PDA

Просмотр полной версии : помогите пожалуйста!!! ТРМ1-Н.У.Р и датчик ДТС 125 -50М



Артем чЕС
19.02.2009, 17:39
Здраствуйте. подскажите пожалуйста - приобрел ТРМ1-НУР и датчик ДТС 125-50М, для измерения и поддержания температуры в закрытом боксе, температ. должна быть не более 50 С и не менее 40 С, нагрев воздуха происходит при помощи тэна, как запрограмировать ТРМ чтоб он включил тэн - нагрел камеру до 50С и после этого отключил тэн, если темпер падает до 40С то снова включаеться тэн, доходит до 50С и отключаеться, до того как опять не упадет температура ??????? какие пареметры в группах А и В нужно указать чтоб все заработало или их вообще трогать не надо?? по моим предположениям это должно быть так: если не верно то поправте - Мне получается нужен прямой гистерезис, значит Т=40, гистерезис 10,так, параметр А1-1 должен быть 01, а b1-0 (исходя из типа датчика) -09, так, и все должно работать или я что то забыл указать ???

Папулов Сергей
20.02.2009, 09:28
Здравствуйте!
Уставку "Т" устанавливаете равной 45.
Значение дельта "гистерезис" равной 5.
Прибор при таких параметрах будет греть до 50гр\С, затем ждать охлаждения до 40, т.е. с точностью: 45гр +\-5гр.С
Остальные параметры Вы задали верно.

Артем чЕС
20.02.2009, 11:40
спасибо что направили на путь истинный:) , ещё один маленький вопросик - как правильно подключить тэн ?какими проводами и в какие выходы его надо подключать я так думаю что в дискретные? мне нужно чтоб ТРМ просто выключал тэн (220В), как правильно и без последствий его подключить? (от тэна идет два провода, как обычно ).... ни разу не сталкивался с этим, потому и такой туповатый вопрос...:confused:

Sniper007
20.02.2009, 12:49
Надо узнать какая мощность тэна. Поделить эту мощность на 220, в итоге получим ток который через тэн протекает. На этот ток подбираем магнитный пускатель. Например ИЭК КМИ.

P.S.При таких параметрах совсем не обязательно что точность будет +/- 5 градусов. Инерционность объекта сделает свое дело...

Артем чЕС
20.02.2009, 21:09
спасибо большое, все подключил, протестил - работает!!:o , пускатель взял на 25 ампер, классная вещь этот терморегулятор...посмотрим скок прослужит теперь:D

Артем чЕС
20.02.2009, 21:11
Папулов Сергей+1, Sniper007+1!!

Артем чЕС
20.02.2009, 21:12
ток в катушке пускателя 3,5 А помойму так что вроде подходит, в мануалке написано до 8 ампер....

Sniper007
21.02.2009, 13:45
Где вы откопали такой пускатель?
Посмотрел каталог ЭКФ, пускатель КМЭ2510 потребляет мощность 90 Вт, т.е. 0,4 Ампера.
Хотя если это пускатель времен молодости тов. Сталина, то да такой ток возможен. Однако нужно иметь ввиду что 3.5 ампера довольно сильный ток, контакты реле с такой нагрузкой долго не протянут. Я бы вам посоветовал купить современный пускатель, стоят они порядка 200-300 рублей (отечественные).

Артем чЕС
21.02.2009, 22:19
ток в катушке пускателя не должен быть больше 8 А, я купил КМ1-0910, если обозначение АС3-9А, а АС1 - 25А как узнать правду о катушке? на коробе ничего как всегда русские не пишут..

Артем чЕС
21.02.2009, 22:25
это пускатель нулевой величины, как мне объяснили, у меня нагрузка будет 3кВт, слабей пускатель не подойдет просто...

Артем чЕС
21.02.2009, 22:26
а сколько ампер в катушке нигде не написано...считают наверно что лишняя инфа для юзеров или я просто не нашел..

Sniper007
22.02.2009, 09:48
Вы же написали ток в катушке пускателя 3.5 Ампера.
А как вы тогда узнали что 3.5?
Насчет того что русские не пишут - неправда. Пишут. ЭКФ пишет, ИЭК тоже. Но ЭКФ это обозначает как мощность потребления по цепи управления.
Впрочем если не написано можно самому замерить мультиметром. Либо сразу ток замерять, либо замерить сопротивление катушки, а затем 220 разделить на это сопротивление.

3 квт, это 13,6 Ампер. Пускателя на 25 Ампер хватит.
Напишите еще раз, полное обозначение пускателя который вы купили.

Артем чЕС
22.02.2009, 12:12
КМ1-0910 НО, номинальный ток 9А, фирмы ресанта - это то что на нем написано, а рабочего тока катушки нету..

Sniper007
22.02.2009, 15:26
Все ясно.
Впервые слышу про такую фирму. Ну да ладно, рабочий ток я сказал как можно узнать - просто померяйте тестером. Но фактически в этом нет смысла - оно по любому ниже 8 ампер. Думаю значение тока близко к значения катушек у ЭКФ, т.е. порядка 0.4 Ампер.
Такой пускатель вам правда не подойдет. Выхода два:
1) Купить новый пускатель на ближайшее значение тока, т.е. на 25 ампер. Этот вариант конечно лучше.
2) Если у вашего пускателя 4 нормально разомкнутых контакта, то можно просто их попарно спараллелить. В таком случае пускатель сможет коммутировать ток до 18 ампер, а этого вам хватит.