PDA

Просмотр полной версии : Модули ПРМ-2 и термосопротивления Pt100



mitqa
17.01.2024, 11:20
Добрый день.

В списке поддерживаемых датчиков ПРМ-2 отсутствуют термосопротивления Pt100. Если настроить вход на измерение сопротивления 0...300 кОм и преобразовать сопротивление в температуру через макрос из библиотеки, слишком ли будет большая погрешность?
Знаю, что при подключении к ПР200 большая погрешность, а как тут обстоят дела?

1exan
17.01.2024, 11:30
Добрый день.

В списке поддерживаемых датчиков ПРМ-2 отсутствуют термосопротивления Pt100. Если настроить вход на измерение сопротивления 0...300 кОм и преобразовать сопротивление в температуру через макрос из библиотеки, слишком ли будет большая погрешность?
Знаю, что при подключении к ПР200 большая погрешность, а как тут обстоят дела?

Аналогично

Сергей0308
17.01.2024, 12:44
Добрый день.

В списке поддерживаемых датчиков ПРМ-2 отсутствуют термосопротивления Pt100. Если настроить вход на измерение сопротивления 0...300 кОм и преобразовать сопротивление в температуру через макрос из библиотеки, слишком ли будет большая погрешность?
Знаю, что при подключении к ПР200 большая погрешность, а как тут обстоят дела?

Погрешность будет больше чем у ПР200, надо ПРМ-3, он поддерживает данное ТС!
Или нормирующий преобразователь: https://owen.ru/product/npt