Вход

Просмотр полной версии : ПЛК210-04-CS - сбой с индикацией "DO3"



Александр П.
09.01.2024, 14:20
Здравствуйте!
Похожие проблемы не раз появлялись в форуме.
В моем случае, после изменения IP-адреса в разделе "Конфигурация Ethernet" появился периодический сбой с красной индикацией "DO3".
За период "зеленых индикаторов" ПЛК пинговался и был доступен в WEB-конфигураторе.
С помощью сброса к заводским настройкам в WEB-конфигураторе попытался устранить сбой.
Сбой не устранился, но пропал доступ по WEB.
Аппаратный сброс с заменой прошивки с флеш-USB/SD результатов не дал.
Сейчас контроллер в циклическом режиме запускается, зажигает зеленые индикаторы и сразу переходит в ошибку с индикацией "DO3", и т.д..
По Ethernet/USB не доступен. Аппаратный сброс с флешкой не идет, после отпускания сервисной кнопки издает не один длинный зв. сигнал, а два коротких.
Прошу помочь с решением проблемы.

Евгений Кислов
09.01.2024, 16:32
Здравствуйте!
Похожие проблемы не раз появлялись в форуме.
В моем случае, после изменения IP-адреса в разделе "Конфигурация Ethernet" появился периодический сбой с красной индикацией "DO3".
За период "зеленых индикаторов" ПЛК пинговался и был доступен в WEB-конфигураторе.
С помощью сброса к заводским настройкам в WEB-конфигураторе попытался устранить сбой.
Сбой не устранился, но пропал доступ по WEB.
Аппаратный сброс с заменой прошивки с флеш-USB/SD результатов не дал.
Сейчас контроллер в циклическом режиме запускается, зажигает зеленые индикаторы и сразу переходит в ошибку с индикацией "DO3", и т.д..
По Ethernet/USB не доступен. Аппаратный сброс с флешкой не идет, после отпускания сервисной кнопки издает не один длинный зв. сигнал, а два коротких.
Прошу помочь с решением проблемы.

Добрый день.
Если у вас есть кабель КС14 и проверенный конвертер USB/RS-232 - то можно попробовать удаленно восстановить работоспособность контроллера.
Для этого напишите мне в telegram, пожалуйста (в подписи).

Александр П.
10.01.2024, 08:40
Спасибо за ответ!
Подготовлю кабель и свяжусь с вами.

Александр П.
10.01.2024, 10:57
Добрый день!
Евгению Кислову.
Долго ждать КС14, плюс конвертер USB/RS-232...
Имею проверенный конвертер USB/UART на FTDI и патч-корды RJ45. Смогу собрать платку с разъёмом RJ45, 232-TTL на приёмопередатчике типа MAX232. К ней конвертер USB/UART.
Так будет быстрее.
Подойдёт такой вариант?

Евгений Кислов
10.01.2024, 11:52
Добрый день!
Евгению Кислову.
Долго ждать КС14, плюс конвертер USB/RS-232...
Имею проверенный конвертер USB/UART на FTDI и патч-корды RJ45. Смогу собрать платку с разъёмом RJ45, 232-TTL на приёмопередатчике типа MAX232. К ней конвертер USB/UART.
Так будет быстрее.
Подойдёт такой вариант?

Если вся эта связка решит исходную задачу (подключиться с ПК к интерфейсу RS-232 контроллера) - то подойдет.