PDA

Просмотр полной версии : Передача данных по OPC UA



fizhimik
24.01.2024, 17:15
Добрый день! Опытным путем установили, что передача данных через символьную конфигурацию в MasterScada по инструкции "Настройка обмена с верхним уровнем 3.0" по IP адресу контролера типа 10.0.6.010:4840 возможна только при подключении СПК по USB к ПК. Если подключения нет, то и соединения с СПК нет.
В принципе решение найдено, но все равно гложет вопрос - можно ли обойтись без подключения по USB контроллера к ПК(только по RJ45)?

МихаилГл
24.01.2024, 17:18
А ip по rj45 точно в той же подсетке?

fizhimik
24.01.2024, 17:35
А ip по rj45 точно в той же подсетке?
73082
Вы имеете в виду вручную на ПК настроить по типу настройки СПК?

fizhimik
24.01.2024, 18:18
73082
Вы имеете в виду вручную на ПК настроить по типу настройки СПК?

Отвечу сам себе - да так и есть, работает. Порт оказался тот же 4840.