PDA

Просмотр полной версии : Несколько кабелей в один трансформатор тока



PetrAfonin
16.01.2024, 14:28
Привет всем.
Не нашёл на просторах интернета конкретный ответ на свой вопрос - может специалисты подскажут. Сам не могу додумать.
Нужно в МастерСкада3.9 через счетчик Энергомера СЕ303 снимать данные с 4-х ТП 10/0,4. Через трансформаторы тока, так как мощности ТП 630, 800, 1000 и 1250 кВА.
А теперь проблема - каждая фаза от трансформатора к РП проложена пучком проводов. В частности на одной ТП 2 по 125 квадрат. На другой 3 по 125. На остальных по 4 по 125.
В РП трансформатор тока не поставить физически. Ни на шине, ни без шины. Конструкция такая, что для ТТ без шин нет места, а на шине уже не поставить без большой реконструкции.
Установить на отвод трансформатора ТТ на шине, а потом от него кабеля - тоже не хотят. Почему - не знаю.

Можно ли засунуть пучок проводов в трансформатор тока без шины или на каждый провод по своему ТТ? Тогда меня смущает как соединить эту сборку и подать на счетчик.
Знатоки - помогите.

keysansa
17.01.2024, 19:13
ПУЭ читать. Но обычно, место под измерительные устройства - предусматриваются проектом. И запроектные изменения вносить - мягко говоря, нежелательно.

melky
18.01.2024, 09:35
PetrAfonin лично я ничерта не понял.
СЕ303 - это ваш технологический счетчик? потому как каким образом вам дали установить ТП без счетчиков либо по высокой, либо по низкой для коммерческого учета?

где вы нашли ТТ, в которые можно запихнуть несколько проводников? вы размеры ТТ вообще видели?

Вы не сможете установить ТТ на каждый провод и подключить к счетчику физически. У счетчика всего 3 точки подключения для ТТ.

PetrAfonin
18.01.2024, 10:08
PetrAfonin лично я ничерта не понял.
СЕ303 - это ваш технологический счетчик? потому как каким образом вам дали установить ТП без счетчиков либо по высокой, либо по низкой для коммерческого учета?

где вы нашли ТТ, в которые можно запихнуть несколько проводников? вы размеры ТТ вообще видели?

Вы не сможете установить ТТ на каждый провод и подключить к счетчику физически. У счетчика всего 3 точки подключения для ТТ.


Это наш внутренний учет. Счетчики будут заведены в МастерСкада 3.9. Трансформаторы тока разьемные, квадратного сечения.

melky
18.01.2024, 10:16
Если трансформатор позволяет одеть его на несколько жил, то одевайте. Особой проблемы здесь не вижу. Единственная проблема это фиксация ТТ к кабелям. Но ее можно сделать например используя гетинакс или тестолит без меди. Ну или любая изолированная пластинка. Зависит от типа крепления ТТ к кабелю. Просто обычно предполагается, что жила или шина одна и крепление рассчитано на одну жилу. ТТ должен охватывать весь кабель (все жилы)

PetrAfonin
18.01.2024, 15:40
Если трансформатор позволяет одеть его на несколько жил, то одевайте. Особой проблемы здесь не вижу. Единственная проблема это фиксация ТТ к кабелям. Но ее можно сделать например используя гетинакс или тестолит без меди. Ну или любая изолированная пластинка. Зависит от типа крепления ТТ к кабелю. Просто обычно предполагается, что жила или шина одна и крепление рассчитано на одну жилу. ТТ должен охватывать весь кабель (все жилы)

Спасибо большое.