Просмотр полной версии : ТРМ-138 проблема с модбас



alexx12
26.12.2023, 14:39
Добрый день. Понадобилось получать данные с ТРМ 138 по модбас. Необходимо читать текущее значение и уставку, а также записывать новую уставку в прибор. В руководстве указываются два варианта уставки: просто уставка и уставка оперативная суммарная (соответственно для первого канала это регистры 0х11 и 0х13). В этих регистрах изначально разные значения. При записи в регистр 11 на экране прибора уставка не изменяется, затем через некоторое время изменяется в регистре 13, но на экране по-прежнему старое значение. Новое значение появляется после перевключения прибора. При записи в регистр 13 вообще ничего не происходит. Подскажите, что я не так делаю. Что это за два вида уставок и как правильно менять значение уставок по сети. Прибор выпуска 2010 года

Тимур Назарбоев
27.12.2023, 09:38
Добрый день. Понадобилось получать данные с ТРМ 138 по модбас. Необходимо читать текущее значение и уставку, а также записывать новую уставку в прибор. В руководстве указываются два варианта уставки: просто уставка и уставка оперативная суммарная (соответственно для первого канала это регистры 0х11 и 0х13). В этих регистрах изначально разные значения. При записи в регистр 11 на экране прибора уставка не изменяется, затем через некоторое время изменяется в регистре 13, но на экране по-прежнему старое значение. Новое значение появляется после перевключения прибора. При записи в регистр 13 вообще ничего не происходит. Подскажите, что я не так делаю. Что это за два вида уставок и как правильно менять значение уставок по сети. Прибор выпуска 2010 года

Добрый день, чем вы опрашиваете ТРМ138? Вы назвали 0х0011 и 0х0013 регистры (это в 16-ричной системе). При задании значения регистра в основном записывают 10-ое значение регистра. Соответственно для задания уставки к примеру 1 канала необходимо задать значение регистра 17. Оперативно суммарную вам нет необходимости изменять. На экране прибора может быть отображение измененной уставки с задержкой, но в конечном итоге она должна измениться.

alexx12
27.12.2023, 10:49
Спасибо. 17 регистр и опрашиваю (0х0011 он и есть). Да, увидел что меняется. Но или не всегда, или через большой промежуток времени. А что за уставка оперативная суммарная? Потому как вылазит такая фигня: вчера после задания в 17 регистр уставки она появилась на экране прибора и прибор работал по ней. Сегодня смотрю- уставка на экране изменена. С панели прибора её не меняли. В регистре 17 читается вчерашняя уставка, а в регистре 19 (которая оперативная суммарная) читается та уставка которая находится на экране прибора.

Илья89
28.12.2023, 15:30
Добрый день. Оперативная суммарная уставка это сумма уставки в группе PL-2 и оперативной коррекции уставки с лицевой панели. То есть если было выставлено 70 градусов, а с панели потом добавили ещ 20 градусов, из этого регистра считается 90. Так или иначе, если в 17 регистре уставка прежняя, а на ЦИ отображается другое - это значит, что была проведена коррекция с экрана. Если вы уверены в том, что ничего не меняли - отправляйте прибор в СЦ.

alexx12
09.01.2024, 13:49
Наверное великий гений изобрел столь хитроумный способ управления уставками. Я правильно понял: если по сети в 17 регистре задать одну уставку, а потом с панели прибора задать другую, то в регистре останется прежняя, а прибор будет работать по той, что ввели с передней панели прибора и соответственно удаленно узнать какая там сейчас уставка невозможно?