PDA

Просмотр полной версии : Не подключается к ПЛК110-32



ruslannd
06.01.2024, 21:16
Доброго времени суток!

Бьюсь с подключением к ПЛК110-32-Р-М в СoDeSys2.3.
Делаю все как показано на обучающем видео, но при попытке подключения получаю сообщение "Выбранный профиль плк не соответствует профилю целевой платформы". Пробовал и по Ethernet и по USB. На всякий случай перепробовал все таргеты для ПЛК110-32. Ничего не меняется.

Далее запускал утилиту plc_io и увидел вот что:
PLC model MODEL PLC 110-32
Версия ПО метр: 2.0
Binary VERSION 1.2.42
Need Target version >= 3.12
Compiled: 14:36:54 Feb 8 2021
STM32 binary version 115
MAC E4:1E:0A:05:16:0C
IP 10.0.6.10
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0

А именно, версия таргета должна быть больше или равна 3.12, а скачать с owen.ru можно только 2.11.

Куда копать для подключения и в чем я не прав?

krollcbas
06.01.2024, 21:33
Если попробовать перепрошить на последнюю прошивку: https://owen.ru/product/codesys_v2/service_po
И тогда отпадет необходимость подбирать нужный таргет. Там их куча была

Возможно в моем архиве прошивок что-то найдете:
https://disk.yandex.ru/d/36155rv73HcLb5

ruslannd
06.01.2024, 21:53
Спасибо. Разобрался. Закупка купила контроллер версии М02, вместо той, которую заказывали.

kondor3000
06.01.2024, 22:53
Спасибо. Разобрался. Закупка купила контроллер версии М02, вместо той, которую заказывали.

Так уже лет пять как М02 продают, как вы могли другой заказать?