Всем привет.
В ПР205 есть возможность назначить переменную на состояние аналогового входа, для отслеживания "ненормального" состояния, покапавшись в настройках ПРМ-3 я, к сожалению не обнаружил таких переменных.
Соответственно, вопрос:
1. Есть ли переменные состояния аналоговых входов в ПРМ-3?
2. Если таких переменных нет, может кто-то поделится готовым макросом отслеживания состояния?
Всем привет.
В ПР205 есть возможность назначить переменную на состояние аналогового входа, для отслеживания "ненормального" состояния, покапавшись в настройках ПРМ-3 я, к сожалению не обнаружил таких переменных.
Соответственно, вопрос:
1. Есть ли переменные состояния аналоговых входов в ПРМ-3?
2. Если таких переменных нет, может кто-то поделится готовым макросом отслеживания состояния?
При ошибках выход канала принимает одно из значений:
72966
Готового макроса нет, можно использовать ST и, например, инструкцию CASE
Это, я так понимаю надо слушать переменную "состояние подключения" ПРМ-3?
Нет, эти значения прилетают в показаниях, насколько помню. "Коды ошибок отображаются вместо измеренного значения"
Сперва проверяете макросом на наличие этих кодов, потом передаете на измерение в программе.
Yura_brest
16.01.2024, 18:11
Я, Иван163 себе такой сделал. Собираем маску и передаем ее двумя целочисленными переменными в hmi-панель.
У меня ПР-103. В ПР-205 можно экран вывести в динамический текст или в клауд, или в сеть.
Ruslanadm
16.01.2024, 21:18
Иван163, именно на ПРМ-3 у меня был написан простенький макрос, который отслеживал выход датчиков температуры за нежелаемые пределы.
72978
Yura_brest
16.01.2024, 21:53
Ruslanadm, если конечно у заказчика не стоит вопрос, что именно не так с датчиком, то ДА, лучше и не придумаешь. И в большинстве случаев, этого достаточно.