PDA

Просмотр полной версии : ПР 200 потеря связи с компом



Dimos
18.01.2024, 11:49
Добрый день. При онлайн отладке в овен лоджик, при любом включенни выхода на пр идет потеря связи. Проверял на 3 пр-ках. Результата одинаковый.

melky
18.01.2024, 12:01
Это что-то новенькое...

1. подключение с ноутбука?
2. если да, подключение без питания ноута от сети?

Cs-Cs
18.01.2024, 12:27
Да. Если в щите много помех от контакторов - USB будет отваливаться.
Нужно перекомпоновать щит так, чтобы вокруг ПРки не шли силовые цепи.
А если там стоят контакторы промышленного исполнения - то ставить на них снабберные цепочки.
В моих щитах с реле на +24V ПРКа не отваливается.

Dimos
18.01.2024, 14:59
Да, щиты промышленные. Года 3 назад делал, но раньше проблем не было.73010

Dimos
18.01.2024, 15:06
Это что-то новенькое...

1. подключение с ноутбука?
2. если да, подключение без питания ноута от сети?

Да, ноут не подключен к сети, А как это влияет?

melky
18.01.2024, 15:19
помеха по минусу. вполне может быть. В любом случае смотреть на помехи похоже.