Друзья ! Подскажите как: правильно назначить адреса модулей в конфигурации ПЛК110
У меня такая сборка: НА шине модбас по RS_485 соединены,
ПЛК110(мастер) к ней МВ110-8ас(слейв адрес модуля 1)
далее ТРМ12-У2(слейв) с адресом 16 далее еще один ТРМ12-У2, какой ему адрес назначить?
с регистров ТРМ-ов надо читать значение аналогового входа ТРМа(температура ),уставку,состояние дискретных
выходов (ТРМ12-У2 управляет задвижкой - дискретными входами задвижки), со следующего те-же переменные.
Спрашиваю потому, что ТРМы еще не приехали ,попробовать не на чем :( ...

kondor3000
27.12.2023, 18:39
Друзья ! Подскажите как: правильно назначить адреса модулей в конфигурации ПЛК110
У меня такая сборка: НА шине модбас по RS_485 соединены,
ПЛК110(мастер) к ней МВ110-8ас(слейв адрес модуля 1)
далее ТРМ12-У2(слейв) с адресом 16 далее еще один ТРМ12-У2, какой ему адрес назначить?
с регистров ТРМ-ов надо читать значение аналогового входа ТРМа(температура ),уставку,состояние дискретных
выходов (ТРМ12-У2 управляет задвижкой - дискретными входами задвижки), со следующего те-же переменные.
Спрашиваю потому, что ТРМы еще не приехали ,попробовать не на чем :( ...

Если протокол Модбас RTU, то адреса можно делать подряд 16, 17, 18 и т. д. Не забываем при программировании блока отключить его от общей сети RS485. Программирование в конфигураторе идёт по протоколу Овен. И после программирования перезагрузить по питанию.
Если протокол Овен, то адреса лучше делать через 8 или 16, в зависимости от кол-ва входов и выходов блока. Например 16, 24, 32 и т. д.

Адрес 1 желательно не занимать блоком, обычно это адрес панели. Лучше сделайте адрес 8 или 16 .

wallera
28.12.2023, 03:31
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!