Добрый день.
Я правильно понимаю, что в эти переменные можно задавать диапазон измерения датчика, подключенного ко входу AI?
Пытаюсь менять эти значения, показания на входе не меняются.

В чем может быть причина?
https://e.radikal.host/2024/01/02/2024-01-02_22-05-15.md.png (https://radikal.host/i/cgVaVd)


Светодиод на AI мигает раз в секунду. Это нормально?
(в документации ничего про это не нашел)

Емельянов Кирилл
03.01.2024, 03:38
Добрый день.
Я правильно понимаю, что в эти переменные можно задавать диапазон измерения датчика, подключенного ко входу AI?
Пытаюсь менять эти значения, показания на входе не меняются.

В чем может быть причина?
https://e.radikal.host/2024/01/02/2024-01-02_22-05-15.md.png (https://radikal.host/i/cgVaVd)


Светодиод на AI мигает раз в секунду. Это нормально?
(в документации ничего про это не нашел)

Очень плохо искали.
На первый и второй вопрос, стр. 32 (https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/03_3.5.11.5/CDSv3.5_Targets_v3.1.pdf)
На третий вопрос, таблица 9 (https://owen.ru/downloads/kr_plk200-04.pdf)

smnt
03.01.2024, 11:03
"Светится зеленым - Измерение успешно
Не светится короткое время - Измерение на входе"
Все равно не понятно. Мигание светодиода AI это хорошо или плохо?

МихаилГл
03.01.2024, 13:16
"Светится зеленым - Измерение успешно
Не светится короткое время - Измерение на входе"
Все равно не понятно. Мигание светодиода AI это хорошо или плохо?

Это хорошо, значит измеряет.

smnt
03.01.2024, 14:32
Почему не сохраняются параметры конфигурации для AI после отключения ПЛК?
"Использовать параметры конфигурации для AI" = TRUE

Евгений Кислов
03.01.2024, 15:49
Почему не сохраняются параметры конфигурации для AI после отключения ПЛК?
"Использовать параметры конфигурации для AI" = TRUE


На первый и второй вопрос, стр. 32

См. там же стр. 33.

smnt
03.01.2024, 16:10
"Записать настройки - По переднему фронту происходит запись настроек всех аналоговых входов.
Записываемые настройки являются энергозависимыми – то есть не сохраняются после перезагрузки ПЛК.
Следует предусмотреть их запись при каждом запуске проекта в пользовательском коде. Тип доступа: чтение и запись"
Вот это?
Но почему не сохраняются параметры, заданные на вкладке Конфигурация?
Первый раз встречаю ПЛК, который не сохраняет конфигурацию собственного железа!!!

smnt
03.01.2024, 16:23
Задал "Использовать параметры конфигурации для AI" = FALSE.
Теперь могу менять Верхнюю и Нижнюю границы диапазона.
Но показания на входе всегда = 0.
Хотя Статус = NO_ERROR и светодиод мигает зеленым. :mad:

Емельянов Кирилл
04.01.2024, 04:58
Приложите скрины в онлайн режиме для вкладок "конфигурация" и "соотнесение..." что-ли

smnt
04.01.2024, 10:52
Всем спасибо, проблема решена.
Оказалось, что записывать надо все параметры.
Иначе в Наклон записывается 0 и показания на входе AI всегда 0.