку они всего года как перешли
ну эт так, наболело, старые мозоли
в новом там не лучше кстати, цветовое решение просто ужасное
и для старых модулей до Хардваре 2.0 - только Старый конфигуратор
Позвольте спросить, а кто-то пользовался овен конфигуратором в связке с МВ110-8А? Я к примеру так и не смог, множество попыток и конфигуратор ну ни как не видит МВ110-8А - нет связи. Так и пользуюсь, как и более 10 лет назад, обычным конфигуратором М110. Кстати по работе с модулями в новом корпусе вопросов не возникало.
он есть в этом списке? https://owen.ru/product/owen_configurator/list_used_appliances
В этом списке не вижу. На странице прибора МВ110-224-8А есть указание на работу с овен конфигуратором и в самом овен конфигураторе есть в "выпадающем" списке модулей аналогового ввода\вывода МВ110-224-8А.
В этом списке не вижу. На странице прибора МВ110-224-8А есть указание на работу с овен конфигуратором и в самом овен конфигураторе есть в "выпадающем" списке модулей аналогового ввода\вывода МВ110-224-8А.
На нижней крышке модуля должна быть наклейка про использование нового конфигуратора.
На боковой стенке в маркировке должна быть строка H/W 2.0
Если ничего этого нет - нужно использовать старый конфигуратор
In_Da_Cher_A
21.02.2024, 13:56
В этом списке не вижу. На странице прибора МВ110-224-8А есть указание на работу с овен конфигуратором и в самом овен конфигураторе есть в "выпадающем" списке модулей аналогового ввода\вывода МВ110-224-8А.
Конфигуратор Мх110 Для модулей до версии аппаратной платформы H/W 2.0
На нижней крышке модуля должна быть наклейка про использование нового конфигуратора.
На боковой стенке в маркировке должна быть строка H/W 2.0
Если ничего этого нет - нужно использовать старый конфигуратор
Понял, спасибо! Посмотрел - действительно нет H/W 2.0. Меня сбило с толку, думал они уже новые продаются, а по ходу наверное старые складские запасы распродают. Смотрю на модуль купленный в конце декабря 23 года и он без "пометки". Вопрос снят.
мало ли что на странице выложено для скачивания, есть же черным по белому 73755 73756
Как же Вы надоели с кучей постов из "астрала". Пишите конкретнее, по теме и не стирайте потом посты. Как не тема, так... Вчера к примеру с регулятором двухпозиционным. Но соглашусь, умные и красивые вещи у Вас есть, но надо как-то фильтровать.
Конфигуратор Мх110 Для модулей до версии аппаратной платформы H/W 2.0
Не уследил... Не часто зависаю на форуме... Сейчас на больничном за компом просиживаю, вот и подтягиваю теорию.
In_Da_Cher_A
21.02.2024, 17:53
Не уследил... Не часто зависаю на форуме... Сейчас на больничном за компом просиживаю, вот и подтягиваю теорию.да нет проблем, просто акцентировал внимание, а то судя по темам - есть проблемы, когда по привычке из старого конфига в новый модуль лезут, а он как-то он плохо переносит это, потом никак завести его не могут
Только что приобрели модуль. На нем стоит 2024г. Отметки H/W 2.0 нет. Как такое возможно??!! :confused:
Через "конфигуратор МВ110-8А" показывает что версия прошивки 2.10
kondor3000
13.03.2024, 20:38
Только что приобрели модуль. На нем стоит 2024г. Отметки H/W 2.0 нет. Как такое возможно??!! :confused:
Через "конфигуратор МВ110-8А" показывает что версия прошивки 2.10
Модуль МВ110-8А до сих пор выпускается в старой версии, программируется в старом конфигураторе М110, версия прошивки 2.10 уже лет 10.
PS: С 1 марта 2024 года обновленные модули H/W v2.0 МВ110-8А поставляются с новой версией прошивки (подробнее).
Встроенное ПО модулей H/W v2.0 несовместимо с модулями, выпущенными до версии H/W v2.0.
https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_universal_nimi_vhodami_ s_interfejsom_rs_485
Руководство и карта регистров тут https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39323&p=432277#post432277
Здравствуйте, можно ли для подключения компьютера к МВ110-224.8А по сети RS-485 вместо АС4 использовать преобразователь USB->RS-485 компании Болид? Дело в том, что у меня нет АС3, а есть Болидовский, так как работаю с их оборудованием. Был у кого такой опыт?
Именно Болидовский свисток и использую - он банально компактней. Проблем нет.
Только при чем тут АС3?
Жоржик я китайские использую, на CH340, PL2303 и какие только не использовал. Для RS485 совершенно фиолетово. Это для RS232 когда кроме RxTx нужны еще сигналы как-то выбор сужается, но опять же, все есть у других производителей.
Именно Болидовский свисток и использую - он банально компактней. Проблем нет.
Только при чем тут АС3?
Не ту цифру ткнул.
Жоржик я китайские использую, на CH340, PL2303 и какие только не использовал. Для RS485 совершенно фиолетово. Это для RS232 когда кроме RxTx нужны еще сигналы как-то выбор сужается, но опять же, все есть у других производителей.
Сегодня проверил сам, всё работает.
Добрый день.
Можно ли использовать модуль МВ110-224.8А для контроля сопротивления термисторов типа SNM.145 с целью контроля перегрева двигателя?
Термисторы последовательно встроены в обмотки статора двигателя. Сопротивление цепи термисторов при 25°С равно 60 – 750 Ом. При перегреве возрастает свыше 2000 Ом.
kondor3000
03.07.2024, 13:24
Добрый день.
Можно ли использовать модуль МВ110-224.8А для контроля сопротивления термисторов типа SNM.145 с целью контроля перегрева двигателя?
Термисторы последовательно встроены в обмотки статора двигателя. Сопротивление цепи термисторов при 25°С равно 60 – 750 Ом. При перегреве возрастает свыше 2000 Ом.
В принципе можно, есть измерение до 2000 Ом, только логику работы надо где-то написать, как вариант можно использовать ПР200 (ПР100) с 4 аналоговыми входами и на ней же сделать логику работы.
In_Da_Cher_A
03.07.2024, 13:25
Добрый день.
Можно ли использовать модуль МВ110-224.8А для контроля сопротивления термисторов типа SNM.145 с целью контроля перегрева двигателя?
Термисторы последовательно встроены в обмотки статора двигателя. Сопротивление цепи термисторов при 25°С равно 60 – 750 Ом. При перегреве возрастает свыше 2000 Ом.встроенный термоэлемент обычно при перегреве размыкает цепь управления двигателем, вся защита от перегрева на насосах построена таким образом.
зачем вам знать эту температуру?
погуглите реле защиты насосов, много кто выпускает уже готовые решения на дин рейку, не надо возиться с аналогом, получаете сразу НО/НЗ сухой контакт
встроенный термоэлемент обычно при перегреве размыкает цепь управления двигателем, вся защита от перегрева на насосах построена таким образом.
зачем вам знать эту температуру?
погуглите реле защиты насосов, много кто выпускает уже готовые решения на дин рейку, не надо возиться с аналогом, получаете сразу НО/НЗ сухой контакт
Данные термисторы уже встроены в обмотки. Задача - программно контролировать превышение температуры (сопротивления) выше определенного значения. После чего программно отключать двигатель.
kondor3000
03.07.2024, 14:34
Данные термисторы уже встроены в обмотки. Задача - программно контролировать превышение температуры (сопротивления) выше определенного значения. После чего программно отключать двигатель.
Почти за ту же цену можно взять ПР102
8 аналоговых входов: РТ1000, NTC/PTC, на ней же сделать сравнение и логику управления
Nekrushim
02.09.2024, 14:04
Всем доброго дня, подскажите плиз. С модуля МВ110-224.8А можно взять дату на ПК (сторонняя программа, принимает данные по RS232), если конвертнуть с RS485 в RS232?
Всем доброго дня, подскажите плиз. С модуля МВ110-224.8А можно взять дату на ПК (сторонняя программа, принимает данные по RS232), если конвертнуть с RS485 в RS232?
Дату чего?
Nekrushim
02.09.2024, 14:56
Датчики давления, 4-20 мА
Датчики давления, 4-20 мА
Ещё раз - да, можно
МихаилГл
02.09.2024, 15:00
Датчики давления, 4-20 мА
Получить данные о давлении с датчиков, подключённых к мв.... При этом кроме мв и ПК ничего нет... Вы это имеете ввиду?
Через конвертер можно.
Nekrushim
02.09.2024, 15:01
Датчики давления, 4-20 мА
Nekrushim
02.09.2024, 15:03
Да через конвертер, просто 4-20 мА хочу видеть на графике, на стороннем ПК
Nekrushim
02.09.2024, 15:07
4-20 мА - 0-1000 АТМ
Nekrushim если в МВ можно настраивать диапазон, то вы прочтете сразу значение из диапазона. Если нельзя, и вы увидите 4-20мА, то прочитав, делайте с этим что хотите.
Суть вопроса не понятна.
МихаилГл
02.09.2024, 19:23
Nekrushim если в МВ можно настраивать диапазон, то вы прочтете сразу значение из диапазона. Если нельзя, и вы увидите 4-20мА, то прочитав, делайте с этим что хотите.
Суть вопроса не понятна.
Суть вопроса пришла в личку. Надо подключить МВ к ПК напрямую.
Короче надо конвертер, Геркулес (https://www.hw-group.com/software/hercules-setup-utility) и понимание как работает модбас. Датчик тут вообще не причём.
kondor3000
02.09.2024, 19:55
Для подключения модуля напрямую нужен только переходник USB-RS485 и любой ОРС сервер на выбор https://owen.ru/catalog/opc_serveri
Например Овен ОРС на русском языке, в отличие от геркулеса. Или можно подключить любую Скаду.
А ещё проще использовать Овен конфигуратор М110 (только модули до 23 года), он не только программирует Модуль, но и позволяет посмотреть входы в работе.
Данные термисторы уже встроены в обмотки. Задача - программно контролировать превышение температуры (сопротивления) выше определенного значения. После чего программно отключать двигатель.
Добрый день! Получилось ли у вас решить задачу? У меня такая же задача: программно отключать двигатель по превышению температуры. Есть МВ110-8А и ПР200 в связке. К чему лучше/можно подключить термозащиту и по какой схеме? 80914
Добрый день! Получилось ли у вас решить задачу? У меня такая же задача: программно отключать двигатель по превышению температуры. Есть МВ110-8А и ПР200 в связке. К чему лучше/можно подключить термозащиту и по какой схеме? 80914
Выделенный датчик будет иметь большое сопротивление, за диапазоном модуля МВ110-8А. Посмотрите лучше специализированное что-то типа термореле евроавтоматика CR-810-1.
А вот для нижних датчиков МВ110-8А подойдет
In_Da_Cher_A
19.12.2024, 11:18
Выделенный датчик будет иметь большое сопротивление, за диапазоном модуля МВ110-8А. Посмотрите лучше специализированное что-то типа термореле евроавтоматика CR-810-1.у меандра есть аналоги. Только надо внимательно подбирать по сопротивлению и было бы неплохо учесть, что сам тип защиты ТР-211 предполагает "Защита как от быстрой, так и от постепенной перегрузки"
МихаилГл
19.12.2024, 16:06
На частотниках abb, например, термисторы можно садить на дискретный вход. Было у нас так на австрийском оборудовании. Пойдет ли такое решение на другом, не знаю даже...
Спасибо ответившим, буду осмысливать информацию.