PDA

Просмотр полной версии : Считывание типа датчика из ТРМ138



Андрей_ТМЗ
01.02.2024, 12:03
Здравствуйте. Подскажите, как с ТРМ138 прочитать тип датчика. В РЭ нашел, что тип датчика расположен по адресу 16#932D. Но я так понимаю это для первого канала, а как прочитать для всех восьми каналов?

Nomad
01.02.2024, 16:05
Протокол modbus
73241

kondor3000
01.02.2024, 20:41
Протокол modbus
73241

Настройка датчика происходит для каждого входа, выбираете вход, потом датчик. Думаю по Модбас то же самое, выбираете номер входа и датчик для него.

EFrol
02.02.2024, 08:43
Здравствуйте. Подскажите, как с ТРМ138 прочитать тип датчика. В РЭ нашел, что тип датчика расположен по адресу 16#932D. Но я так понимаю это для первого канала, а как прочитать для всех восьми каналов?

На самом деле это не адрес, а хэш-код параметра при использовании протокола Owen.
73250
А номер канала определяется адресом прибора. Базовый адрес - это 1-й канал. Следующий = базовый(предыдущий) + 1.
Поэтому базовые адреса всегда кратные 8-ми.

Кстати, в Modbus-таблице я не нашел этих параметров:confused: