21.12.2023, 18:23
С моим реле происходят странные вещи, последние 4 выхода я могу использовать для 2 твердотелок и 2 под ток 4-20, также я могу менять их с дискретных на аналоговые, но если хоть 1 из них будет дискретный ,проект не записывается в прибор, пишет конфигурация аналоговых выходов отличается от той что в приборе, в информации о приборе все 4 выхода записаны как аналоговые, а мне бы хотелось парочку сделать дискретными, как можно это исправить?

Сергей0308
21.12.2023, 19:12
С моим реле происходят странные вещи, последние 4 выхода я могу использовать для 2 твердотелок и 2 под ток 4-20, также я могу менять их с дискретных на аналоговые, но если хоть 1 из них будет дискретный ,проект не записывается в прибор, пишет конфигурация аналоговых выходов отличается от той что в приборе, в информации о приборе все 4 выхода записаны как аналоговые, а мне бы хотелось парочку сделать дискретными, как можно это исправить?

Это проблема, с Вами, с выходами всё хорошо, в смысле, необходимо создавать проект(конфигурировать выходы) для той модификации ПР, что у Вас имеется в наличии, всё!
Это защита от дурака, так это называется!

Dimensy
21.12.2023, 19:18
Если у вас модификация ПР114-224.8Д4А.РРРРТТИИ, то вы должны обязательно указать, что выхода А05 и А06 - это дискретные, а А07 и А08 - аналоговые
А если к вас ПР114-224.8Д4А.РРРРИИИИ, то ничего вы не сделаете, у вас 4 аналоговых выхода

metol
21.12.2023, 19:50
У меня ТТИИ, я так и указывал, 2 дискретных ,2 аналоговых, все равно ошибка, может буквы не так подписали

Dimensy
21.12.2023, 20:05
Если у вас в проекте выхода А05 и А06 настроены как дискретные, а А07 и А08 как аналоговые и проект не записывается в прибор, то пишите в техподдержку

Сергей0308
21.12.2023, 20:11
Так пусть проект выложит, наверняка в его проекте конфигурация выходов не соответствует модификации ПР, в техподдержке пусть Овен поблагодарит, в смысле, что защиту от дурака сделали!

metol
21.12.2023, 22:47
Ну я взял 2 точно такой же прибор и все загрузилось, защита от дурака тут не причём

Сергей0308
21.12.2023, 23:24
Ну я взял 2 точно такой же прибор и все загрузилось, защита от дурака тут не причём

Так Вы разобраться хотите или поговорить, поэтому и просим предоставить объективные данные, в смысле проект и модификации обеих ПР(на корпусе обозначена и в ОЛ отображается при подключении! ПР114 к тому же могут быть как с часами реального времени, так и без часов!

Неужели это так сложно, или я что-то сверхъестественное прошу, мне кажется, для конструктивного диалога эти сведения должны быть изначально раскрыты, если их приходится клещами вытягивать, по меньшей мере это не нормально!