Просмотр полной версии : Аналоговый выход ПР200 для ШИМ ?



Punktir
28.12.2023, 15:27
Может ли аналоговый выход ПР200 работать в режиме ШИМ, с низкой частотой до 20 Гц ? Какое время нужно для установки выходного напряжения ?
Или получится нестабильный ШИМ, зависящий от времени цикла программы и др. причин.

Сергей0308
28.12.2023, 15:45
Может ли аналоговый выход ПР200 работать в режиме ШИМ, с низкой частотой до 20 Гц ? Какое время нужно для установки выходного напряжения ?
Или получится нестабильный ШИМ, зависящий от времени цикла программы и др. причин.

Насколько мне известно, там аппаратный ШИМ, от времени цикла программы никак не зависит, всё равно это картину не меняет, в смысле, там есть ограничения, как и везде!

Punktir
28.12.2023, 15:50
всё равно это картину не меняет, в смысле, там есть ограничения, как и везде! А быстродействие у аналогового выхода какое, 20Гц при скважности импульса 50% обеспечит?

Королев Кирилл
28.12.2023, 15:55
А быстродействие у аналогового выхода какое, 20Гц при скважности импульса 50% обеспечит?

Добрый день! Можете ориентироваться на характеристику "Полное время преобразования выходного сигнала" - 100 мс. Соответственно, работать на 20 Гц через аналоговые выходы не получится.

Сергей0308
28.12.2023, 16:08
А быстродействие у аналогового выхода какое, 20Гц при скважности импульса 50% обеспечит?

Для ШИМ это будет соответствовать периоду следования импульсов = 50 мс.
Скважность зависит от выходной мощности, при мощности 50% на выходе будет меандр!
Вам точно ШИМ надо?

72699

Punktir
28.12.2023, 16:43
Вам точно ШИМ надо? нужен ШИМ с допустимостью небольших завалов передних задних фронтов

Добрый день!
Можете ориентироваться на характеристику "Полное время преобразования выходного сигнала" - 100 мс.
Соответственно, работать на 20 Гц через аналоговые выходы не получится.
0,1 сек возможно для полного напряжения dac (ЦАП) , а до 1/3 от него может быть раза в 4-5 меньше или не стоит надеяться ? (уже не помню дифференциальное и интегральное счисление)
-----------
У меня получилась такая таблица (НИЧЕГО ХОРОШЕГО), см файл
72702

Punktir
28.12.2023, 16:52
ПРАВИЛЬНАЯ ТАБЛИЦА,
ИСПРАВИЛ РАЗМЕРНОСТЬ КОЭФФИЦИЕНТА С "СЕКУНД" НА "БЕЗРАЗМЕРНЫЙ"
72703

Сергей0308
28.12.2023, 17:56
ШИМ подразумевает дискретный выход, я бы добавил транзисторный, при вашем периоде! Это пятая модификация ПР200 и давайте обойдёмся без извращений!
Аналоговый выход уже своим значением определяет выходную мощность, в смысле, там никакая ШИМ не нужна, давайте микроскоп использовать как микроскоп, а молоток как молоток!

МихаилГл
28.12.2023, 18:00
Ну кроме шим есть АИМ. И ещё много чего ненужного.

Punktir
28.12.2023, 18:16
ШИМ подразумевает дискретный выход, я бы добавил транзисторный, при вашем периоде! Это пятая модификация ПР200 и давайте обойдёмся без извращений Ничего он кроме адекватного подхода не подразумевает. Было как-то дело в далекой провинции, пришлось отпаивать обмотки механических реле и подсоединять на выход оптроны с окрытым коллектором.
Только что достал по новогоднему бартеру 2 шт. ПР200-24.5. Овен хорошее оборудование.

Аналоговый выход уже своим значением определяет выходную мощность, в смысле, там никакая ШИМ не нужна, давайте микроскоп использовать как микроскоп, а молоток как молоток! Я про мощность не писал, у меня ШИМ эмулирует другое оборудование, которое застряло в пути.