Добрый день.
Я правильно понимаю, что в эти переменные можно задавать диапазон измерения датчика, подключенного ко входу AI?
Пытаюсь менять эти значения, показания на входе не меняются.
В чем может быть причина?
https://e.radikal.host/2024/01/02/2024-01-02_22-05-15.md.png (https://radikal.host/i/cgVaVd)
Светодиод на AI мигает раз в секунду. Это нормально?
(в документации ничего про это не нашел)
Емельянов Кирилл
03.01.2024, 03:38
Добрый день.
Я правильно понимаю, что в эти переменные можно задавать диапазон измерения датчика, подключенного ко входу AI?
Пытаюсь менять эти значения, показания на входе не меняются.
В чем может быть причина?
https://e.radikal.host/2024/01/02/2024-01-02_22-05-15.md.png (https://radikal.host/i/cgVaVd)
Светодиод на AI мигает раз в секунду. Это нормально?
(в документации ничего про это не нашел)
Очень плохо искали.
На первый и второй вопрос, стр. 32 (https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/03_3.5.11.5/CDSv3.5_Targets_v3.1.pdf)
На третий вопрос, таблица 9 (https://owen.ru/downloads/kr_plk200-04.pdf)
"Светится зеленым - Измерение успешно
Не светится короткое время - Измерение на входе"
Все равно не понятно. Мигание светодиода AI это хорошо или плохо?
МихаилГл
03.01.2024, 13:16
"Светится зеленым - Измерение успешно
Не светится короткое время - Измерение на входе"
Все равно не понятно. Мигание светодиода AI это хорошо или плохо?
Это хорошо, значит измеряет.
Почему не сохраняются параметры конфигурации для AI после отключения ПЛК?
"Использовать параметры конфигурации для AI" = TRUE
Евгений Кислов
03.01.2024, 15:49
Почему не сохраняются параметры конфигурации для AI после отключения ПЛК?
"Использовать параметры конфигурации для AI" = TRUE
На первый и второй вопрос, стр. 32
См. там же стр. 33.
"Записать настройки - По переднему фронту происходит запись настроек всех аналоговых входов.
Записываемые настройки являются энергозависимыми – то есть не сохраняются после перезагрузки ПЛК.
Следует предусмотреть их запись при каждом запуске проекта в пользовательском коде. Тип доступа: чтение и запись"
Вот это?
Но почему не сохраняются параметры, заданные на вкладке Конфигурация?
Первый раз встречаю ПЛК, который не сохраняет конфигурацию собственного железа!!!
Задал "Использовать параметры конфигурации для AI" = FALSE.
Теперь могу менять Верхнюю и Нижнюю границы диапазона.
Но показания на входе всегда = 0.
Хотя Статус = NO_ERROR и светодиод мигает зеленым. :mad:
Емельянов Кирилл
04.01.2024, 04:58
Приложите скрины в онлайн режиме для вкладок "конфигурация" и "соотнесение..." что-ли
Всем спасибо, проблема решена.
Оказалось, что записывать надо все параметры.
Иначе в Наклон записывается 0 и показания на входе AI всегда 0.