PDA

Просмотр полной версии : Ошибка МВ110 4ТД



smnt
04.01.2024, 15:39
Добрый день.
Есть связка ПЛК200-04-CS + МВ110-224.4ТД.
Тензодатчики к МВ110 не подключены.
Как узнать причину ошибки?

https://e.radikal.host/2024/01/04/2024-01-04_15-27-38.md.png (https://radikal.host/i/coAWiX)

https://e.radikal.host/2024/01/04/2024-01-04_15-29-48.md.png (https://radikal.host/i/coAelv)

https://e.radikal.host/2024/01/04/2024-01-04_15-30-22.md.png (https://radikal.host/i/coAtze)

Евгений Кислов
04.01.2024, 16:49
Добрый день.
Причина ошибки - ПЛК не получил корректный ответ от модуля.
Связанные с этим обстоятельства могут быть разными - несовпадение сетевых настроек в модуле и ПЛК, проблемы с кабелем связи и т. д.

smnt
04.01.2024, 16:54
И куда начинать копать? И как?
Конфигурация модуля не менялась и взята из документации.
Модуль конфигурируется с помощью OWEN Configurator?

kondor3000
04.01.2024, 16:54
Когда забиваете настройки связи, забивайте всё по умолчанию.
Либо подключайте сначала к конфигуратору и проверяйте (выставляйте) настройки связи, чтобы потом их забить в ПЛК.
А так же проверьте номер порта в ПЛК, соответствие портов в инфо ПЛК.

smnt
04.01.2024, 17:08
Вопрос закрыт.