Просмотр полной версии : Где взять Codesys OPC Server V3?
Есть ли возможность установить Codesys OPC Server V3 для кодесиса 3.5.17.30, или этот функционал превратился в тыкву?
Евгений Кислов
22.01.2024, 08:32
Есть ли возможность установить Codesys OPC Server V3 для кодесиса 3.5.17.30, или этот функционал превратился в тыкву?
Можно установить более старую версию - она будет корректно работать и с 3.5.17.30:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/01_CODESYS/CODESYS%20OPC%20DA%20Server%203.5.16.20.exe
Можно установить более старую версию - она будет корректно работать и с 3.5.17.30:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/01_CODESYS/CODESYS%20OPC%20DA%20Server%203.5.16.20.exe
Оно жаждет денег
А нет ли у Вас более древней версии, времен когда его за бесплатно раздавали?
Евгений Кислов
22.01.2024, 08:52
Оно жаждет денег
п. 3.2:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/03_3.5.11.5/CDSv3.5_OPC_v3.0.pdf
п. 3.2:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/03_3.5.11.5/CDSv3.5_OPC_v3.0.pdf
Читал я все это, жажду денег кодесиса оно никак не отменяет
Лицензию хочет
Евгений Кислов
22.01.2024, 09:01
Читал я все это, жажду денег кодесиса оно никак не отменяет
Лицензию хочет
Свяжитесь со мной через телеграм (в подписи) и обеспечьте доступ по AnyDesk.
Всё вам настроим.
Благодарю, все заработало.
alexx751
31.01.2026, 21:59
Такая же ситуация. Вроде уже все варианты испробовал. Даже чистую установку КДС и ОРС сервера.
Нет более подробной инструкции?
Евгений Кислов
01.02.2026, 08:33
Такая же ситуация. Вроде уже все варианты испробовал. Даже чистую установку КДС и ОРС сервера.
Нет более подробной инструкции?
В свежей версии документа инструкция чуть более подробная:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/03_3.5.11.5/CDSv3.5_OPC_v3.1.pdf
Ключевое:
1. Установить OPC.
2. Убедиться, что в директории установки вашей версии CODESYS появилась директория CODESYS OPC Server 3 (если она не появилась –
то следует скопировать ее туда самостоятельно из директории, в которую она была установлена).
3. Только после этого установить пакет таргет-файлов ОВЕН
В случае проблем - напишите на support@owen.ru, вам помогут.
alexx751
01.02.2026, 20:15
Евгений добрый вечер.
Все именно так и делал.
Помогло только одно - подменил WinCoDeSysOPC.exe 3.5.16.30 на файл версии 3.5.11.20 (уже и не помню откуда он у меня).
Теперь другой момент - при подключении к 210-04 имеем сообщение
87816
Контроллер опрашивает опс-клиент (мастер-скада).
Отключал от сети и подключал к ноуту напрямую - и через Ethernet и через USB.
Результат - так и не подключился.
На форуме и в документации такой ошибки не нашел.
Может число подключений больше 4-х?
Евгений Кислов
01.02.2026, 20:23
Евгений добрый вечер.
Все именно так и делал.
Помогло только одно - подменил WinCoDeSysOPC.exe 3.5.16.30 на файл версии 3.5.11.20 (уже и не помню откуда он у меня).
Теперь другой момент - при подключении к 210-04 имеем сообщение
87816
Контроллер опрашивает опс-клиент (мастер-скада).
Отключал от сети и подключал к ноуту напрямую - и через Ethernet и через USB.
Результат - так и не подключился.
На форуме и в документации такой ошибки не нашел.
Может число подключений больше 4-х?
Cтр. 14:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/03_3.5.11.5/CDSv3.5_OPC_v3.1.pdf
alexx751
01.02.2026, 21:59
Я читал это. Если отключить Ethernet кабель от контроллера (то есть никаких подключений по сети к нему больше нет) и подключить USB кабель все равно не подключается.
Может подключения активными остаются?
Для 210-04 как понимаю число подключений больше 4 не сделать?
А через веб нельзя увидеть число текущих подключений?
Евгений Кислов
02.02.2026, 06:36
Если отключить Ethernet кабель от контроллера (то есть никаких подключений по сети к нему больше нет) и подключить USB кабель все равно не подключается
Потому что поверх USB все равно эмулируется Ethernet (RNDIS).
Для 210-04 как понимаю число подключений больше 4 не сделать?
Можно, если написать на support@owen.ru - вам помогут (можете в письме сослаться на этот пост).
А через веб нельзя увидеть число текущих подключений?
Через веб-конфигуратор нельзя.
Только при подключении из CODESYS (но, соответственно, для этого должно быть свободного хотя бы одно подключение):
Device - Оболочка ПЛК - команда channelinfo
87822
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot