PDA

Просмотр полной версии : ТРМ32 харатеристики привода клапана запорно-регулирующего



schulz
14.01.2024, 13:07
В тепловом узле стоит трм32 щ7, регулирует температуру в контуре системы отопления.
Необходимо добавить регулировку в контуре системы ГВС, в инструкции нигде не нашел требования к времени реагирования привода КЗР, как и такого пункта в настройках.
Возник вопрос, какие требования к характеристикам привода, в части скорости реагирования (время полного открытия-закрытия)?

Alexey_Palich
15.01.2024, 21:26
В тепловом узле стоит трм32 щ7, регулирует температуру в контуре системы отопления.
Необходимо добавить регулировку в контуре системы ГВС, в инструкции нигде не нашел требования к времени реагирования привода КЗР, как и такого пункта в настройках.
Возник вопрос, какие требования к характеристикам привода, в части скорости реагирования (время полного открытия-закрытия)?

Нет таких требований к скорости. Тут скорее важен расчет КВу клапана. Мне лично встречались клапана со скоростью от 10сек до 2минут, сейачс выпускаются клапана на которых можно выбрать скорость 4 предела на выбор устанавливается переключателями, а дальше уже настраиваете.