Просмотр полной версии : Modbus UnModbus Universal MasterOPC



BSA
18.12.2023, 21:28
Здравствуйте уважаемые знатоки вопрос такого характера. По интерфейсу по скриншоту подключен OPC через преобразователи 232-> 485 . 485-> USB фирмы Овен. С разной периодичностью OPC "отваливается" качество BAD. после перегрузки восстанавливается.
Интерфейсы менял пробовал через 485 , преобразователи менял, запускал на разных ПК. Результата нет. В какую сторону смотреть какие варианты есть ?
72463 72464

МихаилГл
18.12.2023, 21:31
А орс сервер не в демо режиме?

BSA
18.12.2023, 21:33
OPC и SCADA с ключами не демо

BSA
18.12.2023, 21:37
Причем отвалится может через минуту а может через два часа после перегрузки OPC

МихаилГл
18.12.2023, 21:41
Хоть настройки виртуального сом порта приведите. А то один контроллер показали. Например в такой конфигурации более правильно ставить 2 стоп бита. 1 это когда есть odd или even. Но и так иногда можно.

BSA
18.12.2023, 21:54
72465 72466

SCADAMaster
19.12.2023, 09:53
после перегрузки восстанавливается.

После перезагрузки чего?

imaex
19.12.2023, 09:58
Например в такой конфигурации более правильно ставить 2 стоп бита. 1 это когда есть odd или even.

Можно поинтересоваться - Вы это сами придумали или сошлётесь на какой-то вменяемый источник?

МихаилГл
19.12.2023, 11:37
Можно поинтересоваться - Вы это сами придумали или сошлётесь на какой-то вменяемый источник?

https://gestor-doc-s3.s3.eu-west-1.amazonaws.com/documents/category/man_60363_modbus_en-131505.pdf
П 2.1.2
Я не говорю, что нет режима 8N1, но в свое время я столкнулся с ПЧ, в которых такого режима не было, а в приемнике были...
Выводы делать вам.
https://copyprogramming.com/howto/one-or-two-uart-stop-bits
Тут вот плюсы и минусы, но есть вменяемые требования стандарта...

Сам стандарт... Почитайте внимательно:
https://modbus.org/docs/PI_MBUS_300.pdf

imaex
19.12.2023, 12:51
https://gestor-doc-s3.s3.eu-west-1.amazonaws.com/documents/category/man_60363_modbus_en-131505.pdf
П 2.1.2


Это дока на конкретную железку, не интересно.



Я не говорю, что нет режима 8N1, но в свое время я столкнулся с ПЧ, в которых такого режима не было, а в приемнике были...


Фишка в том, что существует намного больше железяк, которые ничего, кроме 8N1 и не умеют. Факт.



https://copyprogramming.com/howto/on...uart-stop-bits


Единственное по делу. Любопытно, но не более. По крайней мере для меня.



Сам стандарт... Почитайте внимательно:
https://modbus.org/docs/PI_MBUS_300.pdf

Дело в том, что Modbus к последовательному интерфейсу имеет только то отношение, что изначально на нём и был реализован. Modbus TCP тому в подтверждение. А если я Вам скажу, что существуют работающие реализации Modbus over TFTP? Да хоть записочками можно обмениваться. На бумаге, ага.

МихаилГл
19.12.2023, 13:04
Вы просили вменяемую документацию, я привел... И сразу началось... Т.е. Вам теперь рекомендации стандарта не указ, а ну да, они имеют только рекомендательный характер, понятно. Я все Ваши ответы уже знаю.

imaex
19.12.2023, 13:30
485-ый отдельно от Modbus существует?

Да/нет ?

А Modbus отдельно от 485-го?

Вот и весь ответ.

BSA
19.12.2023, 14:13
После перезагрузки чего?

После перегрузки OPC

SCADAMaster
19.12.2023, 14:26
Если просто остановить RT и запустить снова - не запускается?
Пришлите лог обмена с устройством. Для этого в свойствах сервера включите запись журнала и всех его событий размер лога задайте равным 10000. Запустите режим исполнения и воспроизведите ошибку - дождитесь когда пропадет связь. Лог пишется в папку:
c:\Users\All Users\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVERLOGS\
Лог заархивируйте и вышлите нам, также пришлите вашу конфигурацию ОРС сервера.

BSA
11.03.2024, 17:19
Здравствуйте! Извиняюсь за задержку только сегодня скинули лог. Куда высылать лог и конфигурацию сервера.

BSA
11.03.2024, 17:29
Лог последний обрыв OPC 11.03.24 ориентировочно 16.33 перегрузка только ОРС ( Выкл - Вкл) при включенной SCADе результат OPC не коннектится , остановка -> запуск SCADA тоже без результата. После перегрузки компа все нормально но на какой то промежуток времени потом отваливается и только опять перегрузка компа.

BSA
11.03.2024, 17:30
что подразумевается под конфигурацией сервера ?

SCADAMaster
11.03.2024, 19:45
У вас в определенный момент прибор перестает отвечать:
[11.03.2024 16:32:29.318] Inf : COM.PLC:Ошибка опроса устройства
[11.03.2024 16:32:29.318] TRACE : (COM3) Tx: [0008] 01 03 00 00 00 7C 44 2B
[11.03.2024 16:32:29.318] TRACE : (COM3) Tx: [0008] 01 03 00 00 00 7C 44 2B
[11.03.2024 16:32:29.318] TRACE : (COM3) Tx: [0008] 01 03 00 00 00 7C 44 2B
[11.03.2024 16:32:42.677] Inf : COM.PLC:Старт опроса устройства
Можно попробовать в ОРС в настройках устройства включить "Реинициализация узла при ошибке".

BSA
11.03.2024, 20:06
Хорошо завтра попробую. Какие еще возможны варианты? Мучает вопрос, почему помогает только перегрузка компа перегрузка ОРС или SCADA не помогает ? Может быть причина со стороны ПК ? Например USB порт к которому подключен АС4-М . Прекращение обмена видно по светодиоду на преобразователе . Со стороны ПЛК менял интерфейсы менял преобразователи результат один и тот же. При отпадании OPC другие интерфейсы продолжают работать нормально. Причем такая катавасия только на одном объекте.

SCADAMaster
11.03.2024, 20:18
Можно попробовать другой конвертер поставить.

BSA
11.03.2024, 20:35
Конвертеры менял , результат тот же.

SCADAMaster
11.03.2024, 21:46
На такой же или другого производителя?
Можно Ethernet-COM в режиме TCP Server Mode - без виртуальных портов. Тогда точно проблем не будет.

BSA
11.03.2024, 22:42
На другой AC-4M