Просмотр полной версии : Подключение термосопротивления LG-Ni 1000 QAE 2120.010 "Siemens" к МВ110.224.8A



twit
26.12.2023, 21:36
Здравствуйте.
Просьба уточнить возможность подключения термосопротивления LG-Ni 1000 к модулю аналогового ввода МВ110.224.8A?
Из моих изысканий получается что нельзя. Т.к. температурный коэффициент датчиков характеристикой LG-Ni 1000 = 0.0050 (заявлен компанией SIEMENS).
В описании к модулю МВ110.224.8A для единственно возможного варианта - Ni1000 указан температурный коэффициент = 0.00617.
72641

kondor3000
27.12.2023, 08:41
Здравствуйте.
Просьба уточнить возможность подключения термосопротивления LG-Ni 1000 к модулю аналогового ввода МВ110.224.8A?
Из моих изысканий получается что нельзя. Т.к. температурный коэффициент датчиков характеристикой LG-Ni 1000 = 0.0050 (заявлен компанией SIEMENS).
В описании к модулю МВ110.224.8A для единственно возможного варианта - Ni1000 указан температурный коэффициент = 0.00617.


Можете провести тарировку по 10-20 точкам, высчитать поправочный коэффициент и ввести в модуль или пересчитывать в ПЛК.
Либо просто купить подходящий ТСП. Что вам лучше, решать вам.

twit
28.12.2023, 21:03
Спасибо за совет. Так и получается. надеялся на ответ от компании ОВЕН, но они молчат... Даже как то странно....

kabarez
29.01.2025, 16:32
Добрый день! Подключить напрямую и сразу получить температуру с таким датчиком не получится. Либо как уже предлагали коллеги, смотреть смещение. Либо можно канал переключить в "Датчик резистивного типа" и с модуля получать сопротивление, которое уже на ПЛК придется пересчитывать по НСХ этого датчика в температуру.