PDA

Просмотр полной версии : ПЧВ3[М01] Переключение каналов А и B



alexander.kinsfator@gmail.com
02.02.2024, 18:12
Необходимо переключать управление частотой между 2-мя каналами - входами AI-1 и AI-2.
Для этого настроено:
F01.02 = 2: Аналоговый вход AI1; Канал A
F01.04 = 3: Аналоговый вход AI2; Канал B
F05.02=13 : Переключение с канала А на канал В

Непонятно, что записать для управления от клемм в
F01.08 = ?:Привязка источника задания частоты для разных источников команды старт?

maximov2009
03.02.2024, 06:56
Добрый день.
Подгруппа 0-1*. Наборы параметров «Набор 1» и «Набор
2» «Setup 1» и «Setup 2»
В памяти ПЧВ3 может содержаться два набора параметров: «Setup 1» и «Setup 2»,
Наличие двух наборов параметров обеспечивает:
─ работу электродвигателя с одним набором параметров (активным набором) при
одновременном обновлении значений параметров в другом наборе параметров (из-
меняемом наборе);
─ возможность подключения к ПЧВ3 различных электродвигателей (например, при
использовании системы каскадного управления группой насосов): значения парамет-
ров для различных электродвигателей можно помещать в различных наборах;
─ быструю замену определенных настроек ПЧВ3 и/или электродвигателя во время
работы электродвигателя (например, коррекцию времени изменения скорости или
предустановленных заданий) – по интерфейсу RS-485 или через цифровые входы.

Параметр 0-11. Изменяемый набор [Programming Set-up]
Изменяемый набор предназначен для обновления параметров ПЧВ3 с ЛПО или по
интерфейсу RS-485. Он может совпадать или отличаться от активного набора (см. па-
раметр 0-10 (Активный набор)).
Все наборы можно изменять в процессе работы, независимо от того, какой набор ак-
тивен.
Значение выбирается из вариантов:
─ «1» – обновление параметров в Наборе 1 «Setup 1» [Set-up 1];
─ «2» – обновление параметров в Наборе 2 «Setup 2» [Set-up 2];
─ «9» – обновление параметров в наборе, выбранном в качестве «Активного набора»
через цифровой вход и/или по интерфейсу RS-485
набор)) (по умолчанию) [Active Set-up].

Подгруппа 5-1*. Функции цифровых входов: кл.18,19,27,29
Параметры подгруппы 5-1* задают характеристики цифровых входов ПЧВ3.
Каждый цифровой вход, клеммы: 18,19,27,29 выполняет одну из присвоенных ему
функций, введенных в параметры: (5-10),(5-11),(5-12),(5-13) и описанных ниже:
- «23» – выбор «НАБОР1» или «НАБОР2», бит 0 [Set-up select bit 0]: логическое
состояние цифрового входа активирует: «НАБОР1» или «НАБОР2». Действует при
установке параметра 0-10(9).

По моему можно вот так. Дискретным входом переключать набор 1 или 2. А в этих наборах установить соответственно управление с того или иного входа.
Сам честно говоря так никогда не пробовал, но должно получиться.
С уважением.

По самые по...
03.02.2024, 13:19
Добрый день.
Подгруппа 0-1*. Наборы параметров «Набор 1» и «Набор
2» «Setup 1» и «Setup 2»
... ...
Сам честно говоря так никогда не пробовал, но должно получиться.
С уважением.

Никогда и не получится. Откройте глаза на сообщение ТС. Это не данфосс..

maximov2009
04.02.2024, 06:28
Никогда и не получится. Откройте глаза на сообщение ТС. Это не данфосс..

Добрый день.
Это всё взято вот отсюда.
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1706932171&tld=ru&lang=ru&name=rp_pchv3_14.pdf&text=ПЧВ3&url=https%3A%2F%2Fwww.owenkomplekt.ru%2Fassets%2Ff iles%2FPCHV3%2Frp_pchv3_14.pdf&lr=197&mime=pdf&l10n=ru&sign=61398e9191ac98a1fe7360580b95dee3&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1706932171%26tld%3Dru%26lang%3Dru% 26name%3Drp_pchv3_14.pdf%26text%3D%25D0%259F%25D0% 25A7%25D0%25923%26url%3Dhttps%253A%2F%2Fwww.owenko mplekt.ru%2Fassets%2Ffiles%2FPCHV3%2Frp_pchv3_14.p df%26lr%3D197%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26sign%3D61 398e9191ac98a1fe7360580b95dee3%26keyno%3D0%26nosw% 3D1

И я как то подумал что это должно подходить для ОВЕН ПЧВ3. О котором речь в первом посте.

Да кстати и насчет Данфоса вопрос очень интересный и непростой. Если нитересно, напишите в личку. В общем форуме не принято обсуждать продукцию сторонних производителей.
С уважением.

alexander.kinsfator@gmail.com
05.02.2024, 10:40
ПЧВ3 - это действительно аналог данфос. По крайней мере набор команд и обозначение контактов совпадает с данфос.
А ПЧВ3[M01] - совсем другой девайс. Система команд другая, наименования входов другие. И всё остальное скорее всего другое.

Отсюда мой вопрос пока ещё актуален.

alexander.kinsfator@gmail.com
05.02.2024, 10:41
Вы про ПЧВ3, а у меня сейчас ПЧВ3[М01]. Они разные.

Тимур Назарбоев
05.02.2024, 11:39
Необходимо переключать управление частотой между 2-мя каналами - входами AI-1 и AI-2.
Для этого настроено:
F01.02 = 2: Аналоговый вход AI1; Канал A
F01.04 = 3: Аналоговый вход AI2; Канал B
F05.02=13 : Переключение с канала А на канал В

Непонятно, что записать для управления от клемм в
F01.08 = ?:Привязка источника задания частоты для разных источников команды старт?

Добрый день, параметр F01.08 можете не трогать и оставить заводское значение. Туда не обязательно указывать функцию.

По самые по...
05.02.2024, 12:12
Добрый день, параметр F01.08 можете не трогать и оставить заводское значение. Туда не обязательно указывать функцию.


Я бы установил F01.08=0099; где 9 - ПИД-регулятор; если ПИД частотника требуется по условиям техпроцесса.

maximov2009
05.02.2024, 13:28
Вы про ПЧВ3, а у меня сейчас ПЧВ3[М01]. Они разные.

Добрый день.
Извиняюсь, действительно не обратил внимание на модификацию. Не думал что так кардинально другой.
Вашм рассуждения верны на мой взгляд.
Параметр F01.08 действительно не надо трогать. Вы же запуск только одним способом будете осуществлять.
С уважением.

alexander.kinsfator@gmail.com
05.02.2024, 19:50
Всё работает как нужно.
F01.02 = 2: Аналоговый вход AI1; Канал A
F01.04 = 3: Аналоговый вход AI2; Канал B
F01.07 = 0: выбор источника задания ч-ты. Канал А.
F01.08 = 0: выбор источника задания ч-ты. Не исп.
F05.02=13 : Переключение с канала А на канал В

Всем спасибо!