PDA

Просмотр полной версии : Прогнозирование аварии на объекте.



ЮРОН
19.02.2009, 13:42
:eek: По проекту поставлены ТРМ 151 Щ-РР-03.
ТРМ 151 через ПБР-3А управляет МЭО-250. МЭО -250 может в минуту переключаться в реверсивном режиме до 10 раз. Из практики, наши регуляторы в минуту переключаются 3-6 раз. Берем в среднем 6 раз в минуту. Три раза одно реле и три раза другое. В час каждое реле сработает 180 раз, за сутки 4320 раз.
Вопрос. Какие реле стоят в РТМ 151 и на какое количество срабатываний они рассчитаны.
Можно будет просчитать через скольно дней они сломаются.
Посылать на завод на гарантийный ремонт нам никто не даст, процессы непрерывные.
Платы в ТРМ унифицированные:confused: . Можно ли впаять вместо реле транзистор:confused: Или придется делать навесным монтажем:rolleyes: .

Sniper007
19.02.2009, 14:43
А что мешает сразу купить приборы с бесконтактными выходами (Т,К,С)?
А на них уже можно подсоеденить или твердотельное реле или симистор.

ЮРОН
19.02.2009, 16:08
:rolleyes: В проекте очень много багов, мне их разгребать, оборудование получено, нет только клапанов, трубы уже монтирует, наладка АСУ ТП тоже на мне, экономят на всем, тендер на наладку никто не выиграл:eek:
Нас поставили перед фактом:D

Николаев Андрей
20.02.2009, 11:27
Возможно стоит не дожидаясь выхода реле из строя заменить их на транзисторные выходы.
Приборы можно доставить к нам в сервис-центр, и мы заменим выходы. Естественно, что услуга платная.

Azzy
20.02.2009, 17:18
Реле в 151-м стоят RTD14005. Мурзилка по ним тут: http://www.ciitech.com/schrack/pdf/RT1.pdf
Как следует из даташита на реле, максимальное количество срабатываний составляет 500 000, или 3,5 года при Вашем режиме.