Просмотр полной версии : ТРМ-1033 Настроить ПИ регулятор



Ostyak
28.12.2023, 16:07
Здравствуйте!

Не могу решить проблнему с ПИ регулятором. Менял уставки от заводских в большую и меньшую сторону
Но всегда контроллер уходит в аварию по угрозе заморозки. Почитал методики в интернете и в описании
ТРМ-1033, но никак немогу добиться нормальной работы клапана. Несколько фото: Фото перед запуском
машины в работу72696 , затем температура доходит до максимума и начинает потихоньку снижаться72697
. И в финале температура подачи еще не дошла до уставки 10 градусов, а на обратке уже аварийная72698. Какие параметры
изменить правильно, что бы решить эту проблемму?

Volan1980
22.02.2024, 09:18
1. В аварию по угрозе заморозки уходит когда параметры вашей обратки ниже значений "График обратной воды аварийный (НАГ)".
2. Если в процессе "Прогрев ТО" уходит в аварию "не удалось прогреть калорифер за допустимое время" то понижайте "График обратной воды (ВРГ и НРГ)"

uzba
24.12.2025, 19:19
Здравствуйте. У меня такая же проблема. То есть температуру обратки забивать меньшее значение, ниже графика.

uzba
24.12.2025, 19:23
Прогрев проходит хорошо, закрывается клапан, запускается приточка. Клапан не успевает полностью открыться, и по приточному воздуху она уходит в аварию(замерз).

лелик
25.12.2025, 05:15
Прогрев проходит хорошо, закрывается клапан, запускается приточка. Клапан не успевает полностью открыться, и по приточному воздуху она уходит в аварию(замерз).

Капиллярный датчик (паутинка) срабатывает? температура обратки какая в этот момент?