Здравствуйте уважаемые знатоки вопрос такого характера. По интерфейсу по скриншоту подключен OPC через преобразователи 232-> 485 . 485-> USB фирмы Овен. С разной периодичностью OPC "отваливается" качество BAD. после перегрузки восстанавливается.
Интерфейсы менял пробовал через 485 , преобразователи менял, запускал на разных ПК. Результата нет. В какую сторону смотреть какие варианты есть ?
72463 72464
МихаилГл
18.12.2023, 21:31
А орс сервер не в демо режиме?
OPC и SCADA с ключами не демо
Причем отвалится может через минуту а может через два часа после перегрузки OPC
МихаилГл
18.12.2023, 21:41
Хоть настройки виртуального сом порта приведите. А то один контроллер показали. Например в такой конфигурации более правильно ставить 2 стоп бита. 1 это когда есть odd или even. Но и так иногда можно.
SCADAMaster
19.12.2023, 09:53
после перегрузки восстанавливается.
После перезагрузки чего?
Например в такой конфигурации более правильно ставить 2 стоп бита. 1 это когда есть odd или even.
Можно поинтересоваться - Вы это сами придумали или сошлётесь на какой-то вменяемый источник?
МихаилГл
19.12.2023, 11:37
Можно поинтересоваться - Вы это сами придумали или сошлётесь на какой-то вменяемый источник?
https://gestor-doc-s3.s3.eu-west-1.amazonaws.com/documents/category/man_60363_modbus_en-131505.pdf
П 2.1.2
Я не говорю, что нет режима 8N1, но в свое время я столкнулся с ПЧ, в которых такого режима не было, а в приемнике были...
Выводы делать вам.
https://copyprogramming.com/howto/one-or-two-uart-stop-bits
Тут вот плюсы и минусы, но есть вменяемые требования стандарта...
Сам стандарт... Почитайте внимательно:
https://modbus.org/docs/PI_MBUS_300.pdf
https://gestor-doc-s3.s3.eu-west-1.amazonaws.com/documents/category/man_60363_modbus_en-131505.pdf
П 2.1.2
Это дока на конкретную железку, не интересно.
Я не говорю, что нет режима 8N1, но в свое время я столкнулся с ПЧ, в которых такого режима не было, а в приемнике были...
Фишка в том, что существует намного больше железяк, которые ничего, кроме 8N1 и не умеют. Факт.
https://copyprogramming.com/howto/on...uart-stop-bits
Единственное по делу. Любопытно, но не более. По крайней мере для меня.
Сам стандарт... Почитайте внимательно:
https://modbus.org/docs/PI_MBUS_300.pdf
Дело в том, что Modbus к последовательному интерфейсу имеет только то отношение, что изначально на нём и был реализован. Modbus TCP тому в подтверждение. А если я Вам скажу, что существуют работающие реализации Modbus over TFTP? Да хоть записочками можно обмениваться. На бумаге, ага.
МихаилГл
19.12.2023, 13:04
Вы просили вменяемую документацию, я привел... И сразу началось... Т.е. Вам теперь рекомендации стандарта не указ, а ну да, они имеют только рекомендательный характер, понятно. Я все Ваши ответы уже знаю.
485-ый отдельно от Modbus существует?
Да/нет ?
А Modbus отдельно от 485-го?
Вот и весь ответ.
После перезагрузки чего?
После перегрузки OPC
SCADAMaster
19.12.2023, 14:26
Если просто остановить RT и запустить снова - не запускается?
Пришлите лог обмена с устройством. Для этого в свойствах сервера включите запись журнала и всех его событий размер лога задайте равным 10000. Запустите режим исполнения и воспроизведите ошибку - дождитесь когда пропадет связь. Лог пишется в папку:
c:\Users\All Users\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVERLOGS\
Лог заархивируйте и вышлите нам, также пришлите вашу конфигурацию ОРС сервера.
Здравствуйте! Извиняюсь за задержку только сегодня скинули лог. Куда высылать лог и конфигурацию сервера.
Лог последний обрыв OPC 11.03.24 ориентировочно 16.33 перегрузка только ОРС ( Выкл - Вкл) при включенной SCADе результат OPC не коннектится , остановка -> запуск SCADA тоже без результата. После перегрузки компа все нормально но на какой то промежуток времени потом отваливается и только опять перегрузка компа.
что подразумевается под конфигурацией сервера ?
SCADAMaster
11.03.2024, 19:45
У вас в определенный момент прибор перестает отвечать:
[11.03.2024 16:32:29.318] Inf : COM.PLC:Ошибка опроса устройства
[11.03.2024 16:32:29.318] TRACE : (COM3) Tx: [0008] 01 03 00 00 00 7C 44 2B
[11.03.2024 16:32:29.318] TRACE : (COM3) Tx: [0008] 01 03 00 00 00 7C 44 2B
[11.03.2024 16:32:29.318] TRACE : (COM3) Tx: [0008] 01 03 00 00 00 7C 44 2B
[11.03.2024 16:32:42.677] Inf : COM.PLC:Старт опроса устройства
Можно попробовать в ОРС в настройках устройства включить "Реинициализация узла при ошибке".
Хорошо завтра попробую. Какие еще возможны варианты? Мучает вопрос, почему помогает только перегрузка компа перегрузка ОРС или SCADA не помогает ? Может быть причина со стороны ПК ? Например USB порт к которому подключен АС4-М . Прекращение обмена видно по светодиоду на преобразователе . Со стороны ПЛК менял интерфейсы менял преобразователи результат один и тот же. При отпадании OPC другие интерфейсы продолжают работать нормально. Причем такая катавасия только на одном объекте.
SCADAMaster
11.03.2024, 20:18
Можно попробовать другой конвертер поставить.
Конвертеры менял , результат тот же.
SCADAMaster
11.03.2024, 21:46
На такой же или другого производителя?
Можно Ethernet-COM в режиме TCP Server Mode - без виртуальных портов. Тогда точно проблем не будет.